Перейти к содержимому
Калькуляторы

Грозозащита витой пары с PoE видеокамеры на столбах

задача: повесить на столбы IP видеокамеры, питающиеся по PoE, при этом желательно, чтобы они или PoE свичи не сгорели в первую-же грозу.

 

здание - 2 этажа, столбы высотой 4м по периметру, отстоят от здания на 15-20 метров, снижение кабеля к столбам из-под крыши.

 

 

вопрос: как это правильно и малой кровью организовать? Хорошего экранированного кабеля с заземлением экрана в обоих концах достаточно будет, или разрядники обязательны?

Изменено пользователем Васич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Общался тут с установщиком наблюдения. Так они вообще разрядники не ставят. На вопрос "а не горит?" ответил что иногда горит. Но очень редко и не повсеместно.

Пролеты витухой до 150 метров.

Изменено пользователем adnull

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ДА поставьте наговскую грозозащиту - стоит копейки

И вам спокойнее и оборудование целее будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день !

Дано:

1. Коммутатор PoE Cisco SG300-28MP (SW version 1.4.0.88 (софт последний));

2. Грозозащита PoE Nag-1.1P;

3. IP камеры Beward, Tantos.

Схема:

Коммутатор --> в него воткнута грозозащита --> в грозозащиту воткнута IP камера. Грозозащита заземлена, коммутатор заземлён, стойка телекоммуникационная заземлена, всё заземлёно от одной земли.

Проблема:

В вышеуказанной схеме начинается кратковременное дёрганье портов с какой-то периодичностью, см.ниже (для примера показано дёрганье одного порта (всего их девять)):

24-Oct-2014 14:26:26 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:30:32 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:30:34 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:33:33 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:33:35 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:39:44 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:39:46 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:42:57 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:42:59 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:46:11 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:46:13 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:49:53 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (2)

 

Примечание. Картинка с камеры в этот момент не прерывается. Логи быстро переполняются этой требухой. Без грозозащиты порты не дёргаются.

Просьба помочь разобраться с этой проблемой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эта защита для портов 10/100 а у вас gi - может в этом проблема?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробую выставить жёстко 100Мбит/с - отпишусь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К сожалению, данный манёвр не помог ... есть ещё мысли ?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.