задача: повесить на столбы IP видеокамеры, питающиеся по PoE, при этом желательно, чтобы они или PoE свичи не сгорели в первую-же грозу.

 

здание - 2 этажа, столбы высотой 4м по периметру, отстоят от здания на 15-20 метров, снижение кабеля к столбам из-под крыши.

 

 

вопрос: как это правильно и малой кровью организовать? Хорошего экранированного кабеля с заземлением экрана в обоих концах достаточно будет, или разрядники обязательны?

Edited by Васич
Posted (edited)

Общался тут с установщиком наблюдения. Так они вообще разрядники не ставят. На вопрос "а не горит?" ответил что иногда горит. Но очень редко и не повсеместно.

Пролеты витухой до 150 метров.

Edited by adnull
Posted

ДА поставьте наговскую грозозащиту - стоит копейки

И вам спокойнее и оборудование целее будет

  • 3 years later...
Posted

Добрый день !

Дано:

1. Коммутатор PoE Cisco SG300-28MP (SW version 1.4.0.88 (софт последний));

2. Грозозащита PoE Nag-1.1P;

3. IP камеры Beward, Tantos.

Схема:

Коммутатор --> в него воткнута грозозащита --> в грозозащиту воткнута IP камера. Грозозащита заземлена, коммутатор заземлён, стойка телекоммуникационная заземлена, всё заземлёно от одной земли.

Проблема:

В вышеуказанной схеме начинается кратковременное дёрганье портов с какой-то периодичностью, см.ниже (для примера показано дёрганье одного порта (всего их девять)):

24-Oct-2014 14:26:26 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:30:32 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:30:34 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:33:33 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:33:35 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:39:44 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:39:46 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:42:57 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:42:59 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:46:11 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:46:13 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:49:53 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (2)

 

Примечание. Картинка с камеры в этот момент не прерывается. Логи быстро переполняются этой требухой. Без грозозащиты порты не дёргаются.

Просьба помочь разобраться с этой проблемой.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.