toto Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста обязательно ли делать провис кабеля допустим между двумя опорами, расстояние между которыми 40 метров? если обязательно то какой? и в каких документах это прописано? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба А зачем он нужен? Курите http://base1.gostedu.ru/43/43952/ Изменено 27 сентября, 2011 пользователем adnull Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
toto Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба допцстим кабель врепится при помощи клиновидных зажимов и натягивается при положительной температуре без провиса, "в струну". как он поведет себя зимой? по идее натянется еще сильнее, его сильнее зажмет клиновидник, уровень сигнала не упадет? все догадки. нужна точная инфа, желательно со ссылками на документы. сам таких не нашел... по ветру зона 2, по льду 3. Изменено 27 сентября, 2011 пользователем toto Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Зависит от допусков самого кабеля. Вообще, стрелы провиса расчитываются по специальным методикам. Можно взять за основу, к примеру, методики расчета пролетов линий электропередач. А, посмотрите еще инкабовскую программу для расчета http://incab.ru/useful-information/choice_pod_ok/programm/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
toto Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Зависит от допусков самого кабеля. Вообще, стрелы провиса расчитываются по специальным методикам. Можно взять за основу, к примеру, методики расчета пролетов линий электропередач. А, посмотрите еще инкабовскую программу для расчета http://incab.ru/useful-information/choice_pod_ok/programm/ я так понял расчитывается максимальная стрела провиса. Но вопрос в том обязательно ли она нужна? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба На пролете 40м ОКСН, как видится, температурные изменения длины кабеля не роляют. Но подождем гуру проктирования, самому интересно стало. Что-то не видел чтобы кто-то заморачивался подобными расчетами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lomal Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Каждому провису соответствует своя сила натяжения. "Как струну" натянуть невозможно, да и не требуется. Какая сила натяжения допустима - можно узнать у производителя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Так нет, вопрос не о максимальной стреле провиса, а о минимальной для сезонных колебаний длины. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lomal Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Обычно провис составляет определённый процент от длины пролёта. По идее, для каждого кабеля можно составить табличку. Вот у меня имеется некий усреднённый норматив в качестве примера: t, |_ Стрела провиса, см при длине пролёта | град | 35 м | 50м | 85 м | ---------------------------------------------- -40 | 8 | 16 | 42 | -20 | 11 | 22 | 56 | 0 | 18 | 31 | 73 | +15 | 25 | 41 | 87 | +35 | 36 | 54 | 106 | Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
toto Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба я сам считаю стрелу провиса в 1% от длинны пролета. просто хотелось бы найти где это написано. Но по ходу нигде)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
toto Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба кстати еще вопросец. читал, не нашел. может не то читал) допускается ли использование талрепов с клиновидными зажимами? просто клиновидники из электрики вроде пришли, а электрический кабель вешается без талрепов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lomal Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба В принципе допускается. Нужно только не забывать, на какую силу натяжения рассчитаны зажимы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...