Перейти к содержимому
Калькуляторы

Провис ВОК

Подскажите пожалуйста обязательно ли делать провис кабеля допустим между двумя опорами, расстояние между которыми 40 метров? если обязательно то какой? и в каких документах это прописано?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А зачем он нужен?

Курите http://base1.gostedu.ru/43/43952/

Изменено пользователем adnull

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

допцстим кабель врепится при помощи клиновидных зажимов и натягивается при положительной температуре без провиса, "в струну". как он поведет себя зимой? по идее натянется еще сильнее, его сильнее зажмет клиновидник, уровень сигнала не упадет?

 

все догадки. нужна точная инфа, желательно со ссылками на документы. сам таких не нашел...

 

по ветру зона 2, по льду 3.

Изменено пользователем toto

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зависит от допусков самого кабеля. Вообще, стрелы провиса расчитываются по специальным методикам. Можно взять за основу, к примеру, методики расчета пролетов линий электропередач.

 

А, посмотрите еще инкабовскую программу для расчета http://incab.ru/useful-information/choice_pod_ok/programm/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зависит от допусков самого кабеля. Вообще, стрелы провиса расчитываются по специальным методикам. Можно взять за основу, к примеру, методики расчета пролетов линий электропередач.

 

А, посмотрите еще инкабовскую программу для расчета http://incab.ru/useful-information/choice_pod_ok/programm/

я так понял расчитывается максимальная стрела провиса. Но вопрос в том обязательно ли она нужна?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На пролете 40м ОКСН, как видится, температурные изменения длины кабеля не роляют.

Но подождем гуру проктирования, самому интересно стало. Что-то не видел чтобы кто-то заморачивался подобными расчетами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Каждому провису соответствует своя сила натяжения. "Как струну" натянуть невозможно, да и не требуется. Какая сила натяжения допустима - можно узнать у производителя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так нет, вопрос не о максимальной стреле провиса, а о минимальной для сезонных колебаний длины.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно провис составляет определённый процент от длины пролёта. По идее, для каждого кабеля можно составить табличку.

Вот у меня имеется некий усреднённый норматив в качестве примера:

 

t,   |_ Стрела провиса, см при длине пролёта | 
град |    35 м     |   50м     |   85 м      | 
----------------------------------------------
-40  |     8       |     16    |     42      |
-20  |    11       |     22    |     56      |
0    |    18       |     31    |     73      |
+15  |    25       |     41    |     87      |
+35  |    36       |     54    |    106      |

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я сам считаю стрелу провиса в 1% от длинны пролета. просто хотелось бы найти где это написано. Но по ходу нигде))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кстати еще вопросец. читал, не нашел. может не то читал) допускается ли использование талрепов с клиновидными зажимами? просто клиновидники из электрики вроде пришли, а электрический кабель вешается без талрепов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В принципе допускается. Нужно только не забывать, на какую силу натяжения рассчитаны зажимы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.