fetch001 Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Имеются 4 управляемых свитча D-Link DGS-1224T: sw-1 (ip 172.16.0.6/24) sw-2 (ip 172.16.0.2/24) sw-3 (ip 172.16.0.3/24) sw-4 (ip 172.16.0.4/24) Подключены они таким образом: Сейчас все работает нормально, но при включении vlan managment связь между сервером и свитчем пропадает. Что я не правильно делаю? Куда копать? Задача: Создать и выделить vlan2 для клиентов Для управление свитчами выделить отдельный vlan И нужно обеспечить связь между клиентами sw-1, sw-2, sw-3, sw-4 Помогите разобраться, как мне правильно создать vlan`s Никак не могу нормально все эту сетку построить... Изменено 26 сентября, 2011 пользователем fetch001 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tester-str Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба На картинке у Вас на sw-3 3 порта должны быть членами VLAN3: для виндового сервера (может в сторону него этот порт должен быть untagged? на винде ip-адрес висит на VLAN-е), для FreeBSD и в сторону других свитчей. Ну и плюс ко всему VLAN2 в сторону BSD должен быть tagged (т.к. на FreeBSD-е сетка 192.168.0.0/24 поднята как я понял на VLAN-е). Ну и PVID-ы не забудьте по портам нужные расставить (где порт является untagged-членом VLAN2 - там pvid = 2). Изменено 26 сентября, 2011 пользователем tester-str Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fetch001 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба На картинке у Вас на sw-3 3 порта должны быть членами VLAN3: для виндового сервера (может в сторону него этот порт должен быть untagged? на винде ip-адрес висит на VLAN-е), для FreeBSD и в сторону других свитчей. Ну и плюс ко всему VLAN2 в сторону BSD должен быть tagged (т.к. на FreeBSD-е сетка 192.168.0.0/24 поднята как я понял на VLAN-е). Ну и PVID-ы не забудьте по портам нужные расставить (где порт является untagged-членом VLAN2 - там pvid = 2). На рисунке я ошибся с описаниями. Попробую подробно написать: 1) На Switch-1 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers). Все порты кроме 24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients-untagged). 24 порт(tagged) подключен к Switch-3 2) На Switch-2 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers). Все порты кроме 23, 24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients-untagged). 23 порт(tagged) подключен к Switch-4, 24 порт(tagged) подключен на Switch-3 3) На Switch-3 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers). Все порты кроме 21,22,23,24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients - untagged). На 21 порт(untagged) подключен сервер Windows, на 22 порту(tagged) сидит Switch-1, на 23 порту(tagged) сидит Switch-2. На 24 порту(tagged) подключен FreeBSD server. 4) На Switch-4 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers). Все порты кроме 24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients-untagged). 24 порт(tagged) подключен к Switch-2 Я хотел сделать таким образом: Создать на сервере FreeBSD интерфейсы. Vlan0 - vlanid 2 (clients) 192.168.0.1/24 Vlan1 - vlanid 3 (servers) 172.16.0.1/24 Vlan2 - vlanid 4 (управление свичами) какой либо IP Vlan Managment у меня сейчас отключен, когда vlan managment включаю и выбираю vlan3 пропадает связь между сервером и свитчами. Как быть? И где прописывается vid на Switch`e? На Zyxel я обычно прописывал IP и сразу указывал managment vlan (в консоле). На DGS-1224T как я понял консоли не существует. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kumarik Опубликовано 26 октября, 2011 · Жалоба Свичи пропадают потому что сервак находится в другом vlan, для того чтобы он видел все свичи поставь vlan3(untag) на порт и поменяи mgmtvlan на vlan3, и подключись к тому порту тачкой и все будет видно И для удобства лучше создавать vlan с схожими vlanid (т.е. vlanname- vlan5, vlanid- 5) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...