Добрый вечер. Две недели назад на наше предприятие внедрили интернет, собственный сервер и т.п. Все это делали сторонние инженеры.

Спустя неделю появилась проблема. С 1 по 36 порт - линк проходит, после 36 порта - линк отсутствует. В чем может быть проблема, кто сталкивался?

 

Заранее, спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может порты отключены? ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно и это, доступ к веб-интерфейсу получу только завтра. Но инженеры клялись что они не отключали порты, мол, по-умолчанию все порты open)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

# cable_diag ports 36-48

 

Или может там Loopback Detection включен?

 

Лог гляньте и ошибки на портах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо. Проблема была решена после получения доступа на веб-интерфейс. Порты действительно были отключены.