sergeyfromkomi Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Добрый день ув. инженеры! Подозреваю, что некоторый посетители этого форума знакомы с этим устройством: http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/06854.SNR-ERD-20 Кто-то сталкивался в практике с ним...? Сейчас ERD используется для мониторинга(Cacti Version 0.8.7f) температуры в стойке. Но способ снятия данных, с этого датчика не совсем стандартный для Cacti. Значение температуры датчика берётся с его WEB интеф-са через Perl скрипт(curl+regex). Сейчас самое интересное... Если ERD-датчик подключён к порту dlink des-1008d (http://www.dlink.ru/ru/products/2/27.html)-- с графиками в cacti все отлично. Но если переткнуть этот датчик в порт des-3200(http://www.dlink.ru/by/products/5/1280.html) или cactalyst2950, то картина радикально меняется в худшую сторону... Графики получаются очень рваные. Таймаут в Cacti увеличивал, скорость/дуплекс на портах менял-- не помогает! Естественно, если переткнуть обратно в des-1008d(обычный дешёвый хаб)-- графики сразу восстанавливаются :) У кого какие есть мысли почему так происходит? ERD ---> DES3200 ---> П.К. : графики рваные ERD ---> des-1008d ---> DES3200 --- П.К. : графики отличные (Прошу оставить всякие попытки, о внушении мне мониторинга через snmp, задачи не решают путём изменения её условий...) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woddy Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба состояние портов (ошибки) смотрели? принудительно скорость/дуплекс выставляли? кстати на каких микросхемах собрано устройство? просто любопытно. а то на фото затерли названия Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Davion Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Пользуемся таким устройством, но берем данные по snmp и мониторим с оповещением в nagios Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyfromkomi Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба состояние портов (ошибки) смотрели? принудительно скорость/дуплекс выставляли? кстати на каких микросхемах собрано устройство? просто любопытно. а то на фото затерли названия ошибок на портах нет. Принудительно скорость/дуплекс - ставил. На счёт микросхем пока не скажу - оболочку резать не хочется.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Что именно меняется в графиках какти? Появляются дырки? Прошивка на длинке последняя? Важных маков нет во flood fdb? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyfromkomi Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба Что именно меняется в графиках какти? Появляются дырки? Прошивка на длинке последняя? Важных маков нет во flood fdb? В графиках появляются дыры примерно по 30-60 мин мин. Прошивка : 1.41.B002 #show flood_fdb Command: show flood_fdb Flooding FDB State : Disabled Log State : Disabled Trap State : Disabled Value VLAN ID MAC Address Time Stamp ------ ------- ------------------- ---------- * address in hardware table Вот что странно: 2950 тоже "плохо себя видут".. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба Flooding FDB State : Disabled надо включить: enable flood А вообще очень странно конечно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба Вероятно устройство работает в режиме 10М полудуплекс или чем-то похожем. Точнее можно будет сказать после изучения даташитов на распаянные чипы. Наиболее осмысленное решение - перебрать все режимы на D-Link. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyfromkomi Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба Вероятно устройство работает в режиме 10М полудуплекс или чем-то похожем. Точнее можно будет сказать после изучения даташитов на распаянные чипы. Наиболее осмысленное решение - перебрать все режимы на D-Link. Спасибо, что не прошли мимо. Но я писал: "Таймаут в Cacti увеличивал, скорость/дуплекс на портах менял-- не помогает!" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба sergeyfromkomi Выкладывайте tcpdump в формате pcap на момент проблемы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyfromkomi Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба sergeyfromkomi Выкладывайте tcpdump в формате pcap на момент проблемы. К сожалению, словить момент проблемы мне не удалось(появляется не предсказуемо).Собрал pcap-файл стандартных запросов от сервера к ERD. А вдруг...? )) ERD.zip Изменено 15 сентября, 2011 пользователем sergeyfromkomi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daemon256 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба sergeyfromkomi Выкладывайте tcpdump в формате pcap на момент проблемы. К сожалению, словить момент проблемы мне не удалось(появляется не предсказуемо).Собрал pcap-файл стандартных запросов от сервера к ERD. А вдруг...? )) Ура, я не один такой, уже месяц общаюсь с тех поддержкой нага по этим вопросам. А вы гляньте счётчик перезагрузок в веб интерфейсе - думаю будете не приятно поражены. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daemon256 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Нет, всё же один :( Все остальные видимо уже вернули обратно свои ERD :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Нет, всё же один :( Все остальные видимо уже вернули обратно свои ERD :) Неа, я недавно приобрел парочку, еще не вернул. :) P.S. Температуру мониторю по snmp, никаких проблем, графики рисуются "гладкие". Изначально тоже хотел писать костыль для cacti, но случайно наткнулся на очень информативный материал по созданию собственных шаблонов для cacti. По нему и "нарисовал" нужный. P.P.S. Кстати, у ERD действительно "нестандартные" параметры порта (10M/Half/None), возможно ТС такие не пытался выставлять на "умном" железе. Особенно привередлива к этому (параметры порта) циска. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...