Jump to content

Recommended Posts

Posted

Коллеги.

Есть проблема: есть у нас вышка, на которой стоит уже десяток бордов. Всё это хозяйство питается от одного бп 24в 15а. Китай правда, но в понедельник придут бп рип 24в 4а. Реальное потребление по цешке - 2а.Так вот, уже на подключении десятого борда в паралель всем остальным появились проблемы в виде глючащего езернета. Монтажники говорят что достаточно накинуть на любой борд плюс и он запускается. Теперь при отключении всей вышки и последующим включении иногда не стартует два три борда из десяти. Сегодня пытались подключить одиннадцатый - ничего не вышло, езернет показывает 100 мбит полудулекс и потерю 97% пакетов. Как ни крути. 8 бордов из 10 питаются по езернету от общего клемника. Еще два с джеков также через общий клемник. Кабель вверх идет типа ввг 2,5 квадрата медь. Что делать ума не приложу. Тащить на верх 220 и ставиь каждому по бп нет никакого желания. Рад услышать любые полезные советы.

Posted

Использовать для каждого отдельный блок питания.

 

Пробовали так же питать от единого источника микротики на крыше, но столкнулись с неприятными особенностями:

 

1.Если нечаянно замкнуть линию питания одного устройства - все другие так же вырубаются.

2.Много кабелей на постоянном токе ловят все наводки, и при большом количестве подключенных устройств лезут всякого рода глюки с зависаниями, не включениями и проблемах с сетевыми портами.

3.Иногда наблюдалась просадка напряжения при включении и БП вырубался по перегрузу (он был 24V 10A, питал 8 микротиков и пару наносов).

 

В итоге поставили большой бесперебойник и для каждого микротика обычный дешевый БП, кстати работает много лет без проблем.

 

Видимо в дорогих устройствах, которые питаются от DC штатно, стоят какие-то фильтры и развязки по питанию, в микротиках ничего этого нет, поэтому они и виснут от каждого чиха при таком подключении, особенно если кабеля длинные.

Posted

 

Видимо в дорогих устройствах, которые питаются от DC штатно, стоят какие-то фильтры и развязки по питанию, в микротиках ничего этого нет, поэтому они и виснут от каждого чиха при таком подключении, особенно если кабеля длинные.

Вот я и хочу узнать возможно ли исключить влияние друг на друга при паралельном подключении. Мож диодами каими или еще как. И да, запитать всё джеками никак т.к. В ход пошли sxt.

Posted

Расстояние от бордов до клемника какое? Куда идет кабель 2х2,5 ? Какова его длинна?

 

Если питатель стоит внизу а на верх идет кабель ВВГ и наверху заканчивается клемником, от которого короткими концами питаются борды, то:

1. На клемнике параллельно и с соблюдением полярности поставить конденсатор емкостью не менее 2 000 мкф на напругу 50 вольт.

2. переразвести питание бордов на джеки.

3. осмотреть питатель на предмет вспухших конденсаторов.

Posted
Расстояние от бордов до клемника какое?

До 10 метров.

Куда идет кабель 2х2,5 ? Какова его длинна?

Кабель идет снизу вверх. Около 100 метров.

Если питатель стоит внизу а на верх идет кабель ВВГ и наверху заканчивается клемником, от которого короткими концами питаются борды, то:

1. На клемнике параллельно и с соблюдением полярности поставить конденсатор емкостью не менее 2 000 мкф на напругу 50 вольт.

2. переразвести питание бордов на джеки.

3. осмотреть питатель на предмет вспухших конденсаторов.

1. В офис валяются два 33000мкф 25в. Не пойдет? :)

2. На все не выйдет, есть два RB SXT и их количество будет постоянно расти.

3. Смотрели, питателю 2 недели отроду. До этого стоял китаец 24В 5А, заменили в связи с глюками т.к. думали что не справляется.

Posted

ну первое что необходимо сделать - поставить электролит, как можно больше (ваши 33000х25 последовательно вполне подойдут)на клемник вверху. ну и учитывайте что стартовые токи железа повыше чем рабочие. у меня без вышек, на домах бывает 5 разных железяк+мидики+свичи, все питается от 12 вольт от одного клемника, так что виной скорее всего скачки в линии и помехи. ну и 2.5 квадрата тонковато для 100м на 24в постоянки , надо было сразу 2х10 тащить медь.

Posted

Надо просто поставить внизу трансформатор 220-48, а вверху 48-220. Так же можно у верхнего смотать часть низковольной обмотки, чтобы он выдавал более высокое напряжение. Или вообще забить на все и подать на вышку 220=) а там уже поставить БС с развязкой между выводами с нужным количеством клеммных выходов, тогда никаких глюков не будет. И естественно на каждый кабель по ферритовому колечку и фильтру от помех.

 

Просто если посчитать стоимость всего этого, то дешевле ящика с необходимым количеством розеток и штатных БП с коммутатором не выйдет=) И можно подключать любое оборудование, а не только однотипное.

 

ну и 2.5 квадрата тонковато для 100м на 24в постоянки , надо было сразу 2х10 тащить медь.

 

Если тащить 2х10 это будет слишком дорого=) выгоднее по уже проложенному высокое напряжение пустить. Если боитесь за то что кого-то током стукнет, можно опять же через 2 трансформатора 220-220, тогда стукнет только если сразу за обе жилы кабеля взяться.

Posted

Полезли ставить два кондера, на верх где 9 штук стоит потащили 4700мкф 50в, чуть ниже где пока 1шт сейчас поставят 3300мкф 50в. Больше емкости я не нашел в нашей славной деревне.

220 на верх тащить не хочу т.к. уже вниз купил навороченный БП с гелевой 150А АКБ.

Мне проще кабель вверх переложить.

Posted
ну и 2.5 квадрата тонковато для 100м на 24в постоянки

Снизу мы подаем 26В, приходит на верх 24.5В (по показаниям самих микротиков)

Posted

Поставили два кондера. Ситуация улучшилась, но незначительно.

При подключении 11 микротика на площадке ниже где уже стоит один 433, этот 433 уходит в ребут.

После обеда будем понижать напряжение до 24в снизу и ставить два имеющихся кондера на 33000мкф, один вверх туда где стоят 9 бордов и один вниз где стоит 433 и еще надо поставить 4шт.

Posted

не одну вышку запитываю 24в китайскими промышленными БП, но обычно на один блок больше 5-6 девайсов не вешаю, если больше -ставлю 2 блока. Проблем за 2 года не было. Длинна кабелей 50-60м до девайсов

 

З.Ы.

напряжения на бордах 22в

Posted (edited)

Питать нужно снизу 48вольтами, а наверху ставить стабилизаторы с выходом 24вольта.

Только не играться со случайными трансформаторами,конденсаторами, а стабилизированные 48 внизу и стабилизаторы вверху.

Edited by microwatt
Posted

Питать нужно снизу 48вольтами, а наверху ставить стабилизаторы с выходом 24вольта.

Только не играться со случайными трансформаторами,конденсаторами, а стабилизированные 48 внизу и стабилизаторы вверху.

Стабилизаторы вверху - немного жирновато, достаточно дросселя + электролит + керамика.

Posted

Поставили кондеры по 33000мкф, глюки ушли. 11 борд поднялся. Следующей фазой будем тянуть ВВГ 2х4, одну пару на одну высоту, другую на другую. Внизу БП РИП 24В 4А с батареей 150А. И да, кондеры на клемниках останутся, от них определенно есть толк.

Продолжение в следующей серии.... :)

Posted

да на таких емкостях старение в -30% будет неочем. я помню совковые кондюки по сотням тысяч мкф, там допуск писался +50-20

а вот из-за предельного рабочего напряжения сдается мне что стрельнут они быстрее чем за год.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.