Aleck_K Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба Есть большое желание зарезервировать питание стойки дополнительным вводом. Яндекс советует вот такую железку. Вроде, всем устраивает, кроме того, что ценник на нее в районе 20к руб +15к руб за SNMP мониторинг. С благодарностью приму любые советы и комментарии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
idv Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба А вы ее в какое место собрались ставить? Между вводом и ИБП или между ИБП и сервером? В первом случае Яндекс лучше спрашивать про "Автоматический ввод резерва", во втором я не вижу смысла... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба как обычно у нас на серьезных агрегациях -шкаф с 2 пускателями с блокировочным реле и автоматами. стандартная схема авр. ну и 2 ввода от разных тп. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба Блин... я даже не знаю чо коментировать. У яндекса спрашивать чего делать.... А чего вы делали последние 30 лет. А? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agr Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба у нас используется такая штука от APC http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP7721&tab=Options snmp есть. Цены на прайс.вру http://price.ru/offers?query=ap7721&auto=1&cat=1098-060805 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
silitra Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба Есть большое желание зарезервировать питание стойки дополнительным вводом. мы используем как и dIMbI4 АВР на двух пускателях, собирается за 20 минут любым электриком. примерно такая схема, вобщем смысл должен быть понятен. потребитель не замечает перехода с основного ввода на резервный, но всеже желательно перед нагрузкой поставить UPS сейчас прикупили такую штуку, ценник вполне гумманный и генератор запускать умеет. Контроллер автоматического ввода резерва DKG-327 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rmika Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба Щит автоматического переключения. ЩАП http://www.energopokupka.ru/product/59/#prices Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleck_K Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба Спасибо всем высказывавшимся по существу. Однако, я, видимо, не совсем корректно задал вопрос. Расскажу поподробней, что мне хочется получить. Есть стойка с оборудованием в ДЦ, потребляет сейчас ~2квт, на будущее до 3.5 квт. В стойку приходит "гарантированное" питание, т.е есть розетка, защищенная UPS-ами и дизель-генератором. Т.к. стойка находится в России, слово "гарантированное" взято в кавычки, аварии случаются. Просто поставить свой UPS нельзя - ДЦ запрещает. В стойку также приходит "негарантированное" питание в виде розетки без защиты ДЦ-шными упсами. На эту розетку свой упс поставить можно. Идея состоит в том, чтобы поставить свой на "негарантированный" ввод, и сделать так, чтобы он включался только когда пропадает питание от "гарантированной" розетки. Тогда в случае аварии по питанию в ДЦ, если дизель не запустился, наша стойка будет работать на нашем УПС-е еще сколько-то времени. Т.е. нужна железка, которая: - переключит резервный ввод при пропадании напряжения на основном - может работать с нагрузкой до 3.5квт - имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно) - ставится в стойку (желательно 1U) Железка, про которую я писал в первом посте, задачу решает. Но не ясно, на сколько безглючно она работает и ценник с snmp модулем не радует. Хочется рекомендаций от гуру, решавших похожие задачи, и имеющих практический опыт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agr Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба Устройство, о котором я писал - APC AP7721, удовлетворяет всем вашим требованиям. У нас больше 10-ти таких стоит в ДЦ. Используем их не первый год, никаких глюков(тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) ни разу не было. Если ценник в 1000$ вас слишком пугает, то скорее всего придётся отказаться от "имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно)" и взять более бюджетные решения из тех, что вам здесь предложили. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Traskalata Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Устройство, о котором я писал - APC AP7721, удовлетворяет всем вашим требованиям. У нас больше 10-ти таких стоит в ДЦ. Используем их не первый год, никаких глюков(тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) ни разу не было. Если ценник в 1000$ вас слишком пугает, то скорее всего придётся отказаться от "имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно)" и взять более бюджетные решения из тех, что вам здесь предложили. А генератор он запускать умеет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agr Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Устройство, о котором я писал - APC AP7721, удовлетворяет всем вашим требованиям. У нас больше 10-ти таких стоит в ДЦ. Используем их не первый год, никаких глюков(тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) ни разу не было. Если ценник в 1000$ вас слишком пугает, то скорее всего придётся отказаться от "имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно)" и взять более бюджетные решения из тех, что вам здесь предложили. А генератор он запускать умеет? нет, не умеет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bokl Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба а в оборудовании случаем не два блока питания? сожайте один на гарантию, а другой на не гарантию Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба А поставить обычный АВР на оба ввода, потом свой упс на выходе никак? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Traskalata Опубликовано 28 января, 2012 · Жалоба А поставить обычный АВР на оба ввода, потом свой упс на выходе никак? А где его взять? можно схему и состав. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lm Опубликовано 28 января, 2012 · Жалоба Спасибо всем высказывавшимся по существу. Однако, я, видимо, не совсем корректно задал вопрос. Расскажу поподробней, что мне хочется получить. Есть стойка с оборудованием в ДЦ, потребляет сейчас ~2квт, на будущее до 3.5 квт. В стойку приходит "гарантированное" питание, т.е есть розетка, защищенная UPS-ами и дизель-генератором. Т.к. стойка находится в России, слово "гарантированное" взято в кавычки, аварии случаются. Просто поставить свой UPS нельзя - ДЦ запрещает. В стойку также приходит "негарантированное" питание в виде розетки без защиты ДЦ-шными упсами. На эту розетку свой упс поставить можно. Идея состоит в том, чтобы поставить свой на "негарантированный" ввод, и сделать так, чтобы он включался только когда пропадает питание от "гарантированной" розетки. Тогда в случае аварии по питанию в ДЦ, если дизель не запустился, наша стойка будет работать на нашем УПС-е еще сколько-то времени. Если в ДЦ произошла авария по питанию, не запустился дизель, и "гарантированная" розетка ДЦ сидит без питания, то скорее всего коммутация внутри ДЦ его внешние каналы тоже в этот момент лежат. Ну и зачем вам работающая стойка в таком раскладе? ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeiK Опубликовано 28 января, 2012 · Жалоба Если у вас такой расклад, то надо брать оборудование с 2-мя входами питания. Все приличные сервера и серьезное телеком оборудование это позволяет. И питать их от разных входов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 28 января, 2012 · Жалоба Traskalata, гугл -> АВР. Есть разные, от коробочек маленьких, до огрмных шкафов. lm, а вы считаете, что без канала серверам нечего делать? Им тоже надо выключится правильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба Есть большое желание зарезервировать питание стойки дополнительным вводом. мы используем как и dIMbI4 АВР на двух пускателях, собирается за 20 минут любым электриком. примерно такая схема, вобщем смысл должен быть понятен. потребитель не замечает перехода с основного ввода на резервный, но всеже желательно перед нагрузкой поставить UPS А что такое на схеме SF1-SF2 и KV1? Особенно непонятен последний. Что это за устройство, в которое заходят все три фазы и какую функцию оно выполняет, кроме блокировки одновременного включения KM1-KM2? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KT315 Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба Автоматический переключатель фаз не поможет? Их сейчас многие делают. Вон, первый попавшийся пример, http://es.ua/ru/components/apf_431.php На L1 подать основную фазу, на L2 резервную. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба KV1 это реле контроля напряжения, если на одной из фаз пропадает напряжение, то тоже идет переключение на резерв. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...