Aleck_K Posted August 31, 2011 Posted August 31, 2011 Есть большое желание зарезервировать питание стойки дополнительным вводом. Яндекс советует вот такую железку. Вроде, всем устраивает, кроме того, что ценник на нее в районе 20к руб +15к руб за SNMP мониторинг. С благодарностью приму любые советы и комментарии. Вставить ник Quote
idv Posted August 31, 2011 Posted August 31, 2011 А вы ее в какое место собрались ставить? Между вводом и ИБП или между ИБП и сервером? В первом случае Яндекс лучше спрашивать про "Автоматический ввод резерва", во втором я не вижу смысла... Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted August 31, 2011 Posted August 31, 2011 как обычно у нас на серьезных агрегациях -шкаф с 2 пускателями с блокировочным реле и автоматами. стандартная схема авр. ну и 2 ввода от разных тп. Вставить ник Quote
20512 Posted August 31, 2011 Posted August 31, 2011 Блин... я даже не знаю чо коментировать. У яндекса спрашивать чего делать.... А чего вы делали последние 30 лет. А? Вставить ник Quote
agr Posted September 1, 2011 Posted September 1, 2011 у нас используется такая штука от APC http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP7721&tab=Options snmp есть. Цены на прайс.вру http://price.ru/offers?query=ap7721&auto=1&cat=1098-060805 Вставить ник Quote
silitra Posted September 1, 2011 Posted September 1, 2011 Есть большое желание зарезервировать питание стойки дополнительным вводом. мы используем как и dIMbI4 АВР на двух пускателях, собирается за 20 минут любым электриком. примерно такая схема, вобщем смысл должен быть понятен. потребитель не замечает перехода с основного ввода на резервный, но всеже желательно перед нагрузкой поставить UPS сейчас прикупили такую штуку, ценник вполне гумманный и генератор запускать умеет. Контроллер автоматического ввода резерва DKG-327 Вставить ник Quote
rmika Posted September 1, 2011 Posted September 1, 2011 Щит автоматического переключения. ЩАП http://www.energopokupka.ru/product/59/#prices Вставить ник Quote
Aleck_K Posted September 2, 2011 Author Posted September 2, 2011 Спасибо всем высказывавшимся по существу. Однако, я, видимо, не совсем корректно задал вопрос. Расскажу поподробней, что мне хочется получить. Есть стойка с оборудованием в ДЦ, потребляет сейчас ~2квт, на будущее до 3.5 квт. В стойку приходит "гарантированное" питание, т.е есть розетка, защищенная UPS-ами и дизель-генератором. Т.к. стойка находится в России, слово "гарантированное" взято в кавычки, аварии случаются. Просто поставить свой UPS нельзя - ДЦ запрещает. В стойку также приходит "негарантированное" питание в виде розетки без защиты ДЦ-шными упсами. На эту розетку свой упс поставить можно. Идея состоит в том, чтобы поставить свой на "негарантированный" ввод, и сделать так, чтобы он включался только когда пропадает питание от "гарантированной" розетки. Тогда в случае аварии по питанию в ДЦ, если дизель не запустился, наша стойка будет работать на нашем УПС-е еще сколько-то времени. Т.е. нужна железка, которая: - переключит резервный ввод при пропадании напряжения на основном - может работать с нагрузкой до 3.5квт - имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно) - ставится в стойку (желательно 1U) Железка, про которую я писал в первом посте, задачу решает. Но не ясно, на сколько безглючно она работает и ценник с snmp модулем не радует. Хочется рекомендаций от гуру, решавших похожие задачи, и имеющих практический опыт. Вставить ник Quote
agr Posted September 2, 2011 Posted September 2, 2011 Устройство, о котором я писал - APC AP7721, удовлетворяет всем вашим требованиям. У нас больше 10-ти таких стоит в ДЦ. Используем их не первый год, никаких глюков(тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) ни разу не было. Если ценник в 1000$ вас слишком пугает, то скорее всего придётся отказаться от "имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно)" и взять более бюджетные решения из тех, что вам здесь предложили. Вставить ник Quote
Traskalata Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 Устройство, о котором я писал - APC AP7721, удовлетворяет всем вашим требованиям. У нас больше 10-ти таких стоит в ДЦ. Используем их не первый год, никаких глюков(тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) ни разу не было. Если ценник в 1000$ вас слишком пугает, то скорее всего придётся отказаться от "имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно)" и взять более бюджетные решения из тех, что вам здесь предложили. А генератор он запускать умеет? Вставить ник Quote
agr Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 Устройство, о котором я писал - APC AP7721, удовлетворяет всем вашим требованиям. У нас больше 10-ти таких стоит в ДЦ. Используем их не первый год, никаких глюков(тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) ни разу не было. Если ценник в 1000$ вас слишком пугает, то скорее всего придётся отказаться от "имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно)" и взять более бюджетные решения из тех, что вам здесь предложили. А генератор он запускать умеет? нет, не умеет. Вставить ник Quote
bokl Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 а в оборудовании случаем не два блока питания? сожайте один на гарантию, а другой на не гарантию Вставить ник Quote
Shiva Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 А поставить обычный АВР на оба ввода, потом свой упс на выходе никак? Вставить ник Quote
Traskalata Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 А поставить обычный АВР на оба ввода, потом свой упс на выходе никак? А где его взять? можно схему и состав. Вставить ник Quote
lm Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 Спасибо всем высказывавшимся по существу. Однако, я, видимо, не совсем корректно задал вопрос. Расскажу поподробней, что мне хочется получить. Есть стойка с оборудованием в ДЦ, потребляет сейчас ~2квт, на будущее до 3.5 квт. В стойку приходит "гарантированное" питание, т.е есть розетка, защищенная UPS-ами и дизель-генератором. Т.к. стойка находится в России, слово "гарантированное" взято в кавычки, аварии случаются. Просто поставить свой UPS нельзя - ДЦ запрещает. В стойку также приходит "негарантированное" питание в виде розетки без защиты ДЦ-шными упсами. На эту розетку свой упс поставить можно. Идея состоит в том, чтобы поставить свой на "негарантированный" ввод, и сделать так, чтобы он включался только когда пропадает питание от "гарантированной" розетки. Тогда в случае аварии по питанию в ДЦ, если дизель не запустился, наша стойка будет работать на нашем УПС-е еще сколько-то времени. Если в ДЦ произошла авария по питанию, не запустился дизель, и "гарантированная" розетка ДЦ сидит без питания, то скорее всего коммутация внутри ДЦ его внешние каналы тоже в этот момент лежат. Ну и зачем вам работающая стойка в таком раскладе? ) Вставить ник Quote
SergeiK Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 Если у вас такой расклад, то надо брать оборудование с 2-мя входами питания. Все приличные сервера и серьезное телеком оборудование это позволяет. И питать их от разных входов. Вставить ник Quote
Shiva Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 Traskalata, гугл -> АВР. Есть разные, от коробочек маленьких, до огрмных шкафов. lm, а вы считаете, что без канала серверам нечего делать? Им тоже надо выключится правильно. Вставить ник Quote
AlKov Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Есть большое желание зарезервировать питание стойки дополнительным вводом. мы используем как и dIMbI4 АВР на двух пускателях, собирается за 20 минут любым электриком. примерно такая схема, вобщем смысл должен быть понятен. потребитель не замечает перехода с основного ввода на резервный, но всеже желательно перед нагрузкой поставить UPS А что такое на схеме SF1-SF2 и KV1? Особенно непонятен последний. Что это за устройство, в которое заходят все три фазы и какую функцию оно выполняет, кроме блокировки одновременного включения KM1-KM2? Вставить ник Quote
KT315 Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Автоматический переключатель фаз не поможет? Их сейчас многие делают. Вон, первый попавшийся пример, http://es.ua/ru/components/apf_431.php На L1 подать основную фазу, на L2 резервную. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted January 30, 2012 Posted January 30, 2012 KV1 это реле контроля напряжения, если на одной из фаз пропадает напряжение, то тоже идет переключение на резерв. Вставить ник Quote