Есть большое желание зарезервировать питание стойки дополнительным вводом. Яндекс советует вот такую железку. Вроде, всем устраивает, кроме того, что ценник на нее в районе 20к руб +15к руб за SNMP мониторинг. С благодарностью приму любые советы и комментарии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вы ее в какое место собрались ставить? Между вводом и ИБП или между ИБП и сервером?

 

В первом случае Яндекс лучше спрашивать про "Автоматический ввод резерва", во втором я не вижу смысла...

Share this post


Link to post
Share on other sites

как обычно у нас на серьезных агрегациях -шкаф с 2 пускателями с блокировочным реле и автоматами. стандартная схема авр. ну и 2 ввода от разных тп.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блин...

я даже не знаю чо коментировать.

 

У яндекса спрашивать чего делать....

 

А чего вы делали последние 30 лет. А?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть большое желание зарезервировать питание стойки дополнительным вводом.

мы используем как и dIMbI4 АВР на двух пускателях, собирается за 20 минут любым электриком.

примерно такая схема, вобщем смысл должен быть понятен.

bxaMD9PjN7lI.gif

потребитель не замечает перехода с основного ввода на резервный, но всеже желательно перед нагрузкой поставить UPS

 

сейчас прикупили такую штуку, ценник вполне гумманный и генератор запускать умеет.

Контроллер автоматического ввода резерва DKG-327

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо всем высказывавшимся по существу. Однако, я, видимо, не совсем корректно задал вопрос. Расскажу поподробней, что мне хочется получить.

Есть стойка с оборудованием в ДЦ, потребляет сейчас ~2квт, на будущее до 3.5 квт. В стойку приходит "гарантированное" питание, т.е есть розетка, защищенная UPS-ами и дизель-генератором. Т.к. стойка находится в России, слово "гарантированное" взято в кавычки, аварии случаются. Просто поставить свой UPS нельзя - ДЦ запрещает. В стойку также приходит "негарантированное" питание в виде розетки без защиты ДЦ-шными упсами. На эту розетку свой упс поставить можно. Идея состоит в том, чтобы поставить свой на "негарантированный" ввод, и сделать так, чтобы он включался только когда пропадает питание от "гарантированной" розетки. Тогда в случае аварии по питанию в ДЦ, если дизель не запустился, наша стойка будет работать на нашем УПС-е еще сколько-то времени. Т.е. нужна железка, которая:

- переключит резервный ввод при пропадании напряжения на основном

- может работать с нагрузкой до 3.5квт

- имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно)

- ставится в стойку (желательно 1U)

Железка, про которую я писал в первом посте, задачу решает. Но не ясно, на сколько безглючно она работает и ценник с snmp модулем не радует. Хочется рекомендаций от гуру, решавших похожие задачи, и имеющих практический опыт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Устройство, о котором я писал - APC AP7721, удовлетворяет всем вашим требованиям. У нас больше 10-ти таких стоит в ДЦ. Используем их не первый год, никаких глюков(тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) ни разу не было.

Если ценник в 1000$ вас слишком пугает, то скорее всего придётся отказаться от "имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно)" и взять более бюджетные решения из тех, что вам здесь предложили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Устройство, о котором я писал - APC AP7721, удовлетворяет всем вашим требованиям. У нас больше 10-ти таких стоит в ДЦ. Используем их не первый год, никаких глюков(тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) ни разу не было.

Если ценник в 1000$ вас слишком пугает, то скорее всего придётся отказаться от "имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно)" и взять более бюджетные решения из тех, что вам здесь предложили.

А генератор он запускать умеет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Устройство, о котором я писал - APC AP7721, удовлетворяет всем вашим требованиям. У нас больше 10-ти таких стоит в ДЦ. Используем их не первый год, никаких глюков(тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) ни разу не было.

Если ценник в 1000$ вас слишком пугает, то скорее всего придётся отказаться от "имеет мониторинг через ip (snmp предпочтительно)" и взять более бюджетные решения из тех, что вам здесь предложили.

А генератор он запускать умеет?

 

нет, не умеет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а в оборудовании случаем не два блока питания? сожайте один на гарантию, а другой на не гарантию

Share this post


Link to post
Share on other sites

А поставить обычный АВР на оба ввода, потом свой упс на выходе никак?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А поставить обычный АВР на оба ввода, потом свой упс на выходе никак?

А где его взять? можно схему и состав.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо всем высказывавшимся по существу. Однако, я, видимо, не совсем корректно задал вопрос. Расскажу поподробней, что мне хочется получить.

Есть стойка с оборудованием в ДЦ, потребляет сейчас ~2квт, на будущее до 3.5 квт. В стойку приходит "гарантированное" питание, т.е есть розетка, защищенная UPS-ами и дизель-генератором. Т.к. стойка находится в России, слово "гарантированное" взято в кавычки, аварии случаются. Просто поставить свой UPS нельзя - ДЦ запрещает. В стойку также приходит "негарантированное" питание в виде розетки без защиты ДЦ-шными упсами. На эту розетку свой упс поставить можно. Идея состоит в том, чтобы поставить свой на "негарантированный" ввод, и сделать так, чтобы он включался только когда пропадает питание от "гарантированной" розетки. Тогда в случае аварии по питанию в ДЦ, если дизель не запустился, наша стойка будет работать на нашем УПС-е еще сколько-то времени.

Если в ДЦ произошла авария по питанию, не запустился дизель, и "гарантированная" розетка ДЦ сидит без питания, то скорее всего коммутация внутри ДЦ его внешние каналы тоже в этот момент лежат. Ну и зачем вам работающая стойка в таком раскладе? )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если у вас такой расклад, то надо брать оборудование с 2-мя входами питания. Все приличные сервера и серьезное телеком оборудование это позволяет.

И питать их от разных входов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Traskalata, гугл -> АВР. Есть разные, от коробочек маленьких, до огрмных шкафов.

 

lm, а вы считаете, что без канала серверам нечего делать? Им тоже надо выключится правильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть большое желание зарезервировать питание стойки дополнительным вводом.

мы используем как и dIMbI4 АВР на двух пускателях, собирается за 20 минут любым электриком.

примерно такая схема, вобщем смысл должен быть понятен.

bxaMD9PjN7lI.gif

потребитель не замечает перехода с основного ввода на резервный, но всеже желательно перед нагрузкой поставить UPS

А что такое на схеме SF1-SF2 и KV1? Особенно непонятен последний. Что это за устройство, в которое заходят все три фазы и какую функцию оно выполняет, кроме блокировки одновременного включения KM1-KM2?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автоматический переключатель фаз не поможет? Их сейчас многие делают.

Вон, первый попавшийся пример, http://es.ua/ru/components/apf_431.php

На L1 подать основную фазу, на L2 резервную.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KV1 это реле контроля напряжения, если на одной из фаз пропадает напряжение, то тоже идет переключение на резерв.

Share this post


Link to post
Share on other sites