NewUse Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Уважаемые гуру, нужен совет, есть NanoBridge, кабель к нему напрямую (из POE) идёт со шлюза, который особенно жалко (в отличае от NanoBridge), собственно озаботился грозозащитой, присмотрелся к РГ4PoE, подойдёт для моих целей? и как и куда её подключать? до PoE от шлюза идёт обычная витуха UTP5e от PoE до NB --FTP5e для внешней с дренажным кабелем, и экранированными коннекторами, на которые это медный кабель подпаян. Шлюз и PoE заземленны и стабилизированы... Изменено 31 августа, 2011 пользователем NewUse Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deac Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба От прямого попадания - ничего не спасёт. А в остальном - практически любая защита типа "APC" подойдёт, с правильным заземлением. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба Грозозащиту нужно подключать к порту PoE сетевого адаптера, а потом в нее уже кабель с крыши. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deac Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба У UBNT пассивное PoE, далеко не всякая защита такое подразумевает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба РГ4PoE защищает и линии питания, а какое напряжение там идет, 12, 24 или 48 вольт ему без разницы. Сам неоднократно эту грозозащиту использовал со всеми типами устройств. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба у меня вопрос не по защите UBNT, а по защите порта, к которому он подключён, соответственно вопрос, как таком случае подключать эту защиту, и поможет ли? просто покуать тупой свитч с нормальной производителностью и надёжностью, только ради защиты порта -- накладно.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба Сообщение #2 уже содержит ответ на ваш вопрос. Если бы нужно было защитить UBNT, тогда грозозащиту предложили расположить на крыше перед устройством и там же заземлить отдельным проводом. Если грозозащиту расположить перед защищаемым устройством а не перед БП, тогда наведенное электричество может попасть в сеть электропитания и натворить там бед. А так, как рекомендовано в сообщении #2, она защитит и линии данных, и вашу электропроводку. Для полного успокоения можно поставить 2 грозозащиты, одну перед БП, вторую перед защищаемым устройством. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба Спасибо, ясно, из описания РГ4PoE следует, что он для внутреннего применения, если вдруг собирусь стаить защиту на внешние UBNT, что посоветуете взть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба у меня вопрос не по защите UBNT, а по защите порта, к которому он подключён, соответственно вопрос, как таком случае подключать эту защиту, и поможет ли? просто покуать тупой свитч с нормальной производителностью и надёжностью, только ради защиты порта -- накладно.... свич очень слабо защитит и всяко стоит дешевле качественной защиты. защита ставится в точке, где кабель ПоЕ входит в здание и там же заземляется. Такого типа защита стоит несколько сот долларов и после сработки подлежит замене. Основное предназначение защита жизни и здоровья обслуживающего персонала, техники - то уже во вторую очередь. При прямом попадании молнии в устройство или само здание или в кабель снижения или даже рядом в радиусе нескольких метров это ничем не поможет - прямые наводки от разряда пожгут все что есть вне зависимости от того, подключено оно вообще к чему-то или нет. Например в одном институте во дворе рос дуб, в него ударила молния, с дуба сорвало кору со всего дерева и раскидало в радиусе десятков метров (сок внутри вскипел), а наведенными токами пожгло большую часть техники в здании (более 10 метров от дерева + метровые стены), даже ту, которая вообще никуда включена не была. Т.е. в первую очередь должен быть правильный молниеотвод, а уже потом грозозащита. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...