Здравствуйте,

 

Имеются различные SFP+ модули ( от нага 20км и Upnet 40км ) и Cisco 4900M

СФП+ естественно в переходники Х2>СФП+ и всё это установлено в циску.

 

Проблема собственно вот в чем : при перепаде температуры в комнате где установлено это оборудование в момент перепада мы наблюдаем деградацию сигнала на СФП+ модулях - начинает скакать линк ( поднимается и падает ) а на оборудовании с другой стороны ( то куда идет сигнал от 4900М) мы видим Input Errors ( CRC )

 

Перепад температур цикличный , раз ~20-30 минут на ~3-5 градусов ( дует не прецизионный кондиционер )

То есть говоря простым языком - 4900М раз в какое то время начинает получать порцию холодного воздуха в лицо.

 

П.С. понимая что всё вышесказанное звучит достаточно абсурдно была проведена серия тестов которые подтвердили что проблемы с сигналом происходят в момент перемены температуры.

 

Идеи ? Предложения ?

 

Спасибо

Edited by alexiff
Posted

переходники Х2>СФП+

наговские? в первой ревизии этих устройств косяки на тему совместимости с 4900M, в обновленной ревизии их вроде как пофиксили. с OneX такого не наблюдал, с переходником от другого производителя (то же китай, но появился совсем недавно) - тоже не наблюдается.

Posted

переходники Х2>СФП+

наговские? в первой ревизии этих устройств косяки на тему совместимости с 4900M, в обновленной ревизии их вроде как пофиксили. с OneX такого не наблюдал, с переходником от другого производителя (то же китай, но появился совсем недавно) - тоже не наблюдается.

Я подозреваю что ревизию можно узнать по серийнику ?

Posted

Может проблемы с питанием??? Очень кстати похоже.

Вот пробуем эту идею как раз, заменили вентиляторный блок + вынули один блок питания ( их всего там 2 ) на который были подозрения - он был куплен на ебай... из китая приехал сильно гнутый.

По результатам отпишусь

Posted

Здравствуйте,

 

Имеются различные SFP+ модули ( от нага 20км и Upnet 40км ) и Cisco 4900M

СФП+ естественно в переходники Х2>СФП+ и всё это установлено в циску.

 

Проблема собственно вот в чем : при перепаде температуры в комнате где установлено это оборудование в момент перепада мы наблюдаем деградацию сигнала на СФП+ модулях - начинает скакать линк ( поднимается и падает ) а на оборудовании с другой стороны ( то куда идет сигнал от 4900М) мы видим Input Errors ( CRC )

 

Перепад температур цикличный , раз ~20-30 минут на ~3-5 градусов ( дует не прецизионный кондиционер )

То есть говоря простым языком - 4900М раз в какое то время начинает получать порцию холодного воздуха в лицо.

 

П.С. понимая что всё вышесказанное звучит достаточно абсурдно была проведена серия тестов которые подтвердили что проблемы с сигналом происходят в момент перемены температуры.

 

Идеи ? Предложения ?

 

Спасибо

 

a sh int te1/1 tra чего показывает?

Posted

Здравствуйте,

 

Имеются различные SFP+ модули ( от нага 20км и Upnet 40км ) и Cisco 4900M

СФП+ естественно в переходники Х2>СФП+ и всё это установлено в циску.

 

Проблема собственно вот в чем : при перепаде температуры в комнате где установлено это оборудование в момент перепада мы наблюдаем деградацию сигнала на СФП+ модулях - начинает скакать линк ( поднимается и падает ) а на оборудовании с другой стороны ( то куда идет сигнал от 4900М) мы видим Input Errors ( CRC )

 

Перепад температур цикличный , раз ~20-30 минут на ~3-5 градусов ( дует не прецизионный кондиционер )

То есть говоря простым языком - 4900М раз в какое то время начинает получать порцию холодного воздуха в лицо.

 

П.С. понимая что всё вышесказанное звучит достаточно абсурдно была проведена серия тестов которые подтвердили что проблемы с сигналом происходят в момент перемены температуры.

 

Идеи ? Предложения ?

 

Спасибо

 

a sh int te1/1 tra чего показывает?

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te1/2 33.3 3.28 1.1 -13.7

 

ничего криминального, тоже самое что и при нормальной работе

Posted

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te1/2 33.3 3.28 1.1 -13.7

 

ничего криминального, тоже самое что и при нормальной работе

у меня примерно так выходит:

 

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te1/1 44.0 3.24 3.4 -1.6

 

и все пашет..

переходники цисковские.. модули наговые WDM на 20 км

 

сдается мне, что у вас проблема не в температуре, а влажности помежения..

 

а вообще - повесить защитную заслонку перед циской от кондишена нельзя?

Posted

 

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te1/1 44.0 3.24 3.4 -1.6

 

и все пашет..

переходники цисковские.. модули наговые WDM на 20 км

 

сдается мне, что у вас проблема не в температуре, а влажности помежения..

 

а вообще - повесить защитную заслонку перед циской от кондишена нельзя?

Можно но 1) это не решение 2) я не думаю что это решит проблему

 

Надо понять из-за чего конкретно это происходит.

Почему думаете про влажность ? Как она влияет ?

Если кондей выключен то влажность в помещении ~45%. Если включен то она гуляет от 35 до 60

Posted

Непрецизионный кандей выдает холодную струю минимальной температуры, чтобы как можно быстрее понизить среднюю температуру.

(наберите в рот теплую воду, выплюньте, и сразу глотните газировку из холодильника. Как ощущения?)

Для стабильной работы лазера нужна стабильная температура и резкие перепады недопустимы. Можно погуглить.

 

Тут ещё может сказываться скачек электричества в момент включения кондея. Традиционно нет земли.

 

PS: с ув. кэп. )

Не решит проблему имено заслонка т.к. кондей очень большой мощности и скачет вся температура в помещении.

Можно убрать 4900 в отдельный шкаф/яшик ( с меньшей перфорацией и т.д. ) - это решит проблему.

 

Подскажите пожалуйста что почитать на тему оптических передатчиков и изменений температуры ?

Posted

Персоналу холодно, кандей выключили.

 

не по теме конечно, но когда оборудования набирается на целую стойку, для этой самой стойки уже нужно отдельное помещение, без персонала и прочих, чтоб и температуру всегда держать на одном уровне и влажность и пылезащищенность и т.д.

Posted

UPD. Даже если температура статична но низкая - идут Input Errors / CRC Errors

Тоесть в момент изменения температуры совсем всё плохо, а когда просто ~18 градусов наблюдаются ероры на порту... При температуре ~26-28 ероров нет вообще

П.С. происходит с 2умя разнымы СФП+ ВДМ модулями разных производителей.

П.П.С На днях будут тестироваться Х2 модули cisco и переходники оригинальные cisco Х2>СФП+

Posted

Вот SFP/SFP+ в ттх пишут: рабочая температура от 0 до +70С

И что, без разницы какая мощность у модуля?

И нигде не указывают скорость изменения температуры.

поясню, чтобы было понятнее откуда ноги растут.

Исторически, всякие характеристики которые пишут в даташитах используют термины вояк.

у буржуев есть такой стандарт MIL-STD-810, который описывает всякие температурные диапазоны, и т.п.

В частности есть и метод MIL-STD 810F Method 503.4 Temperature Shock (How well does the device handle going from high to low temps, and back)

Так вот, если в даташите ничего не написано - значит не тестировалось и тест скорее всего не пройдёт.

 

Подводя итог: железка не расчитана на такие издевательства.

А топикстартеру - проверьте ещё и влажность. У вас там роса не выпадает при таких скачках температур?

Posted (edited)

поясню, чтобы было понятнее откуда ноги растут.

Исторически, всякие характеристики которые пишут в даташитах используют термины вояк.

у буржуев есть такой стандарт MIL-STD-810, который описывает всякие температурные диапазоны, и т.п.

В частности есть и метод MIL-STD 810F Method 503.4 Temperature Shock (How well does the device handle going from high to low temps, and back)

Так вот, если в даташите ничего не написано - значит не тестировалось и тест скорее всего не пройдёт.

 

Подводя итог: железка не расчитана на такие издевательства.

А топикстартеру - проверьте ещё и влажность. У вас там роса не выпадает при таких скачках температур?

 

Роса не выпадает но на сколько я понимаю точка росы не далеко...

Поясните тогда пожалуйста про осушение воздуха кондиционером. Разве он не должен его ( воздух ) подсушивать ?

 

П.С. При выключенном кондиционере температура 27 влажность 40%, при включенном температура ~17+-1 градус, влажность гуляет 55-65%

Удалось найти и выставить режим на кондиционере при котором перепады температуры минимальны ( Ошибки всё равно сыпятся на интерфейсе но линк не падает ибо видимо перепад не такой большой )

Edited by alexiff
Posted

Внутри кондиционера воздух прогоняется через некий железный "радиатор"-охлаждающий элемент, на нём выпадает роса, она стекает по трубке на улицу и капает там.

Как-то так.

 

Да, кондей сушит относительно внешней среды, но не намного. Контроля за влажностью с помощью него не добиться.

Posted

Спасибо за информацию.

Что скажете про влажность конкретно в нашем случае ? И если не сложно поясните пожалуйста инфо из википедии " recommends a temperature range of 16–24 °C (61–75 °F) and humidity range of 40–55% with a maximum dew point of 15°C as optimal for data center conditions "

На сколько я понимаю про ~18 градусах и ~50% влажности точка росы будет в раёне ~7градусов. Почему они говорят про 15 ?

Posted

Я бы уже рефлектограмму волокна сделал с двух сторон и ещё раз бюджет оптический измерил/посчитал.

Поменял бы патчкорды, протел спиртом розетки.

Всё уже это было сделано несколько раз. Одинаковая ситуация и на модулях 20 и на 40км. Трасса ~-11дБ / длинна трассы ~13-14км

Повторяюсь - это происходит на разных модулях на разных трассах и даже на разных "нонейм" переходниках Х2>СФП+ ( есть подозрение что просто ярлыки на них разные )

Общее одно - Cisco 4900M и помещение( соответственно условия в помещении)

Posted

Пока точно ясно что проблема в резком перепаде температуры.

Что при этом сбоит - SFP+ WDM или переходник X2>SFP пока не понятно.

Как оказалось большинство производителей указывают достаточно жесткие эксплуатационные рамки даже для своих серверов. Например в документации к IBM серверам серии X указан максимальный температурный "скачек" на более 5C/час.

Это всё к тому что условия видимо правда для оборудования - экстремальные ( в нашем случае было изменение температуры на 6-10 градусов за ~5 минут )

Posted
Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te1/2 33.3 3.28 1.1 -13.7

 

ничего криминального, тоже самое что и при нормальной работе

Есть момент. А какие показания на той стороне можно узнать?

 

Просто, если модуль 20км - то цифра Tx Power и Rx Power едва сходится.

Posted

Есть момент. А какие показания на той стороне можно узнать?

 

Просто, если модуль 20км - то цифра Tx Power и Rx Power едва сходится.

 

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te0/1 29.8 3.34 1.5 + -11.0

  • 4 weeks later...
Posted

Проблема была в SFP+ модулях ( как наговских так и проинтека )

Не знаю уж сами они глючат либо в связке с переходником на Х2 но факт на лицо - при "плавании" температуры в диапазоне 20-22 градуса в помешении - линк падает

( и на 3560Е и на 4900М )

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.