Здравствуйте,

 

Имеются различные SFP+ модули ( от нага 20км и Upnet 40км ) и Cisco 4900M

СФП+ естественно в переходники Х2>СФП+ и всё это установлено в циску.

 

Проблема собственно вот в чем : при перепаде температуры в комнате где установлено это оборудование в момент перепада мы наблюдаем деградацию сигнала на СФП+ модулях - начинает скакать линк ( поднимается и падает ) а на оборудовании с другой стороны ( то куда идет сигнал от 4900М) мы видим Input Errors ( CRC )

 

Перепад температур цикличный , раз ~20-30 минут на ~3-5 градусов ( дует не прецизионный кондиционер )

То есть говоря простым языком - 4900М раз в какое то время начинает получать порцию холодного воздуха в лицо.

 

П.С. понимая что всё вышесказанное звучит достаточно абсурдно была проведена серия тестов которые подтвердили что проблемы с сигналом происходят в момент перемены температуры.

 

Идеи ? Предложения ?

 

Спасибо

Edited by alexiff

Share this post


Link to post
Share on other sites

переходники Х2>СФП+

наговские? в первой ревизии этих устройств косяки на тему совместимости с 4900M, в обновленной ревизии их вроде как пофиксили. с OneX такого не наблюдал, с переходником от другого производителя (то же китай, но появился совсем недавно) - тоже не наблюдается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

переходники Х2>СФП+

наговские? в первой ревизии этих устройств косяки на тему совместимости с 4900M, в обновленной ревизии их вроде как пофиксили. с OneX такого не наблюдал, с переходником от другого производителя (то же китай, но появился совсем недавно) - тоже не наблюдается.

Я подозреваю что ревизию можно узнать по серийнику ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо от переходников не зависит - поменяли на ещё одни "noname" от UPneta - также картина

Заказали Cisco OneX - ждем.

 

Ещё идеи ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может проблемы с питанием??? Очень кстати похоже.

Вот пробуем эту идею как раз, заменили вентиляторный блок + вынули один блок питания ( их всего там 2 ) на который были подозрения - он был куплен на ебай... из китая приехал сильно гнутый.

По результатам отпишусь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте,

 

Имеются различные SFP+ модули ( от нага 20км и Upnet 40км ) и Cisco 4900M

СФП+ естественно в переходники Х2>СФП+ и всё это установлено в циску.

 

Проблема собственно вот в чем : при перепаде температуры в комнате где установлено это оборудование в момент перепада мы наблюдаем деградацию сигнала на СФП+ модулях - начинает скакать линк ( поднимается и падает ) а на оборудовании с другой стороны ( то куда идет сигнал от 4900М) мы видим Input Errors ( CRC )

 

Перепад температур цикличный , раз ~20-30 минут на ~3-5 градусов ( дует не прецизионный кондиционер )

То есть говоря простым языком - 4900М раз в какое то время начинает получать порцию холодного воздуха в лицо.

 

П.С. понимая что всё вышесказанное звучит достаточно абсурдно была проведена серия тестов которые подтвердили что проблемы с сигналом происходят в момент перемены температуры.

 

Идеи ? Предложения ?

 

Спасибо

 

a sh int te1/1 tra чего показывает?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте,

 

Имеются различные SFP+ модули ( от нага 20км и Upnet 40км ) и Cisco 4900M

СФП+ естественно в переходники Х2>СФП+ и всё это установлено в циску.

 

Проблема собственно вот в чем : при перепаде температуры в комнате где установлено это оборудование в момент перепада мы наблюдаем деградацию сигнала на СФП+ модулях - начинает скакать линк ( поднимается и падает ) а на оборудовании с другой стороны ( то куда идет сигнал от 4900М) мы видим Input Errors ( CRC )

 

Перепад температур цикличный , раз ~20-30 минут на ~3-5 градусов ( дует не прецизионный кондиционер )

То есть говоря простым языком - 4900М раз в какое то время начинает получать порцию холодного воздуха в лицо.

 

П.С. понимая что всё вышесказанное звучит достаточно абсурдно была проведена серия тестов которые подтвердили что проблемы с сигналом происходят в момент перемены температуры.

 

Идеи ? Предложения ?

 

Спасибо

 

a sh int te1/1 tra чего показывает?

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te1/2 33.3 3.28 1.1 -13.7

 

ничего криминального, тоже самое что и при нормальной работе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te1/2 33.3 3.28 1.1 -13.7

 

ничего криминального, тоже самое что и при нормальной работе

у меня примерно так выходит:

 

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te1/1 44.0 3.24 3.4 -1.6

 

и все пашет..

переходники цисковские.. модули наговые WDM на 20 км

 

сдается мне, что у вас проблема не в температуре, а влажности помежения..

 

а вообще - повесить защитную заслонку перед циской от кондишена нельзя?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te1/1 44.0 3.24 3.4 -1.6

 

и все пашет..

переходники цисковские.. модули наговые WDM на 20 км

 

сдается мне, что у вас проблема не в температуре, а влажности помежения..

 

а вообще - повесить защитную заслонку перед циской от кондишена нельзя?

Можно но 1) это не решение 2) я не думаю что это решит проблему

 

Надо понять из-за чего конкретно это происходит.

Почему думаете про влажность ? Как она влияет ?

Если кондей выключен то влажность в помещении ~45%. Если включен то она гуляет от 35 до 60

Share this post


Link to post
Share on other sites

Непрецизионный кандей выдает холодную струю минимальной температуры, чтобы как можно быстрее понизить среднюю температуру.

(наберите в рот теплую воду, выплюньте, и сразу глотните газировку из холодильника. Как ощущения?)

Для стабильной работы лазера нужна стабильная температура и резкие перепады недопустимы. Можно погуглить.

 

Тут ещё может сказываться скачек электричества в момент включения кондея. Традиционно нет земли.

 

PS: с ув. кэп. )

Не решит проблему имено заслонка т.к. кондей очень большой мощности и скачет вся температура в помещении.

Можно убрать 4900 в отдельный шкаф/яшик ( с меньшей перфорацией и т.д. ) - это решит проблему.

 

Подскажите пожалуйста что почитать на тему оптических передатчиков и изменений температуры ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Персоналу холодно, кандей выключили.

 

не по теме конечно, но когда оборудования набирается на целую стойку, для этой самой стойки уже нужно отдельное помещение, без персонала и прочих, чтоб и температуру всегда держать на одном уровне и влажность и пылезащищенность и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

UPD. Даже если температура статична но низкая - идут Input Errors / CRC Errors

Тоесть в момент изменения температуры совсем всё плохо, а когда просто ~18 градусов наблюдаются ероры на порту... При температуре ~26-28 ероров нет вообще

П.С. происходит с 2умя разнымы СФП+ ВДМ модулями разных производителей.

П.П.С На днях будут тестироваться Х2 модули cisco и переходники оригинальные cisco Х2>СФП+

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот SFP/SFP+ в ттх пишут: рабочая температура от 0 до +70С

И что, без разницы какая мощность у модуля?

И нигде не указывают скорость изменения температуры.

поясню, чтобы было понятнее откуда ноги растут.

Исторически, всякие характеристики которые пишут в даташитах используют термины вояк.

у буржуев есть такой стандарт MIL-STD-810, который описывает всякие температурные диапазоны, и т.п.

В частности есть и метод MIL-STD 810F Method 503.4 Temperature Shock (How well does the device handle going from high to low temps, and back)

Так вот, если в даташите ничего не написано - значит не тестировалось и тест скорее всего не пройдёт.

 

Подводя итог: железка не расчитана на такие издевательства.

А топикстартеру - проверьте ещё и влажность. У вас там роса не выпадает при таких скачках температур?

Share this post


Link to post
Share on other sites

поясню, чтобы было понятнее откуда ноги растут.

Исторически, всякие характеристики которые пишут в даташитах используют термины вояк.

у буржуев есть такой стандарт MIL-STD-810, который описывает всякие температурные диапазоны, и т.п.

В частности есть и метод MIL-STD 810F Method 503.4 Temperature Shock (How well does the device handle going from high to low temps, and back)

Так вот, если в даташите ничего не написано - значит не тестировалось и тест скорее всего не пройдёт.

 

Подводя итог: железка не расчитана на такие издевательства.

А топикстартеру - проверьте ещё и влажность. У вас там роса не выпадает при таких скачках температур?

 

Роса не выпадает но на сколько я понимаю точка росы не далеко...

Поясните тогда пожалуйста про осушение воздуха кондиционером. Разве он не должен его ( воздух ) подсушивать ?

 

П.С. При выключенном кондиционере температура 27 влажность 40%, при включенном температура ~17+-1 градус, влажность гуляет 55-65%

Удалось найти и выставить режим на кондиционере при котором перепады температуры минимальны ( Ошибки всё равно сыпятся на интерфейсе но линк не падает ибо видимо перепад не такой большой )

Edited by alexiff

Share this post


Link to post
Share on other sites

Внутри кондиционера воздух прогоняется через некий железный "радиатор"-охлаждающий элемент, на нём выпадает роса, она стекает по трубке на улицу и капает там.

Как-то так.

 

Да, кондей сушит относительно внешней среды, но не намного. Контроля за влажностью с помощью него не добиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за информацию.

Что скажете про влажность конкретно в нашем случае ? И если не сложно поясните пожалуйста инфо из википедии " recommends a temperature range of 16–24 °C (61–75 °F) and humidity range of 40–55% with a maximum dew point of 15°C as optimal for data center conditions "

На сколько я понимаю про ~18 градусах и ~50% влажности точка росы будет в раёне ~7градусов. Почему они говорят про 15 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы уже рефлектограмму волокна сделал с двух сторон и ещё раз бюджет оптический измерил/посчитал.

Поменял бы патчкорды, протел спиртом розетки.

Всё уже это было сделано несколько раз. Одинаковая ситуация и на модулях 20 и на 40км. Трасса ~-11дБ / длинна трассы ~13-14км

Повторяюсь - это происходит на разных модулях на разных трассах и даже на разных "нонейм" переходниках Х2>СФП+ ( есть подозрение что просто ярлыки на них разные )

Общее одно - Cisco 4900M и помещение( соответственно условия в помещении)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот в этой теме товарищ боролся с ошибками на 10Г с 7606. Но чем закончилось - неизвестно.

Я обязательно отпишусь чем закончиться )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока точно ясно что проблема в резком перепаде температуры.

Что при этом сбоит - SFP+ WDM или переходник X2>SFP пока не понятно.

Как оказалось большинство производителей указывают достаточно жесткие эксплуатационные рамки даже для своих серверов. Например в документации к IBM серверам серии X указан максимальный температурный "скачек" на более 5C/час.

Это всё к тому что условия видимо правда для оборудования - экстремальные ( в нашем случае было изменение температуры на 6-10 градусов за ~5 минут )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te1/2 33.3 3.28 1.1 -13.7

 

ничего криминального, тоже самое что и при нормальной работе

Есть момент. А какие показания на той стороне можно узнать?

 

Просто, если модуль 20км - то цифра Tx Power и Rx Power едва сходится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть момент. А какие показания на той стороне можно узнать?

 

Просто, если модуль 20км - то цифра Tx Power и Rx Power едва сходится.

 

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te0/1 29.8 3.34 1.5 + -11.0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблема была в SFP+ модулях ( как наговских так и проинтека )

Не знаю уж сами они глючат либо в связке с переходником на Х2 но факт на лицо - при "плавании" температуры в диапазоне 20-22 градуса в помешении - линк падает

( и на 3560Е и на 4900М )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.