Перейти к содержимому
Калькуляторы

И все же какой ИБП? "глаза завидущие, руки загребущие" )) утомился поиском

в выборе есть 2 основных варианта:

 

1) использовать ИБП от охранной сигнал-ки с внешним акком и дальше мудрить с тем, чтобы либо инвертор ставить простенький, либо платы питания заказывать, которые сразу нужное напряжение в обход блока питания выдают. можно, но лень. ))

2) либо покупать готовый инвертор дорогой и цеплять к нему аккум от камаза ))) (плюс нет проблем с подводом питания к оборудованию как в первом случае) Ам/ч где-то на 150 ), но и тут с выбором засада.

 

Я уже все темы перечитал, все советы выслушал. Хочется так, чтобы красиво и дешево )) как в сказке.

 

Что лучше взять, если есть ящики с оборудованием суммарно требующем около 10 Ам. и есть свичи 1-2 Ам. в ящике?

Изменено пользователем linkod

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу пункта 2 - http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=59

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу пункта 2 - http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=59

 

штука конечно интересная

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в выборе есть 2 основных варианта:

 

1) использовать ИБП от охранной сигнал-ки с внешним акком и дальше мудрить с тем, чтобы либо инвертор ставить простенький, либо платы питания заказывать, которые сразу нужное напряжение в обход блока питания выдают. можно, но лень. ))

2) либо покупать готовый инвертор дорогой и цеплять к нему аккум от камаза ))) (плюс нет проблем с подводом питания к оборудованию как в первом случае) Ам/ч где-то на 150 ), но и тут с выбором засада.

 

Я уже все темы перечитал, все советы выслушал. Хочется так, чтобы красиво и дешево )) как в сказке.

 

Что лучше взять, если есть ящики с оборудованием суммарно требующем около 10 Ам. и есть свичи 1-2 Ам. в ящике?

 

 

Нынче наблюдал картину. На очень крупном объекте пропало напряжение и запустился дизельгенератор. Что-то при этом созбоило и в сеть попало высокое напряжение.

 

Оборудование, которое стояло за разными смарт-упс сгорело. То оборудование, которое стояло за бак-упс - выстояло. У трансформаторов последних наступил предел насыщения и на выходе напряжение оказалось ограниченным. Тогда как в смартупээсах произошёл пробой и всё за ними похерилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу аккумулятора от камаза есть такое мнение - цитата:

"The car batteries porvide the big sarting current, then it will transfered to the AC source quickly. So normally the car battery is used not over 20% of its whole capacity in its whole life. But UPS battery is for back up time and provide the stable current during a period. For this purpose, the plate of UPS battery is thicker than car battery. So if you use the car battery, it is OK for the UPS, but the life of battery will be shorter and the back up time will decrease after some time."

Почему-то склонен верить...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему-то склонен верить...

Не верьте на слово, а проверяйте. Моя практика показывает, что эдак с 2007г. батарея из 6СТ-100 или чего-то подобного потеряла половину емкости. За это время стойка не раз работала на батареях по несколько часов, и пару раз даже садила их "в ноль" по мнению упса и соответственно отрубалась. При этом в нее ни разу не доливался дистиллят/электролит - т.е. поставили и забыли. Скоро думаем провести аккумам ревизию, как будет время.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

купи генератор с электростартером, ip-реле (http://www.netping.ru/product_item.aspx?id=_nping_bases_UniPing-rs232) и какой нибудь недорогой ЩАП... и обычный ибп которого хватит на завод генератора.

Изменено пользователем rmika

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.