Банальный вопрос, господа!

Как разделать экран кабеля FTP, как и на что его смонтировать для надежного "обжима" и гарантированного заземления?

:) Не ответвлять же "соплю" в N-сантиметров от кабеля из-под внешней оболочки, притом, у самого коннектора ?!

Posted

Использовать коннектор для FTP?

Он железшый снаружи и немного внутри, чтобы экран и дренажная жила касались его корпуса

Кроме того - больше отверстия для жил витухи, у FTP изоляция жил чуть толще.

 

Если не хочется непосредственного контакта с корпусом свича - тогда да, делать соплю из дренажной жилы и прятать ее под термоусадку.

 

Я не стремлюсь к красоте и пользуюсь пигтейлами.

Posted

В том то и дело, что мы так и поступаем - выводим дренажный проводок, обжимаем экранированными коннекторами.

Хотелось бы задействовать весь экран. Может быть выход в использовании

коммутационной панели 16*RJ45 PCB, STP, CAT5e (568A/B) производства KRONE

Характеристики кабеля

Диаметр жилы:0,4 -0,8 мм

Диаметр изоляции:0,7 -1,6 мм

В состав панели входят:

?Коммутационная панель с крышкой (полированная нержа-

веющая сталь),

?Врезные контакты LSA-PLUS для подключения жил,

?Элемент подключения заземления М6,

?Зажимы экрана и кабельные стяжки,

?Крепежный ма ериал.

?Для монтажа коммутационной панели применяют монтаж-

ную помощь 6527 1 013-00

Posted

что подразумеваеться под словами "Хотелось бы задействовать весь экран."?

если защита от обычных предусмотренных стандартами помех.. то то что вы делаете вполне стандартно.. конектор с экраном.. он обеспечит все ваши потребности... если вы для других целей типа ГЗ итд итп.. тогда на Nном растоянии снимаеться кусок изоляции зачищаеться фольга(частенько она снаружи покрыта лаком-пленкой) и наматываеться плотный бандаж из мягкой луженой проволки.. сверху термоусадочная трубка.. конектор обычный.. экран оставляем в покое...

Posted

Генниально!

Наши действия, значит, таковы: соединяем ящик и арматурину из стены железными прутьями, используя сварку, разделали по изложенному методу FTP

вывели провод и на ящик его под болт. Это делается только с одной стороны.

Ставить ли подо всё это грозозащиту (типа APC) или можно, обжав экранированным коннектором, сразу в порт??

Если надо ставить APC (или что либо подобное), то с двух концов или с одного? APC тоже на ящик под болт??

Слышал про то , что арматурины всего дома(берем 9-ти этажки и выше) сварены между собой и уходят в землю, то бишь ноль с большой буквы. Правда ли, что это лучший вариант для защиты от разного рода наводок, грозы и помех??

Надеюсь, что не оставите вопросы без внимания.

Заранее благодарен!

Вообще то мы здесь в Москве от гроз страдаем не сильно. Больше - от этих проклятых скачков напряжения. :) Голову ломаем над электросетью: как на каждый дом подвести 9 В.

Posted

все очень просто. Берешь шинку земли (продаются такие с болтиками). От каждой заземляемой точки ведешь свой проводок на шинку. От шинки проводок на корпус ящика под болт. С внешней стороны ящика с болта на шину земли в здании. Заземлять надо только с одной стороны. С другой между землей и заземляемой точкой ставим разрядник. Если чего не понял - пиши ;-)

Posted

у меня в ящике есть 2 земли... одна нормальная вторая виртуальная... последняя выглядит так..

кусок фольгированого текстолита на ней стоят 4варистора по 60В и 4ре места под болт(гайка с оправкой кот припаеваеться в фольге..) для каждого болтика по варистору и по искровому промежудку.. общий провод идет на землю...

на виртуальную землю вешаем все экраны которые с "другой" стороны заземлены на прямую..

если сделать по описанной мной технологии то применяем нормальный коннектор без земляной "кожурки"... :) так как множественное заземление не льзя делать...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.