sol Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба Есть очень дальние два клиента. До них дошел арендованым каналом. Есть циска 1711 с wic-4esw. Хочу настроить ip unnumbered на этом свич-модуле с целью привязки IP. interface FastEthernet1 description Кастомер1 switchport access vlan 450 switchport mode access interface Vlan450 ip unnumbered Loopback 0 Point-to-point (non-multi-access) interfaces only Иос c1700-advipservicesk9-mz.124-25a.bin Что я делаю не так или оно так не умеет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
h1vs2 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Есть очень дальние два клиента. До них дошел арендованым каналом. Есть циска 1711 с wic-4esw. Хочу настроить ip unnumbered на этом свич-модуле с целью привязки IP. interface FastEthernet1 description Кастомер1 switchport access vlan 450 switchport mode access interface Vlan450 ip unnumbered Loopback 0 Point-to-point (non-multi-access) interfaces only Иос c1700-advipservicesk9-mz.124-25a.bin Что я делаю не так или оно так не умеет? Лупбеку должен быть присвое ип, он должен быть ап Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба само собой, лупбеку присвоен ip и он ап... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
h1vs2 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба само собой, лупбеку присвоен ip и он ап... Значит скорее всего дело в иосе, попробуйте обновится на новую версию, если такова есть(не смотрел). На 3560/3750 и 6509 проблем не возникало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Дело в том, что 1711 - это софт роутер. А вот модуль в него - это свичка. Вот и вопрос, как скрестить ужа и ежа и не получить метр колючей проволоки. 8( А на L3 коммутаторах и у меня все работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Di_ Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба а если на самом interface FastEthernet1 сказать ip unnumbered Loopback 0? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) · Жалоба На интерфейсе не канает. bereg-rr(config)#int fa 1 bereg-rr(config-if)#ip ? Interface IP configuration subcommands: address Set the IP address of an interface ddns Configure dynamic DNS dhcp Configure DHCP parameters for this interface rsvp RSVP Interface Commands vrf VPN Routing/Forwarding parameters on the interface bereg-rr(config-if)#ip address ? A.B.C.D IP address dhcp IP Address negotiated via DHCP pool IP Address autoconfigured from a local DHCP pool Ибо это интерфейс свитча WIC-4ESW. bereg-rr(config-if)#switchport ? access Set access mode characteristics of the interface mode Set trunking mode of the interface priority Set 802.1p priorities trunk Set trunking characteristics of the interface voice Voice appliance attributes Изменено 15 августа, 2011 пользователем sol Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Вопрос решился заменой ИОС на 12.4 серии Т Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...