sol Posted August 14, 2011 · Report post Есть очень дальние два клиента. До них дошел арендованым каналом. Есть циска 1711 с wic-4esw. Хочу настроить ip unnumbered на этом свич-модуле с целью привязки IP. interface FastEthernet1 description Кастомер1 switchport access vlan 450 switchport mode access interface Vlan450 ip unnumbered Loopback 0 Point-to-point (non-multi-access) interfaces only Иос c1700-advipservicesk9-mz.124-25a.bin Что я делаю не так или оно так не умеет? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
h1vs2 Posted August 15, 2011 · Report post Есть очень дальние два клиента. До них дошел арендованым каналом. Есть циска 1711 с wic-4esw. Хочу настроить ip unnumbered на этом свич-модуле с целью привязки IP. interface FastEthernet1 description Кастомер1 switchport access vlan 450 switchport mode access interface Vlan450 ip unnumbered Loopback 0 Point-to-point (non-multi-access) interfaces only Иос c1700-advipservicesk9-mz.124-25a.bin Что я делаю не так или оно так не умеет? Лупбеку должен быть присвое ип, он должен быть ап Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted August 15, 2011 · Report post само собой, лупбеку присвоен ip и он ап... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
h1vs2 Posted August 15, 2011 · Report post само собой, лупбеку присвоен ip и он ап... Значит скорее всего дело в иосе, попробуйте обновится на новую версию, если такова есть(не смотрел). На 3560/3750 и 6509 проблем не возникало. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted August 15, 2011 · Report post Дело в том, что 1711 - это софт роутер. А вот модуль в него - это свичка. Вот и вопрос, как скрестить ужа и ежа и не получить метр колючей проволоки. 8( А на L3 коммутаторах и у меня все работает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Di_ Posted August 15, 2011 · Report post а если на самом interface FastEthernet1 сказать ip unnumbered Loopback 0? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted August 15, 2011 (edited) · Report post На интерфейсе не канает. bereg-rr(config)#int fa 1 bereg-rr(config-if)#ip ? Interface IP configuration subcommands: address Set the IP address of an interface ddns Configure dynamic DNS dhcp Configure DHCP parameters for this interface rsvp RSVP Interface Commands vrf VPN Routing/Forwarding parameters on the interface bereg-rr(config-if)#ip address ? A.B.C.D IP address dhcp IP Address negotiated via DHCP pool IP Address autoconfigured from a local DHCP pool Ибо это интерфейс свитча WIC-4ESW. bereg-rr(config-if)#switchport ? access Set access mode characteristics of the interface mode Set trunking mode of the interface priority Set 802.1p priorities trunk Set trunking characteristics of the interface voice Voice appliance attributes Edited August 15, 2011 by sol Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted August 15, 2011 · Report post Вопрос решился заменой ИОС на 12.4 серии Т Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...