D-Link 3028 вопрос по snmp

Начал настраивать прием трапов с оборудования и возникла следующая проблема: включив 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.1.2.19.0 i 3 (шлёт трап при появлении линка на оборудовании) я так и не нашёл oid отвечающий за получение не всей fdb таблицы комутатора, а мака с определенного порта (по плану хэндлер при появлении линка даёт скрипту ip комутатора и поднявшийся порт, а уже скрипт шлёт на комутатор snmp запрос дабы узнать что за мак появился на этом порту) и сильно не хочется сгружать всю fdb таблицу ради одного мака. Может кто подскажет куда копать? Или придется парсить целиком fdb таблицу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так, подождите. 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.1.2.19.0 i 3 - это вы глобально включили MAC-notification, а на портах его включали? по умолчанию он выключен

 

По сути не при появлении линка, а при появлении/удалении МАС-адреса на порту, шлётся трап. У нас всё это работает отлично.

 

Зачем вам вся FDB таблица?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так, подождите. 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.1.2.19.0 i 3 - это вы глобально включили MAC-notification, а на портах его включали? по умолчанию он выключен

 

По сути не при появлении линка, а при появлении/удалении МАС-адреса на порту, шлётся трап. У нас всё это работает отлично.

 

Зачем вам вся FDB таблица?

 

спасибо, вы правы: лоханулся с портами и трапы приходили без маков. А случаем не знаете как аналогичное реализовать на linksys sps224g4?

Изменено пользователем phoen

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может ли 3028 слать трап при обнаружении петли ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может ли 3028 слать трап при обнаружении петли ?

Да может, шлет detected и recover trap.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно настройки в студию ?

:-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно настройки в студию ?

:-)

 

DES-3028:4#config loopdetect trap ?
Command: config loopdetect trap

Next possible completions:
none                loop_detected       loop_cleared        both

 

DES-3028:4#sh sw
Command: show switch

Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.52.B03
Hardware Version   : A1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как loop_detection включать - я знаю.

Я имел в виду, что делать, чтоб 3028 слал трапы на это событие ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.