Проблема такая.

В силу своей неграмотности и отсутствия опыта не могу подсоединиться через консольный порт к cisco 2950(посмотреть адрес этого аппарата)

 

скороть порта биты и управление потока 9600,8bit,no parity,1 stop bit,no flow control

 

при подключении в гипер терминале происходит отображение загрузки коммутатора,по окончании которой

 

Press RETURN to get started!

 

 

00:00:18: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:00:21: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:00:21: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS ™ C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA13, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright © 1986-2009 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 27-Feb-09 22:20 by amvarma

00:00:21: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Switch is undergoing a cold start

 

 

подскажите как можно посмотреть настройки коммутатора через консольный порт?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Press RETURN to get started! - Вот тут сокрыта Мудрость.

 

Надо нажать на Энтер...

Далее, если установлено, ввести логин и пароль.

Далее дать команду enable

Далее show running-config

Share this post


Link to post
Share on other sites

хоть return хоть anykey ничего не помогает в доступе к командной строке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вместо гипертерминала стоит попробовать Putty, гипертерминал откровенно не самая удачная программа.

Еще сталкивался когда вывод отображает, а на нажатия не реагирует при подключении к консоли ноутбука, работающего от батареи, не знаю что там было, может не хватало питания, уровни сигналов поплыли на ком-порту (который был через юсб переходник). Подключился в розетку и всё ожило.

Share this post


Link to post
Share on other sites

варианты:

1. кривой кабель

2. битый СОМ порт или на компе или на свичке.

3. Все-таки включено Hardware Flow Control в терминальной программе.

4. Кривая терминальная прграмма.

Share this post


Link to post
Share on other sites

распайку кабеля для cisco 6509 выложите пожалуйста

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps214/products_tech_note09186a00801f5d85.shtml

комплектный кабель (обычно голубого цвета) с RJ-45 с одной стороны и DB-9 с другой, подходит к любым маршрутизаторам и свичам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this