Jump to content

Recommended Posts

Posted

Собственно, сабж. Планируется создать большую сетку на 100 машин, сетка будет на оптике, предлагают выбрать два бренда, тобишь на чьем оборудовании строить сетку - 3COM или AT. Железки будут в основном второго уровня, неуправляемые.

 

Посоветуйте ALL что выбрать.

Posted
сетка будет на оптике, предлагают выбрать два бренда, тобишь на чьем оборудовании строить сетку  - 3COM или AT.

IMHO - 3Сом. А так оборудование одного уровня и качества. Так-что исходи из нужных тебе функций конфигурации и денег.

Posted
Железки будут в основном второго уровня, неуправляемые

 

Если неуправляемы - то телесин. ;-)

3ком офисных серий не стоит своих денег.

 

Если управление нужно - расклад другой. ;-)

Надо смотреть на потребности и на деньги.

Posted

Железки будут в основном второго уровня, неуправляемые

 

Если неуправляемы - то телесин. ;-)

3ком офисных серий не стоит своих денег.

 

Если управление нужно - расклад другой. ;-)

Надо смотреть на потребности и на деньги.

 

Телесин имеет один фундаментальный плюс: в нем вентиляторы ставятся только там, где без них уж совсем никак. А рулится он не хуже 3Сома, функционал обычно почти идентичен...

Posted
Телесин имеет один фундаментальный плюс: в нем вентиляторы ставятся только там, где без них уж совсем никак.

 

Сомнительный плюс, надо сказать. ;-)

Особенно учитывая, что последнии их серии (дешевые управляемые) сделаны на одном чипсете, и соответственно греются одинаково.

Posted

у AT сервис лучше, есть представительство в России

замена устройств в гарантийных случаях черз

UPS (заполняеш РМА, приходит курьер и забирает нерабочее

устройство за счет AT, после чего приносит новое )

 

у 3Com только партнеры, как что то ломается, они начинают посылать

юзера между своими сервисами

сроки замены большие -- всё ходит в европу.

 

по крайней мере год или два назад так было

по моему не изменилось , только теперь

3Com и Huawei братья по разуму :))

 

вот.

Posted

есть 3Com свич с модулем 3C16970 SuperStack II Switch 100BASE-FX Module

 

будет ли он НОРМАЛЬНО работать на

линке с конвертором AT-MC102X (100B-TX to 100FX multimode SC)

понятно что стандарт один 100FX

но всетаки железки разных вендоров ,

могут быть глюки ...

 

А ?

Posted

2: у 3Com только партнеры, как что то ломается, они начинают посылать

юзера между своими сервисами

сроки замены большие -- всё ходит в европу.

 

 

У нас тоже такая информация, что ближайший сервис вроде как в Ирландии и серьезное железо как-то ремонтировали 1 год. Изменилась ли сейчас информация?

Posted
у AT сервис лучше, есть представительство в России

замена устройств в гарантийных случаях черз  

UPS (заполняеш РМА, приходит курьер и забирает нерабочее  

устройство за счет AT, после чего приносит новое )

 

Интересно вот, если я в Тюмени - это 2500км от Москвы, курьеру наверно будет проблематично вначале забрать, а затем принести новое.

 

Или он на самолете летает :) как раз у него 2 дня уйдет и еще 400$ на авиабилеты :))

Если сразу принесет новое, то все в 2 раза меньше будет.

Posted

2

Black Monk,

я же говорю через службу UPS,

узнайте ее адрес у себя в городе

и обращайтесь к ним, когда заполните RMA все будет понятно .

 

2500 км это не расстояние для UPS они

работают по всему миру.

Posted
аналог 17300? 24FE+2GE, 802.1q и все дела?

 

если вы говорите про серию 3С17300

то :

аналоги AT серия 83xx

но,

несколько различий :

 

AT-8326GB,8350GB стекируются через спец. порт

при этом кабели для стека идет с устройством в комплекте

и гигабитные порты/GBIC свободны

а сери 3С17300 стекируется через гигабитные порты,

которые оказываются заняты

 

у всей серии 3С17300 есть редундантные источники питания,

а у AT в серии 83xx эта возможность есть

только у 8350

 

основные возможности (802.1Q,802.1p) похожи

цены тоже почти одинаковы

 

не могу сравнить программы для централизованного управления

несколькими устройствами/стеками AT и 3Com , но знаю

что они есть.

 

сервис у АТ лучше

 

еще у AT есть интересная серия 8000

 

(управляемые , 802.1Q,802.1p,

распределенный стек до 634 портов ! основное

приимущество распред. стека -- всем этим можно

управлять как одним устройством )

 

серия менее функциональна чем 8300 но

зато дешевле имхо это хорошие устройства

для построения уровня доступа

есть варианты с 12/24 портами AT-8012M/8024M (модульный),

с фиксированными портами 100FX и еще куча

вариантов,имеются и различные модули к ним

одним словом: http://www.alliedtelesyn.com/

 

 

кроме этого не следует забывть

что AT активно двигает концепцию "Triple Play"

суть которой- мультисервисная сеть - (голос видео данные)

на базе Ethernet.

 

Поэтому AT последнее время анонсировала

много устройств для "серьезного"

Ethernet провайдинга(MAN),

например :

 

Оптический транспорт CWDM для GE -AT-WD1008

(позволит оптимально использовать опт.

магистрали для предачи до 8 потоков GE )

 

Мультисервисные платформы Telesyn 9000 и 7000 series

(Ядро сети Ethernet оператора)

Posted
3ком офисных серий не стоит своих денег.

20 штук купили стоят на воздушка и порт вылетел только у одного, да и тот стоял не на магистрали, а у юзверей. И один порт юзверь и выбил своим древним и говеным компом.

2: у 3Com только партнеры, как что то ломается, они начинают посылать

юзера между своими сервисами

сроки замены большие -- всё ходит в европу.

Покупайте у платинового диллера 3Com. Замена оборудования происходит мгновенно, а экспертиза и остальная ботва потом.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.