Walday Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба При запуске питания падает в rommon, приходится добивать ручками boot.... как решить проблему? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
detx Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба show ver покажи Возможно дело в configuration register Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilili Опубликовано 11 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Есть подобная проблема с 7606, конфиги четырех одинаковых железок одинаковы, а проблема только с одной... Где-то собака порылась. Uzel#sho ver Cisco IOS Software, c7600s72033_rp Software (c7600s72033_rp-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(33)SRC4, RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc. CompiUzel Tue 12-May-09 03:11 by prod_rel_team ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S4, RELEASE SOFTWARE (fc1) Uzel uptime is 1 year, 18 weeks, 4 days, 23 hours, 40 minutes Uptime for this control processor is 1 year, 18 weeks, 4 days, 23 hours, 45 minutes System returned to ROM by power cycle (SP by power on) System restarted at 15:59:36 MSK Tue Mar 2 2010 System image file is "bootdisk:c7600s72033-advipservicesk9-mz.122-33.SRC4.bin" Last reload type: Normal Reload This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com. cisco CISCO7606 (R7000) processor (revision 1.0) with 983008K/65536K bytes of memory. Processor board ID FOX10450KTB SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache Last reset from s/w reset 638 Virtual Ethernet interfaces 98 Gigabit Ethernet interfaces 4 Ten Gigabit Ethernet interfaces 1917K bytes of non-volatile configuration memory. 8192K bytes of packet buffer memory. 65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K). Configuration register is 0x2102 Uzel#sho bootvar BOOT variable = sup-bootdisk:c7600s72033-advipservicesk9-mz.122-33.SRC6.bin,1; CONFIG_FILE variable = BOOTLDR variable = Configuration register is 0x2102 Standby is not up. Uzel#dir Directory of sup-bootdisk:/ 1 -rw- 123100196 Aug 9 2010 08:53:38 +04:00 c7600s72033-advipservicesk9-mz.122-33.SRC6.bin 2 -rw- 33554432 Mar 4 2007 23:26:08 +03:00 sea_log.dat 5 -rw- 223695 Jun 15 2009 23:19:46 +04:00 startup.15.06.09 6 -rw- 8751 Jun 22 2009 13:00:26 +04:00 Uzel.int.txt 7 -rw- 111395332 May 2 2009 14:13:50 +04:00 c7600s72033-advipservicesk9-mz.122-33.SRB5.bin 8 -rw- 8751 Jun 15 2009 16:21:04 +04:00 ports.txt 9 -rw- 67200 Jun 15 2009 16:22:34 +04:00 udld 10 -rw- 31626 Jun 15 2009 16:49:48 +04:00 inv 11 -rw- 31626 Jun 22 2009 13:01:04 +04:00 Uzel.inv.txt 12 -rw- 123026468 Aug 20 2009 10:49:46 +04:00 c7600s72033-advipservicesk9-mz.122-33.SRC4.bin 512040960 bytes total (120545280 bytes free) Uzel# Изменено 11 июля, 2011 пользователем ilili Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба ilili Содержимое конфигурационных регистров не отображается в show run / show start http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps133/products_tech_note09186a008022493f.shtml У вас 0x2102 - тут вроде всё ок Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilili Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба У вас 0x2102 - тут вроде всё ок Ок то оно ок )) Только если будет аварийное отключение, по эл.питанию, придётся ехать, сама она не поднимается, к сожалению... Живем так уже давно *перекрестился* Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Uzel#sho bootvar прям буква в букву на всех 4ёх свитчах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба При запуске питания падает в rommon, приходится добивать ручками boot.... как решить проблему? http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67861 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilili Опубликовано 11 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Uzel#sho bootvar прям буква в букву на всех 4ёх свитчах? Нет, на одном из маршрутизаторов sh bootvar BOOT variable = sup-bootdisk:c7600s72033-advipservicesk9-mz.122-33.SRC6.bin,1; CONFIG_FILE variable = BOOTLDR variable = Configuration register is 0x2102 Standby BOOT variable = sup-bootdisk:c7600s72033-advipservicesk9-mz.122-33.SRC6.bin,1; Standby CONFIG_FILE variable = Standby BOOTLDR variable = Standby Configuration register is 0x2102 т.е. на остальных трёх Standby опции нет Изменено 11 июля, 2011 пользователем ilili Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Walday Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба Спасибо, сотрудница в соседней теме быстрее получила ответ :)))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...