Вопрос к ГУРУ!!!

Ситуация обычная:

Панельные девятиэтажки, используются защиты типа клон APC.

Оборудование стоит на чердаках.

Где можно взять землю?

Можно ли использовать контур здания (загрождения и мачты антенные должны же по идее быть заземлены)?

Или может тянуть нуль от щитка на 9 этаже?

 

P.S. Где-то проскакивала инфа что нулевой провод нельзя использовать, верно ли это?

Posted

Млин... Ну неужели трудно один раз прочитать ПУЭ, а не разводить эту тему на десятках форумов?!

Posted
Млин... Ну неужели трудно один раз прочитать ПУЭ, а не разводить эту тему на десятках форумов?!

 

Во первых, на десятках форумов я эту тему не разводил.

Во вторых, ПУЭ я посмотрел, но ответа на вопросы так и не нашел.

В третьих, если сказать по теме ничего- так и писать тогда imho не стоит.

Posted

Возьми перфаратор - а в комплекте с перфоратором любой настоящий хазяин имеет металлоискатель - найди в панеле железяку , раздолбай панель и прицепись к этой железяки .

 

Прверить качество данного заземлителя тоже не представляет проблем - береш лампочку 220вольт - оин провод на фазу второй на железяку - лампочка должна засветиться на все 220 вольт ...

 

Грозозащиту здания использовать нельзя - она как раз предназначена чтобы собирать грозовую наводку ....

Posted

Заземление самое правильное тянуть с крыши и до земли, делать контур и тд.. На практике же часто даже сотовики (почему сотовики как пример - денег у них много больше чем у очередных энтузиастов, решивших создать домашнюю сеть) не всегда делают контур не то что защитного, но и рабочего заземления, зачастую цепляясь за "лифтовую" землю, что не может не огорчать :(

Posted
Во первых, на десятках форумов я эту тему не разводил.

Десятки твоих предшественников эту тему уже разводили на этом форуме. Найти легко.

Если в кратце, то надо _в каждом_конкретном_случае_думать_головой_. Чему там тебя в университетах обучали? :-)

Posted

получить хорошое заземление в городской местности проблематично при

использование стандартного набора штырей , удача в среднем 5 ом --даже если земля..

провереный недорогой способ получить 1ом и меньше ,это использовать металоконструкцию здания --лучше всего подходят колоны --те нужно всеголиш раздолбить бетон добравшись до арматуры и кней приваритса - естествено нужно зделать замеры перед этим---

я лично на практике убедился в эфективности этого метода -

Posted
получить хорошое заземление в городской местности проблематично при  

использование стандартного набора штырей , удача в среднем 5 ом --даже если земля..

 

обоснуйте плиз..

Posted
получить хорошое заземление в городской местности проблематично при  

использование стандартного набора штырей , удача в среднем 5 ом --даже если земля..

 

обоснуйте плиз..

А че тут обосновывать - возми книжку и посчитай ....

Лучше всего для заземления подходит соседский мерседес ;-)))

Posted

Глубоко копать ненадо ,тут я так думая связано с количеством железа вогнаного в землю - каких ты научных доводов привести немогу ,но на работе это делаем постояно и получаем отличные результаты в местности где земли практически ненайти, один бетон или асвальт --тут главное не ошибитса какую стенку рубать--в случае замеров используетса 3 точки --место заземления и 2 штыря на растоянии не менее 5 м друг от друга--так вот если нет земли как таковой -для штырей --достаточно намочить тряпку и разместить штыри на самом бетоне --экономия на меди явная

Очень большой выигрыш если нужно получить землю в высотном здании --провайдер электричества как правило невыдерживает нормы --связано это скорей всего с временым фактором --сгнивают штыри --а в здание которое заводитса 100а --можете прикинуть какая разница получитса при 5 в

для Cisco ACT и тд очень кретично иметь землю --у нас требуют не больше 1вольт между невтро и землей как правило ставит развязываюшие трансформаторы --

Правильное заземление дело дорогое --и это зависит какую степень зашишености оборудования нужно получить --

Практичное применение способа заземлятса к металоеонструкции проверен на много годовой практике и доказал-- экономичность и эфективность этого метода зашиты комунакационого оборудования

Posted

Спасибо всем за ответы.

Из вышесказанного я понял, что качественное заземление стоит дорого (делать самому контур, тянуть из подвала на чердак провод большого сечения и т.д.)

Предположительно существует 3 варианта:

1. Заземлять на арматуру здания.

2. Взять землю из лифтовой.

3. Тянуть нуль из щитка на верхнем этаже.

По первому варианту понятно.

По второму разговаривал с УЖКХ- дали согласие, но непонятно что они за это попросят.

По третьему тоже понятно, НО видел где-то информацию что для грозозащиты не рекомендуется использовать нуль.

Проясните пожалуйста ситуацию...

 

И последний вопрос: можно ли как то проверить качество заземления?

Можно ли получить какие-то цифры и сравнить их потом?

 

Заранее спасибо.

Posted

Busta,

Сопротивление заземления должно быть не более 4 или 10 Ом (в зависимости от того, глухозаземленная или изолированная нейтраль). Измеряется советским прибором типа Ф4103 или любыми современными. Цена б/у Ф4103 100-200$, они есть у телефонистов или электриков, службы подземметаллзищиты и т.п. Измерение занимает минут 5.

Posted
я.

     2. Взять землю из лифтовой.

     3. Тянуть нуль из щитка на верхнем этаже.

 

По второму разговаривал с УЖКХ- дали согласие, но непонятно что они за это попросят.

Соглашайся на бутылку , работа и материалы твои .. ;-)

По третьему тоже понятно, НО видел где-то информацию что для грозозащиты не рекомендуется использовать нуль.

Проясните пожалуйста ситуацию...

Есть два представления о 0.

0 как нулевой провод - довольно плохой вариант , возможны переключения с 0 на фазу, падения на напряжения на 0 проводе ...

 

Есть другое представление : Как 0 шина в щитке немного лучше

тойсь при этом вместе с проводом в щитке приходять и метталические трубы которые приварены к корпусу щитка итд итп .

в результате падения напряжения в 0 проводе (данной конструкции= провода+ метал ) намного меньше , и не возможна коммутация 0 , если електрик перепутает фазу с 0 он просто закоротит пару ....

И последний вопрос: можно ли как то проверить качество заземления?

Можно ли получить какие-то цифры и сравнить их потом?

Да можно померять - как описано в предыдущем письме - другой простой вариант - електрическая лампочка 220 вольт 100 ватт - если она нормально светиться (один провод на фазу другой на землю) - все нормально можно использовать...

Posted

померять можно просто тэстэром-- невтро-земля --чем меньше напряжения тем лучше--желаьельно неболее 1 вольта

Posted

как правило в старых жилых домах заземления е граждонам неподводили --но как здесь было сказано наличие ее в лифтерной как правило есть даже может и штырек в подвале оказатса --вот от этого и нужно делать замеры ----если вопрос нестоит о громозашите -или получить землю неудаетса -то лучше использовать изолируюший трансформатор --если оборудование стоит бабки то можно и раскрутитса на транс плюс UPS --мохно спать спокойно небоясь что какой то электрик плохо прикрутил к щитку невтро --

Если земля в обрыве то напругу тэстэр покажет --она будет зависить от сопротивления относительно земли --померяй у себя в квартире

Posted

Да еше --замеры нужно делать при отключеном оборудовании--

В случае сети и перекидок кабелем утп надо незабывать о потенциале между домами -в среднем 30 вольт --что бы потом небыло непоняток от чего згорела зашита когда грозы и небыло

Posted
Busta,  

Сопротивление заземления должно быть не более 4 или 10 Ом (в зависимости от того, глухозаземленная или изолированная нейтраль). Измеряется советским прибором типа Ф4103 или любыми современными. Цена б/у Ф4103 100-200$, они есть у телефонистов или электриков, службы подземметаллзищиты и т.п. Измерение занимает минут 5.

Большое спасибо за подсказку. Сейчас пытаюсь найти прибор.

Как найду, сделаю замеры по 3 вариантам, в десятке типовых домов.

Как будут готовы результаты, обязательно сообщю.

Думаю может кому-нибудь будет интересно.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.