Megas Posted July 4, 2011 Posted July 4, 2011 Добрый день. Нужна помощь сообщества за что будем очень благодарны. Стал вопрос прокладки оптоволоконного кольца района и вопрос подачи питания на управляющее оборудование. Предложили кабель с медными парами, но так как я не силен в этом то растерялся, хотелось бы найти больше информации и есть ли у кого опыт его использования. Также какие коммутаторы должны быть на доступе чтобы питались по такому кабелю, ведь понятно что 220 в этот кабель подавать не стоит, а вот по ниже напряжение можно. от сюда вопрос: а чем можно преобразовать и что поставить в ядро сети для подачи напряжения, какой лучше кабель использовать? Вставить ник Quote
rmika Posted July 4, 2011 Posted July 4, 2011 Может ветряк поставишь, аккумуляторы и солнечные батареи? А вообще про электричество узнай у управляющих компаний. Вставить ник Quote
qwertzy Posted July 4, 2011 Posted July 4, 2011 Предложили кабель с медными парами, но так как я не силен в этом то растерялся, хотелось бы найти больше информации и есть ли у кого опыт его использования. Для кольца затея скорее всего не пройдёт по потерям в кабеле, но посчитайте мало ли. Пример Удельное сопротивление меди 17,5 Ом*мм²/км Например для FinMark LTxxx-SM-18-2x1.2CW, с диаметром жилы 1,2мм, получаем сечение 1,13мм² или 15,5 Ом/км. Токонесущих жилы две, следовательно имеем 31 Ом/км. Для 0,5км волокна и питании линии 48В получаем макс. мощность потребителя Pmax=(48)²/(4*31*0,5)=37,16 Вт, при напряжении на потребителе U=48/2=24В и токе I=37,16/24=1,55A. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted July 5, 2011 Posted July 5, 2011 (edited) Хм. че-то раньше не задумывался... Действительно, исходя из нахождения максимума функции P(на потребителе)=Р(источника)-P(потерянная) получаем I(оптимальное)=U(источника)/(2*R(полное цепи питания)) U(оптимальное на потребителе)= U(источника)/2 P(максимальное на потребителе) = U(источника)^2/4*R(полное цепи питания) при этом Р(минимальная источника питания) = U(источника)^2/(2*R(полное цепи питания)) или Р(минимальная источника питания) = 2*P(максимальное на потребителе). в нашем случае где-то 75 ватт (т.е. КПД-50%) R(полное цепи питания)=2*L(раст. до объекта в км)*(17,5 Ом*мм²/км) / S(сечение в мм2) С практической точки зрения интереснее будет посчитать формулы какого сечения надо брать провода и какой будет ток в цепи для достижения определенных параметров на потребителе (U min, Umax, P max) исходя из U источника (как раз сейчас надо будет для проекта) - на досуге займусь. А так, как вывод, общая рекомендация использовать большее напряжение на источнике (зависимость квадратичная) например увеличив напряжение до 72В (1,5 раза) можно увеличить максимальную мощность потребителя в 2,25 раза (84 вата) Но в любом случае на протяженных линиях надо предусматривать вторичный источник питания на выносе (типа DC-DC конвертора). Кстати при использовании постоянного тока следует внимательно следить за качество контактов - иначе можно получить сопротивление цепи гораздо больше планируемого и тогда ту-ту.. Поэтому я лично по возможности за AC. Edited July 5, 2011 by sdy_moscow Вставить ник Quote
Megas Posted July 5, 2011 Author Posted July 5, 2011 Был разговор чтобы подать 63B в кабель, а там разгребать, мол есть специальные для этого источники которые ставятся в голове, вот и возник какой тогда преобразователь нужен у клиента. Но так понимаю ответа пока нету. Почему питание по кабелю? потому что в наше время все хотят очень сильно денег, и дешевле будет проложить кабель с центральным питанием чем брать разрешение на монтаж оборудования в домах. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted July 5, 2011 Posted July 5, 2011 (edited) ... мол есть специальные для этого источники которые ставятся в голове, вот и возник какой тогда преобразователь нужен у клиента. ... Выбрасываете штатный блок питания из коммутатора, подбираете по мощности и рабочему напряжению DC-DC или AC-DC преобразователь (конвертор) например Mean Well (http://www.meanwell.com/webnet/search/seriessearch.html - ищите AC-DC, DC-DC) Только смысл в том, что что-бы подать достаточную мощность на большое расстояние вам надо или провод с сечением 10 мм2 или гнать 380В :-). Edited July 5, 2011 by sdy_moscow Вставить ник Quote
sui245 Posted July 5, 2011 Posted July 5, 2011 Был разговор чтобы подать 63B в кабель, а там разгребать, мол есть специальные для этого источники которые ставятся в голове, вот и возник какой тогда преобразователь нужен у клиента. Но так понимаю ответа пока нету. Почему питание по кабелю? потому что в наше время все хотят очень сильно денег, и дешевле будет проложить кабель с центральным питанием чем брать разрешение на монтаж оборудования в домах. Если вы это собираетесь строить официально, то всё равно придёться общаться с энергетиками (занос денег) и не только им, с прокладки кабеля с питанием внутри многие захотят поживиться (что 63V что 220V всё равно это силовая проводка), нормы на прокладку и согласование будут намного жёстче. Если вам вообще удасться это согласовать. Ну и плюс толщина такого кабеля будет внушительной, учитывая какой ток нужно будет пропустить по медным жилам если питание будет не одного коммутатора, соответственно и прокладывать будет его тяжелее. Вставить ник Quote
Megas Posted July 5, 2011 Author Posted July 5, 2011 Да вся проблема как раз с этими энергетиками, они за каждую точку в подьезде вынесут мозг и карман, вот и искали более менее перспективное решение. А его как назло нету. Вставить ник Quote
qwertzy Posted July 5, 2011 Posted July 5, 2011 (edited) А его как назло нету. Используйте постоянку до 120В (ПУЭ 1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН)). Думаю если до коммутатора дойдёт хотя бы 70В, у вас получится оставить родной импульсный БП. Ну и в принципе его можно немного адаптировать под более низкое напряжение на входе - увеличить емкость конденсатора и убрать дроссель на входе. Edited July 5, 2011 by qwertzy Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted July 6, 2011 Posted July 6, 2011 Используйте постоянку до 120В (ПУЭ 1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН)). Думаю если до коммутатора дойдёт хотя бы 70В, у вас получится оставить родной импульсный БП. Ну и в принципе его можно немного адаптировать под более низкое напряжение на входе - увеличить емкость конденсатора и убрать дроссель на входе. Только при такой переделке коммутатор будет больше колбасится чем работать: провода, как антена, наловят кучу всего. Нужно ещё фильтры городить на входе. Вставить ник Quote
nic_stav Posted July 6, 2011 Posted July 6, 2011 Да вся проблема как раз с этими энергетиками, они за каждую точку в подьезде вынесут мозг и карман Подъезд - как правило, зона ответственности УК, чем городить огород с электричеством в ОК, лучше решать вопрос с электропитанием на месте, тем более все равно с УК/ТСЖ договора будете заключать на использование ОДС, так почему туда и затраты на возмещение электроэнергии не включить? Вставить ник Quote
vadlen Posted July 6, 2011 Posted July 6, 2011 (edited) Использовали кабель с медными жилами в работе, в разделке он ужасен (очень много времени требует). По кабелю по проекту шло как раз 220. Смонтировали, запустили - как сейчас работает неизвестно, ибо передали заказчику.Кстати толщена не на много больше обычного и внешне отличить оптический без меди и с медью невозможно (только если читать и знать маркировку) Edited July 6, 2011 by vadlen Вставить ник Quote
BiWiS Posted July 7, 2011 Posted July 7, 2011 УК не может вроде как электроэнергию продавать, нэ? :) договор на электропитание надо заключать с энергетиками. Вывод питания на улицу это тот еще геморрой. У нас есть такой участок 48В выведено с подвала по фасаду на крышу в релейку. после недели гроз внутри релейки что-то сдохло по части питания. А уж официально кидать питание с крышы на крышу по воздуху... это вообще дурная идея. Не майтесь фигней, не дай бог этот кабель кто-нить решит порезать или еще что дети придумают, вам потом турма сидеть или денег платить. Заключите договор с энергетиками на поставку питания во всех домах города сразу и проложите с подвала свой собственный кабель, где это возможно. Вставить ник Quote
nic_stav Posted July 7, 2011 Posted July 7, 2011 УК не может вроде как электроэнергию продавать, нэ? продавать не может Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.