Здравствуйте!

Какой оптический кабель купить для прокладки по канализации, коллектору и зданиям. Длина около 2км.

 

Какой не надо точно покупать?

 

Спасибо заранее.

Posted (edited)

По канализации - для внешней прокладки, бронированный (желательно, гофроброня) з одномодовыми волокнами. По зданию - имеется ввиду внутри? Если снаружи - все тот же. Если внутри - лучше универсальный. Поскольку вненшний не проходит по пожарным нормам.

Вобщем, если хотите одним куском по канализации и внутри здания, то либо нужно проигнорировать пожарные нормы и взять внешний, либо придумать, как защитить в канализации универсальный. Если хотите правильно - нужен переход с внешнего на универсальный в месте ввода кабеля в здание.

Производитель - советую Corning.

Edited by SergeyST
Posted

Ну подрядчик собирается обрабатывать кабель пастой противопожарной.

Поэтому думаю подойдет один целый кабель.

Может посоветуете продавца еще? В Москве.

Спасибо.

Posted (edited)

Опять же немного неправильно сформулирован вопрос.

Какое количество волокон интересует. Какие коллектора? Многомод или одномод?

Гофроброню не советовал бы. Очень неудобна в монтаже! Крайне неудобна при организации соединения бронепокровов.

Очень критична к перегибам, т.к. гофра складывается и под острым углом перерезает модули. В этом плане кабель с проволочной броней будет выглядеть гораздо предпочтительней. Опять же при разделке кабеля. Кабель с гофроброней как правило попадается с вплавленой гофрой во внешнюю оболочку и в промежуточную оболочку, что очень затрудняет монтаж (увеличивает время разделки кабели) и не очень опытным монтажникам такой кабель доверять страшно.

А по поводу пожарной безопасности, даже на питерских заводах делают негорючий кабель, чему есть подтверждающий сертификат.

Ну и по поводу волокон. Каждому свое. Кому то нравится как варятся фуджикуровские волокна, кому то корнинговские, а кому то сименсовские. Как говорится на вкус и цвет фломастеры разные!

Edited by Error_404
Posted

Опа-а. Получается подрядчик разводит на деньги строкой в счете на пасту противопожарную? Или может кабель огнеопасный дороже значительно? Разжуйте мне, пожалуйста.

Posted

Laa

 

К сожалению, продавца в Москве не подскажу - сам с Украины. На счет одного куска - извините, не совсем корректно выразился. Корректнее будет сказать однотипный, поскольку один кусок в 2 км найти сложнее.

Количество волокон в кабеле - в зависимости от целей (НО НЕ МЕНЬШЕ 4-Х). Если нужно много волокон, берите з модульной конструкцией (там волокна по 8 или по 12 в отдельных трубках - его легче разделывать)

 

Error_404

 

На 2 км все-таки скорее одномод. Многомод даже на 100 мб/с впритык.

На счет брони, вопрос вообще-то спорный. Не нравится гофроброня, можно взять гладкую. А вот из стальных прутьев - играться долго, а пораниться легче. И протягивать на повротах посложнее, не говоря уже о вводе в муфту или бокс.

Ладно, тут скорее уже кто с чем просто привык работать. Спорить не буду.

Posted (edited)

Опа-а. Получается подрядчик разводит на деньги строкой в счете на пасту противопожарную? Или может кабель огнеопасный дороже значительно? Разжуйте мне, пожалуйста.

 

Не совсем так. Просто типычный внешний кабель имеет оболочку, которая более прочна к физическим воздействиям, выдерживает морозы, но по пожарным характеристикам (горючесть, выделение галогенам) не допускается для прокладки внутри зданий (только место ввода внутрь здания - Городской ввод). Так что тут дело не столько в огнестойкости, сколько в выбросе вредных веществ при горении. Есть конечно, промышленный кабель, огнестойкий (негорючий некорректно - все горит). Возможно, местные специалисты подскажут Вам такой кабель. Но тут нужно обратить внимание на характер здания (коммерческое, промышленное).

Так что паста - как вариант "ублажить" пожарников.

Edited by SergeyST
Posted (edited)

Надо 8 волокон.

 

Сейчас есть предложение на ИКСЛН М4П-А8-2.5, что можете хорошего-плохого по этому кабелю сказать? Спасибо.

Edited by Laa
Posted (edited)

Laa

Если найдете, то FWCT01-S0008-U004 A-DQ(ZN)(SR)H 1X8E9/125 CT - это универсальный, но с броней.

 

ВО кабель A-D(ZM)(SG)2Y8E9 OS2, монотуб, стал. броня, 2 стал. сил. эл-та, Corning - наружный.

 

Это на примере Корнинга. Поскольку живу в Украине, использую либо Корнинг, либо Одескабель. Китайский как-то ненадежно, хотя некоторые используют и не жалуются. Возможно, местные Вам подскажут отечественный (Российский) вариант.

 

Указанный ИКСЛН М4П-А8-2.5 (если производитель пишет о допуске использования внутри здания) по характеристикам подходит. Советую уточнить у поставщика тип волокна (Вам скорее всего нужен одномод) и производителя волокна (желательно Corning или Fujikura). По практике использования сказать не могу по указанным выше причинам

Edited by SergeyST
  • 5 years later...
Posted

Может посоветуете продавца еще? В Москве.

 

 

Поиск не пробовали?

 

http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=99724

 

Заходите на сайт завода и спрашиваете где и кто продает. А могут и с завода откатать, если много нужно.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.