Расчётный выполнялся программно, как обычная линия радиосвязи, где передатчиком является разряд молнии, а приёмником - антенна в виде ни на что не нагруженного четвертьволнового отрезка кабеля.

Расчет некорректен. Во-первых - трос размещен перпендикулярно плоскости поляризации волны. Во-вторых - моделировать резонанс для апериодического импульса, который даже отдаленно не похож на синусоиду, безнадежное дело :)

 

По поводу того, куда девается накопленная энергия, то как раз в ёмкостном делителе большая часть энергии остаётся в виде заряженного конденсатора (троса), если последний хорошо изолирован,

либо что скорее всего, происходит пробой.

Нет. Энергия исчезает после разряда - если с троса никуда не происходит утечка.

 

По поводу ужасов с выгоранием диодов!

Это не пустые слова, а результат наших прямых экспериментов с использованием мощной высоковольтной установки, способной создавать разряды от десятых долей Дж до сотен.

Результаты с пользованием высоковольтной установки - не спорю. Только с реальностью они при этом не сильно вяжутся :)

Медные свичи к примеру обычно даже без грозозащит переживают удар молнии в радиусе 150-200 метров. Я лично знаю случай, когда свич пережил удар молнии в здание, расположенное в 50-70 метрах.

И ни разу я не видел в грозозащитах поплавленных диодов.Хотя у нас большая часть сети (а это - сотни свичей) построена по топологии FTTD.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ответ NiTr0.

 

1. "моделировать резонанс для апериодического импульса, безнадежное дело"

Я же написал, что интересовал только порядок величин, а этого достаточно. Не надо забывать, что сам

разброс параметров разрядов молний очень велик!

 

2. "Нет. Энергия исчезает после разряда - если с троса никуда не происходит утечка".

Так бы оно и происходило, если бы мы имели дело с классическим ёмкостным делителем да плюс ещё только

с электростатикой, в предгрозовой промежуток времени.

Главная передача энергии тросу происходит в момент разряда молнии, где трос выступает не в роли единой

обкладки конденсатора, а в роли вибратора (распределённой ёмкости и индуктивности). А процесс при этом

действительно не синусоидальный.

 

Но Вы правы, NiTr0, что, если не произойдёт пробоя с троса, то заряд троса будет скомпенсирован (сколько электронов получил, столько - же отдал),

а принятая электромагнитная энергия превратится в эл. маг. излучение + тепло.

 

Сама система (трос, земля, наэлектризованные облака и тучи) содержит в себе только ёмкости, индуктивности и сопротивления. В ней нет полупроводников (диодов), по

этому возможна эффективная компенсация эл. заряда.

 

3. "Медные свичи к примеру обычно даже без грозозащит переживают удар молнии в радиусе 150-200 метров."

Конечно переживают, при правильной инсталляции. Я собственно об этом и писал!

Те, кто разрабатывал оборудование ETHERNET, о чем-то же думали!

 

Всё будет работать, если ещё не забывать о нашей, незащищённой электросети.

 

К слову, сейчас готовим эксперименты, с целью определения количества энергии, необходимого для вывода из

строя незащищённых портов ETHERNET. Предыдущие наши работы показали, что просто пробить

согласующий трансформатор ETHERNET, вовсе не значит - выжечь порт. У микросхем - неплохая внутренняя диодная защита.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему никто не применяет схему пробоя воздушного зазора? Над разъемом где все контакты идут в ряд следует расположить металлическую пластину на расстоянии 0.05мм. Тогда в случае превышения допустимого напряжения, произойдет пробой на эту пластину и далее разряд уходит в землю или растекается по всему корпусу устройства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему никто не применяет схему пробоя воздушного зазора? Над разъемом где все контакты идут в ряд следует расположить металлическую пластину на расстоянии 0.05мм. Тогда в случае превышения допустимого напряжения, произойдет пробой на эту пластину и далее разряд уходит в землю или растекается по всему корпусу устройства.

 

А ещё можно использовать "силу" и уводить грозу в сторону конкурентов :-).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же написал, что интересовал только порядок величин, а этого достаточно. Не надо забывать, что сам

разброс параметров разрядов молний очень велик!

Нет, вы даже порядок не угадаете. Поскольку резонанс подразумевает длительное накопление энергии.

 

Конечно переживают, при правильной инсталляции. Я собственно об этом и писал!

Не при правильной. При обычной. С 80м пролетом между домами на троссе, с витухой по фасаду - в общем обычная домовая сеть.

 

Предыдущие наши работы показали, что просто пробить

согласующий трансформатор ETHERNET, вовсе не значит - выжечь порт. У микросхем - неплохая внутренняя диодная защита.

При пробое трансформатора синфазная наводка превращается в противофазную - из-за нарушения симмтрии. А защита не так уж и хороша...

Изменено пользователем NiTr0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для NiTr0.

"Поскольку резонанс подразумевает длительное накопление энергии."

Это верно, но только для узкополосной радиосвязи.

 

"С 80м пролетом между домами на тросе, с витухой по фасаду - в общем обычная домовая сеть."

Если "с витухой по фасаду" ещё можно пережить, то "с 80м пролетом между домами на тросе", без

применения грозозащиты - только для "пионернета", до первых гроз!

 

Кстати, "с 80м пролетом между домами на тросе" прекрасно работает КТВ на коаксиале, опять таки, при

условии правильной инсталляции и наличии ФВЧ в усилках.

 

"При пробое трансформатора синфазная наводка превращается в противофазную - из-за нарушения симмтрии."

Это действительно так, но не столь важно, потому что:

нас интересует величина энергия, достаточная не только для пробоя трансформатора, но и

последующего вывода из строя трансивера.

Пробить трансформатор - не значит пожечь трансивер - проверено на коротких импульсах!

Тестировать отдельно микросхему - нет смысла, на это есть datasheet.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это верно, но только для узкополосной радиосвязи.

Для любой. Амплитуда колебаний при резонансе нарастает до тех пор, пока отток энергии от резонирующего элемента не превысит ее приток. Оттого - моделировать отклик на один апериодический импульс как резонанс для установившихся колебаний - в корне неверно.

 

Если "с витухой по фасаду" ещё можно пережить, то "с 80м пролетом между домами на тросе", без

применения грозозащиты - только для "пионернета", до первых гроз!

А это и был пионернет, на 4 человека. Тем не менее, без грозозащит работал долго и счастливо.

 

Пробить трансформатор - не значит пожечь трансивер - проверено на коротких импульсах!

Какая энергия импульса была? :)

Пробить трансформатор можно и импульсом в миллиджоули... Только это к реальности отношение будет иметь весьма косвенное - поскольку ввиду достаточно большой емкости линии, при напряжении на ней в пару кВ (достаточном для пробоя транса) ток пробоя будет весьма существенным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я смотрю тут много специалистов по грозам собралось=)

 

Подскажите пожалуйста. Имеем вышку 100 метров. На нее затянут кабель ВББШВ трехжильный со стальной броней. По нему подаем 220 вольт и заземление. Как лучше защититься от перенапряжения и стоит ли заземление из кабеля подключать к клемме заземления вышки вверху, ведь сопротивление меди будет ниже, чем металла, и разряд может пойти по моему кабелю. Стоит ли заземлять броню кабеля? Планирую установить внизу тиристорный иековский разрядник, стоит ставить такой же наверху?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как лучше защититься от перенапряжения и стоит ли заземление из кабеля подключать к клемме заземления вышки вверху, ведь сопротивление меди будет ниже, чем металла, и разряд может пойти по моему кабелю.

Если не заземлите - при ударе молнии в саму вышку получите напряжение в несколько киловольт минимум между "землей" и вышкой. Не уверен, что изоляция выдержит. Т.е. - уравнивать потенциал нужно в любом случае. Для всего - и для земли, и для фазы/нуля (LC-фильтр + батарея варисторов).

А в идеале - установить на вышке штырь-молниеотвод, изолированный от вышки, с отдельным заземлением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.