promSSe Posted June 1, 2011 Posted June 1, 2011 Всем привет. Странная ситуация, в Cisco 2811 приходит два провайдера по Ethternet, один провайдер работает а второй при подключение не может пингануть свой шлюз. При этом подключаюсь ноутом к не работающему провайдеру, всё работает. Конфиг на обоих интерфейсах одинаковый: interface FastEthernet0/0 ip address ip 255.255.255.248 secondary ip address ip 255.255.255.248 secondary ip address ip 255.255.255.248 secondary ip address ip 255.255.255.248 ip flow ingress ip nat outside ip virtual-reassembly duplex auto speed auto Вставить ник Quote
triam Posted June 1, 2011 Posted June 1, 2011 Видимо дело как раз в том, что на обоих интерфейсах одинаковые настройки. Вставить ник Quote
promSSe Posted June 1, 2011 Author Posted June 1, 2011 Видимо дело как раз в том, что на обоих интерфейсах одинаковые настройки. Всё оказалось проще, на коммутаторе между маршрутизаторами отвалился up-link до провайдера (выпала витая) =). Вставить ник Quote