Jump to content

Подключение электичества в домовые ящики


Recommended Posts

Posted

Здравствуйте,

 

Возник такой вопрос. Между домами кинута оптика и соответственно в каждом доме у нас стоит активное оборудование, это медиаконвертер и свитч (ну максимальная потребляемая мощность 20W). Всё это стоит в антивандальном ящике в подъезде. К этому ящику мы подвели электричество от щитка, где стоят счётчики жильцов. Причем мы подключились ДО счётчиков, т.е это не идет никому в нагрузку, а представляет что-то вроде подъездного освещения.

 

Перед строительством сети, мы собирали подписи с собственников жилья на монтаж труб, оптики и т.д. На основе этих подписей местное КУМИ (Комитет по управлению муниципальным имуществом) выдал разрешение "мол мы не против, если собственники не против".

 

И отсюда возникает вопрос, должны ли мы получать какие либо разрешения ещё от какого-нибудь ЭНЕРГОСБЫТА на подключение электричества в каждом доме? Ведь нагрузка меньше лампочки, не заставят ли нас ставить в каждом ящике счётчик?

 

В одном из домов в тех этаже у нас стоит серверное оборудование, там нагрузка ~1 Киловатт. Там естественно сделано всё как положено, поставили счётчик, заключили с энергосбытом договор и платим за это.

 

А как быть с другим, домовым оборудованием? Есть ли какие нормативные документы?

Posted (edited)

поговорить с энергосбытом опять же, и сдать им ваши ящики списком с потребляемой мощностью каждого ящика, и оплачивать скушанное ими электричество ежемесячно. счетчик в каждый ящик ставить не надо.(сбыт может попросить предоставить доки на используемые у вас в сети БП свичей для подсчета мощности) у нас такое работает не первый год. раньше было от счетчика жильца с предоставлением компенсации по абонке жильцу с которого запитано железо.

Edited by kirill bezrukavnikov
Posted

Я спрашивал у энергетиков, если всё уже построено и сдано в эксплуатацию, то так всё и останется. А если нет, то могут обязать ставить счётчики. А подключиться могут обязать от ВРУ.

Posted

подключить должны обязать от ВРУ, т.к. кабели от ВРУ до РЩ им не принадлежат и их зона ответственности на ВРУ и заканчивается.

От РЩ могут разрешить УК, если в договоре на размещение про электричество упомянуть, но путь скользкий.

Posted

Короче, если вы подключаетесь от внутридомовых щитков, определять необходимость установки счетчика еще какого защитного электрооборудования - будут ТУ выданные УК (ТСЖ), тут естественно можете им помочь составить данный документ

Posted

Вообще рекомендую поставить счетчик в любом случае- стоймость 500р+ ящик- ну будет он стоить 1000р.. хрен с ним зато гиморою меньше будет. Подключать советую к ВРУ- кабель ВВГнг, на стере ВРУ прямо располагаете счетчик...

PS приходит время- жильцы начинают орать что ваш коммутатор потребляет мегаватты...

Posted

Короче, если вы подключаетесь от внутридомовых щитков, определять необходимость установки счетчика еще какого защитного электрооборудования - будут ТУ выданные УК (ТСЖ), тут естественно можете им помочь составить данный документ

УК, ТСЖ не имеют права продавать электричество. поэтому договор составляется например на размещение (хотя и он скользкий). Плавающая цена, зависящая от показаний счетчика там не может фигурировать.

Posted

подключаться на ВРУ, заключать договор с энергосбытом и мощность по согласованию с энергосбытом. при подключении к щитку в подъезде - воровство жильцов. так как они все равно оплачивают потребление всего дома. и кстати - врядли получится оформить более менее официально подключение к щитку.

процесс согласования с энегргосбытом:

пишите им письмо с просьбой выдать ТУ на подключение оборудования к ВРУ жилых домов. они делают ТУ. вы выполняете эти условия, делаете все подводы. потом сдаете все это какой либо организации у которой есть сертифицированная электро лаборатория ( если конечно подводы делали сами). и уже после этого обращаетесь в энергосбыт для подключения. и их электрики подключают вас в ВРУ.

Posted

Если домов много, можно договориться на 3-4 контрольных узла со счётчиками, а остальные - по потребляемой мощности. Но подключаться всё равно надо до общедомового. Кстати, можно поставить в щитовой ящик с бесперебойником на 48 вольт и протянуть до оборудования низковольтную линию с POE. Так требования к трассе питания проще.

Posted

Правильный путь присоединения только один. Правда применительно к многоквартирным домам есть нюансы.

Итак - нужно получить ТУ в сетевой компании. Не в энергосбыте, туда заносят только деньги.

В ТУ сетевой компании будет прописана выделяемая мощность. По состоянию на сейчас получить ТУ довольно просто и недорого - 550р за точку (до 100кВт). А вот дальше начинаются те самые нюансы - граница балансовой принадлежности сетевой компании - верхние губки ВРУ. Вот туда и надо присоединяться. Кто хочет - вперед ) Все остальное подключение, неважно, в ВРУ дома или РЩ на последнем этаже - это уже внутренние сети дома. Называется это опосредованное подключение и согласовывать точку присоединения нужно с собственником сети и платить ему за транзит )))) Вот это самая большая неразбериха.

 

В остальном все довольно просто. Делаете проект (или без проекта), выполняете СМР, пуско-наладку, приглашаете электролабораторию для измерений электроустановки (заземление и т.п.) и вперед в энергосбыт заключать договор. Совершенно неважно, счетчик стоит или оплата по установленной мощности - энергосбыт заключит договор с любым вариантом оплаты. Причем если есть согласование на точку в РЩ - энергосбыт должен будет сминусовать ваше потребление с общедомового прибора учета (должен и делает не всегда тождественно).

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.