zoro Posted April 6, 2011 Posted April 6, 2011 Постоянный ток- 48в :) Автоматы,,,УЭПСы, Инверторы и прочее кто какие использует..? отзывы... Вопрос назрел... нужно запитать много железа на 48в 220в... много узлов мощность по 100-500вт Вопрос по поводу автоматов какие(серия/предназначены или нет по паспорту на постоянный ток) и какая характеристика срабатывания по току ? Сами используем ABB S201-D 1-но и S202-D 2х полюсные Характеристика срабатывания D так как часто блоки питания имеют высокую входную емкость и ток заряда очень большой. стандартный кронштейн для монтажа динрейки в стойку, стандартные АВВ разрезаемые шинные разводки на один полюс при распределении на шкаф. Либо 2х полюсная шина и автоматы при распределении на шкафы. распределение "+" шины Распределительный блок фазы ABB Блок MB 10/10L10 сечение провода 0,5-16 квадрат. 63А макс. Устройства питания связи- УЭПС-3К 48/60 Чисто отечественное решение- работают нормально- были случаи выхода но ремонтируется нормально, Интерфейса езернет, контроль всего- минус много места в стойке... УЭПС-2К- да есть и 3 юнита но контроль и остальное- только сухие контакты Delta- хорошая качественная техника- но дорого "ФОРПОСТ" применяли ИБЭП-220/48B-10A-LAN 3U штука нормальная всем нравится из минусов за 2 года у нас батареи две на одной стойке "вздулись" по напруге все ок не поняли то ли батареи- то ли выпрямитель - то ли ХЗ Хочется поробовать Связь-Инжинеригн ИБП8-2,0 48М-1.x и их серию- какие отзывы? Штиль? Инверторы производителей только отечественные ИЦ-1500 БП - работают - больше не плюсов не минусов не могу сказать. Вставить ник Quote