Господа, подскажите ответы на несколько вопросов:

 

Как вы ставите грозозащиты со стороны Nanobridge ? В отдельном влагозащищенном корпусе ? Или просто в термоусадке ?

Стандартные грозозащиты защищают от перенапряжений сигнальные линии 1,2,3,6. Нужно ли дополнительно защищать в витой паре линии питания ? Если да, то как это лучше реализовать ? Вторым модулем грозозащиты или гигабитной грозозащитой защищающую все 4 пары ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А ты как думал, изначально защишены Nanobridge и Mikrotok у них на плате стоят защитные модуль на lan порту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А ты как думал, изначально защишены Nanobridge и Mikrotok у них на плате стоят защитные модуль на lan порту.

 

Ничего у них на лан порту не стоит, в грозу выгорают пачками без внешней грозозащиты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А ты как думал, изначально защишены Nanobridge и Mikrotok у них на плате стоят защитные модуль на lan порту.

а это у всех продуктов убикюти есть? и как эту грозазащиту подключать. если покупать отдельно нужно на обе стороны ставить? или у клиентских цпе достаточно просто экранированным кабелем подключение делать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у Nanobridge есть встроеная грозозащита то где клема к которой подключать землю ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у Nanobridge есть встроеная грозозащита то где клема к которой подключать землю ?

 

Там нет такой клеммы.

Но это даже не главное, там розетка RJ45 без металлического шильда. :(

Простое использование FTP не решает ситуацию, надо заземлять коричневую пару, т.е. соединить с фольгой и место соединения заземлить.

 

На их форуме эта беда обсуждается даже чаще, чем разборка NB и AG.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Deac: и много гроз пережили у вас нанобриджи с такой схемой включения ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Deac: и много гроз пережили у вас нанобриджи с такой схемой включения ?

 

Да.

Но есть особенность, у нас все места установки, за редким исключением, имеют заземление В МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ оборудования.

Т.е. у нас есть возможность заземлить прямо у точки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. если я вас правильно понял то ставить внешнюю грозозащиту для нанобриджа не нужно, т.к. он уже имеет встроеную, которую нужно

только правильно заземлить. Ну и естественно что чем дальше земляная шина от бриджа тем толще должно быть сечение земляного проводника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Странный вывод из предыдущих постов.

После подобных выводов - уточню:

- FTP - фольгированная витая пара.

- В рассматриваемом случае должна быть ещё и внешнего исполнения, с качественными жилами.

- ЭликсКабель - подойдёт.

 

Нужно полюбому.

Нет клеммы - нет защиты.

 

При длинном(>70м) кабеле - с обоих сторон.

Вопрос в том, что эффективность защиты без заземления - стремиться к нулю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Deac: Спасибо. По поводу защиты сигнальных линий вопросов теперь нет. А что скажете относительно защиты линий POE ? Нужна ли грозозащита на них, или достаточно как вы описывали подключить на землю коричневую пару ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коричневую пару на землю, и между ней и синей парой - разрядник и дроссель в сторону дивайса.

Надо помнить - PoE у UBNT т.н. "пассивное".

На входе дивайса стоит сапрессор, но разрядник не помешает.

Изменено пользователем Deac

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы защиту линий питания делаете с двух сторон или только на стороне нанобриджа ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно полюбому.

Нет клеммы - нет защиты.

 

При длинном(>70м) кабеле - с обоих сторон.

Вопрос в том, что эффективность защиты без заземления - стремиться к нулю.

Нет клеммы это ещё не значит что плату нельзя заземлить.

Эффективность с неправильной защитой заземления - стремится к потерям пакетов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот как художник - художнику!

NanoBridge хоть раз в жизни в руках держал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что скажете относительно защиты линий POE ?

Подскажите - межподъездные линии на utp 5 cat, сделанные по тех.этажу здания без выхода на улицу, защищаете грозозащитами? До здания-то конечно оптика, а вот внутри-то медь... :( Межподъездные линии, проведенные по подвалу, вроде живут нормально, а с такими же линиями по тех.этажам - беда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.