VinchenzO Posted March 25, 2011 Posted March 25, 2011 Есть такая железка........ZyXEL MES-3528 есть пару моментов по поводу проходящих вланов через него (на проход) Tagged's не много не панимаю как лутьше делать, так как опыт с ZyXEL первый... вот ====== допустим vlan 10 vlan 10 name 10 normal "" fixed 25,28 forbidden 1-24,26-27 untagged 1-24,26-27 Tagged 25 и 28 порт. обязательно же указывать вот эти параметры ? /// forbidden 1-24,26-27 untagged 1-24,26-27 \\\\ или все же можно сделать так.... vlan 10 name 10 normal "" fixed 25,28 мне важно только что бы по 25 и 28 порту проходил 10влан, untagged портов нет. жду советов, заранее спасибо! Вставить ник Quote
Mic Posted March 25, 2011 Posted March 25, 2011 (edited) На ES и GS-сериях достаточно указать fixed 25,28 Если нужен нетегированный порт, то fixed 1-2 untagged 1-2 И затем в явном виде указать на нужном порту PVID Edited March 25, 2011 by Mic Вставить ник Quote
VinchenzO Posted March 29, 2011 Author Posted March 29, 2011 Хм скажите пожалуйста, команду консоли, сохранения конфигурации save, write не пашет... Вставить ник Quote
motorhunter Posted March 29, 2011 Posted March 29, 2011 Хм скажите пожалуйста, команду консоли, сохранения конфигурации save, write не пашет... write memory Вставить ник Quote