bulgar Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Платить приходится в стойке за каждый Квт. Насколько реальная мощность сервера отличается от номинальной по паспорту? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nic_stav Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба что-то мне подсказывает, что без эксперимента не обойтись... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба сильно может зависеть от количества процессоров памяти и жестких дисков скорее всего блоки питания серверов рассчитывают на максимально возможную набивку, в том числе картами расширения и тп только вот вряд ли ваш арендодатель будет мерять ток :( или ставить счетчик электроэнергии Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба а киловаты вам как отмеряют автоматы чтоли ставят разные? думаю по паспорту смотрят и считают Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Ставьте счетчик учета электроэнергии, заключайте договор напрямую с энергетиками, и платите по факту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bulgar Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Ставьте счетчик учета электроэнергии, заключайте договор напрямую с энергетиками, и платите по факту. если бы так. Это ЦОД, а там правила другие и расценки за их бесперебойное питание за 1 Квт заявленной мощности. Ставят автомат на нужное кол-во Квт, просчитался - отключили на пределе. А за каждый Квт несколько сотен долларов в месяц. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Пик у сервера при раскручивании дисков. Научи серваки запускаться по очереди Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tosha Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Сделайте эксперимент - подключите эти сервера через любой счетчик и смотрите сколько мощности они потребляют. Можно так же через неконтактный измеритель тока померить ток фазы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nic_stav Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба через любой счетчик если автомат стоит, важна пиковая мощность, наверное не счетчиком лучше мерить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
secandr Опубликовано 18 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Всё замечательно работает. В целом сервера жрут 40% от паспорта, телекоммуникационное железо побольше ~50-80% в зависимости от типов. Имеем свой ЦОД забитый по электропитанию под 100%. В этом деле главное сервера пускать по очереди :) У них пусковые токи такие, что моментальное потребление у них может составлять 2-5 паспортных значений. У наших энергетиков спец. оборудование иммеется для таких тестов. Сервер мощностью 1кв убивает насмерть 1квт инвертор при пуске. Если же вторым блоком питания подключиться к розетке освещения пуск проходит штатно. При этом два 1кв сервера работают на 1кв инверторе без проблем во время аварий. Если стоит автомат, пусковые токи он переживает гораздо лучше. Опять же пускайте железо с более мощного к менее мощному и проблем не будет. Изменено 18 марта, 2011 пользователем secandr Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13 Опубликовано 18 марта, 2011 (изменено) · Жалоба по паспорту 1440 Вт по факту # ipmitool sensor get "AVG Power"Locating sensor record... Sensor ID : AVG Power (0x2e) Entity ID : 21.1 Sensor Type (Analog) : Current Sensor Reading : 420 (+/- 0) Watts Status : ok Sensor Threshold Settings not available Assertion Events : Assertions Enabled : Изменено 18 марта, 2011 пользователем f13 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Можно так же через неконтактный измеритель тока померить ток фазы.Фигня получится, там импульсник, а такие вещи как правило на резистивную нагрузку рассчитаны. Диодный мост - кондёр мкф от 100 на 400 в - в разрыв амперметр - ещё кондёр - нагрузка. Так более точные результаты можно получить. И резюки по мегаому на кондёры, чтобы разряжались. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
K-3 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба По паспорту наверное указана максимальная потребляемая мощность. А вообще действительно включать лучше сначала самый мощный потребитель, а далее по убыванию мощности. Если нужно измерить потребление, то можно либо счетчик на какое то время поставить (день, неделя или более), либо померить потребляемый ток с помощью токоизмерительных клещей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...