mukca Опубликовано 6 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Есть две циски. между ним 2 физически разные оптики. Нужно при помощи ospf настроить маршрутизацию и резервирование (в идеале и балансировку но это потом...). вот конфиги циска 1 interface Vlan97 description ospf ip address 10.200.0.1 255.255.255.252 ip ospf network point-to-point ip ospf 2 area 0 ! interface Vlan98 description ospf2 ip address 10.200.2.1 255.255.255.252 ip ospf network point-to-point ip ospf 2 area 0 router ospf 2 router-id 5.5.5.5 log-adjacency-changes redistribute static metric-type 1 subnets Switch#sh ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:36 10.200.0.2 Vlan97 Switch#sh arp | in 10.200. Internet 10.200.0.2 9 0014.a8a6.4b44 ARPA Vlan97 Internet 10.200.2.1 - 0015.fac5.2de5 ARPA Vlan98 Internet 10.200.2.2 24 0014.a8a6.4b45 ARPA Vlan98 Internet 10.200.0.1 - 0015.fac5.2de4 ARPA Vlan97 циска2 interface Vlan97 description ospf ip address 10.200.0.2 255.255.255.252 ip ospf network point-to-point ip ospf 2 area 0 ! interface Vlan98 description ospf2 ip address 10.200.2.2 255.255.255.252 ip ospf network point-to-point ip ospf 2 area 0 router ospf 2 router-id 3.3.3.3 log-adjacency-changes Switch#sh ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 5.5.5.5 0 FULL/ - 00:00:34 10.200.0.1 Vlan97 Switch#sh arp | in 10.200. Internet 10.200.0.2 - 0014.a8a6.4b44 ARPA Vlan97 Internet 10.200.2.1 24 0015.fac5.2de5 ARPA Vlan98 Internet 10.200.2.2 - 0014.a8a6.4b45 ARPA Vlan98 Internet 10.200.0.1 9 0015.fac5.2de4 ARPA Vlan97 почему ospf в vlan97 работает, а во влан 98 нет ??? пробовал также выключить интерфейс vlan97. с циске на циску зайти пробовал заходит. пингуются в интерфейсе vlan98, но ospf не работает. что я делаю не так/ Изменено 6 марта, 2011 пользователем mukca Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба конфигурацию физических интерфейсов с обеих сторон покажите. оптика физическая или арендованные каналы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mukca Опубликовано 6 марта, 2011 (изменено) · Жалоба обе наши оптики. одна прямо из циске в циску другая из циске в длинк 3100 еще один 3100 и в циску как раз не работает через длинки циска 1 interface GigabitEthernet1/0/2 description UZEL 50 let 95 DGS3100 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/0/9 description UZEL Andr c3750 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk циска 2interface GigabitEthernet1/0/1 description UZEL 50 let 87 WS-C3750G-24T switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,4,5,11,14,50,81,97,100,125,142,144,152,153,155 switchport trunk allowed vlan add 211,703 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/0/2 description UZEL Pirogova 68/4 DGS-3100 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 17,98 switchport mode trunk девятый порт первой циски идет сразу во первый порт второй а второй порт идет через 2 длинка во второй порт второй циски Изменено 6 марта, 2011 пользователем mukca Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mukca Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба ыыы на второй циске убрал влан 98 с 2 интерейса и добавил на 1 интерфейс. и сразу заработал OSPF в влан 98 так что это косяк длинков ? мультикаст фильтринг может влият?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба ну на портах где надо убрать мультикаст фильтеринг есесна. ну или прописать neighbor c обеих сторон. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mukca Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба ! VLAN config vlan default delete 1:(1-24) create vlan pir68 tag 17 create vlan iptv tag 50 create vlan ospf2 tag 98 create vlan switch tag 100 create vlan vlan131 tag 131 create vlan 142 tag 142 config vlan pir68 add tagged 1:(1-23) config vlan iptv add tagged 1:(1-23) config vlan ospf2 add tagged 1:(1,17) config vlan switch add tagged 1:(1-23) config vlan vlan131 add untagged 1:24 config vlan 142 add tagged 1:(1,22) config gvrp 1:24 pvid 131 ! FORWARDING TABLE config multicast filtering_mode 1:(1-24) filter_unregistered_groups ! IGMP SNOOPING enable igmp_snooping config igmp_snooping iptv state enable 1 порт в сторону следующего длинка 17 порт в сторону циски 2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба надо forward_unregistered_groups на портах с оспф. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mukca Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба ingress спасиб настроил nonbroadcast Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...