Перейти к содержимому
Калькуляторы

Вопрос о надежности самодельной "земли"??

Господа, в связи с пришествием грозового сезона очень остро стал вопрос обеспечения каждого коммутатора хорошей землей.. но поскольку живу я в "старом районе", где все дома одноподъездные в 2-4 этажа и коммутаторные коробки присверлены просто к наружной стене, то взять заземление практически неоткуда, в домах его отродясь небыло... поэтому возникает встречное предложение.. а если вбить (ну, не контур) а просто штырь арматурный где-то на полметра в землю, можно ли это считать заземлением, вернее, будет ли от него толк??? У нас просто все столбы освещения на такой-вот штырек и заземлены... Покритикуйте, плиз...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

каждый такой столбик имеет отдельную жилку заземления, и если соединить 3-4 таких столбика то получиться хорошее заземление.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

где-то на полметра в землю, можно ли это считать заземлением, вернее, будет ли от него толк???

Так сам подумай будет ли заземлителем железяка, фактически лежащая в пыли. В зависимости от места вбивать нужно _минимум_ на метр чтобы при продолжительной сухой погоде была надежда что гдето там внизу земля таки влажная. Кроме того кусок арматуры не может быть заземлителем из за малого диаметра (мала площадь соприкосновения с грунтом).

На столбах кусок арматуры, торчащий из земли обычно не есть заземлитель, а только его контактный вывод. Под землей обычно есть нормальная заземлительная конструкция из уголка (швеллера, двутавра... я даже видел как кусок рельса устанавливают горизонтально в яме), в городах на столбах освещения зачастую делают как zoro сказал, но тут и качество каждого отдельного заземлителя не критично.

Для хорошего заземления бури 2-2,5 метра в сторону Штатов, ставь вертикально уголок стальной поболе размером на всю глубину, грунт смешай с мешком соли, засыпь, утрамбуй, привари арматуру, пригони ее к хабу и будет тебе щасте :). Не готов к этому геморою - ищи заземленную стройконструкцию или используй ноль (что довольно просто) и молись.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, тогда, ведь, можно благополучно использовать землю у столбов освещения?? благо, она возле каждого столба воткнута...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Товарищи, поделитесь опытом, кто как организовывает землю клиентам. У нас после грозы полетело несколько клиентских сетевух и две материнки. Можно ли кинуть землю на запасные пары в utp?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Товарищи, поделитесь опытом, кто как организовывает землю клиентам. У нас после грозы полетело несколько клиентских сетевух и две материнки. Можно ли кинуть землю на запасные пары в utp?

Да поймите вы раз и на всегда что если по какому либо проводу

прибежал импульс , то он должен куда-то убежать ....

в данном случае импульс прибежал по UTP кабелю

но мог прибежать по питающему ...

 

Тойсь самое простое соеденить магистральную грозозащиту с 0 питающей сети в данном доме . Провода 0 намного толще ...

 

Если у клиентов китайские блоки питания (без нормальной грозозащиты со стороны питания) то поставить в каждого

клиента удлиннитель с встроенными варисторами на землю компа .

Поставить грозозащиту у каждого клиента - при этом соеденив грозозащиту с на корпус компа - тойсь разряд пройдет по пути :

 

витая пара - грозозащита - корпус компа - заземляющий провод питания компа - удлиннитель с варисторами - 0 питающей сети .

 

Даже если качество 0 не очень хорошое комп "подпрыгнет" по потенциалу но никаких плачевных последствий для его внутренностей не будет....

 

 

Вполне возможн что вы скажите - "Да мы такое заземление сделали

для магистральной грозозащиты - закопали соседский мерседес и он

не помог"

Да вы сделали отлично - но вы не выполнили основное правило грозозащиты - обеспечить минимальную разницу потенциалов между елементами сети .

Елементы сети это все , компа , питающие линии , UTP , свичи ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...