Материал:

Было это достаточно давно. Трудился я в одной веселой компании. Была поставлена задача по модернизации одной стойки. На узлах всё резервируется как минимум 1+1, ибо перерыв в предоставлении сервиса приносит многомиллионные убытки. Работы предварительно согласуются до уровня тех. директора, вероятность аварийного простоя менее 0,001% в год. Если вдруг не обойтись без «обрыва связи», работы проводились в окне минимальной нагрузки, с 04-00 до 04-30 +- 5-10 мин.

 

Полный текст

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest y0ma

халтура в чёмто малом фсегда гробит наработки в чёмта большом..

Share this post


Link to post
Share on other sites

хм... а чем тут L3 поможет?

видимо в дроблении L2 домена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest alex

"Дурная голова ногам покоя не дает" (с) народное.

STP - зло! Резерирование надо делать на L2 с помощью LACP, на L3 динамической маршрутизацией RIP/OSPF/BGP.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Нормальный свич не уронил бы всю сеть.

2. Как можно не увидеть времянку. Я по 100 раз все проверяю прежде чем что-то переключить.

3. Многомиллионные убытки, а свичи китайские?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А собственно STP не на бумаге, а в живую для этого и предназначен - положить большую качественно построенную разграниченную VLAN-ами сеть. Реальная полезность технологии близка к нулю, по уровню вреда - равных нет.

А времянки в дверь совать, причем не озаботиться, чтобы её физически нельзя было пережать - как работали, так и получили - нечего бандерлогов пускать туда, где "миллионные убытки". И что, в ДЦ нет штатного пути прокладки кабеля?! даже если прямого пути нет - проложите хоть 5км оптическую времянку, у вас же там "миллионы" - лень?! С таким подходом говорить про "миллионы" потерь - либо преувеличение, либо давно разориться должны были.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest DM

хуе..во видимо "специально обученные, полностью сертифицированные специалисты" сертифицированные, ага. А свои косяки переложим на "Китайское железо", вот дебилы. А про STP вообще ппц. Если бы раюотали в телекоме а не сраном датакоме то 3 шкуры стоило бы с вас снять

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this