vi007 Posted February 11, 2011 (edited) Уважаемый All! Столкнулся с проблемой настройки VLAN на Нортеле Nortel 5510 - 48T стоит как ядро сети к портам 1-го по 24-й подключены свичи с домов каждый порт имеет свой вилан в 35 порт подключен gw интернет Хотелось бы добиться разбиения на сегменты, чтоб порты 1-24 были изолированы друг от друга при этом 35 порт должен быть общий для всех. делал следующим образом. Порт----VLAN----------------------PVID------Tagging 1-------1;1001--------------------1001-------Untag All ......----.......-----------------------......-------..... 24------1;1024--------------------1024-------Untag All 35------1;1001;1002....1024-------1---------Untag All т.е. порты 1-24 имеют каждый свой вилан и один общий PVID стоит равный вилану 35 порт является участником всех виланов (1-24 портов) и общего тоже, PVID равен номеру общего вилана. При тестировании все работало нормально. Порты 1-24 изолированы, устройство подключенное в 35 порт доступно для всех. После того, как в 35 порт был подключен gw интернет скорость на этом порту периодически стала падать. Т.е. стандартная загрузка 35 Мбит/с , а тут 2 Мбита/с и меньше. При том, периодически скорость восстанавливается. Может подскажет кто, что неправильно делаю!? Такое ощущение, что сам Нортел не справляется с маркировкой и роутингом виланов (чушь конечно, но все же) Edited February 11, 2011 by vi007 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BorodaSpb Posted February 11, 2011 vi007 Уважаемый, а какой софт у вас стоит? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rimuss21 Posted February 11, 2011 У Nortel этот механизм называется Shared VLAN. При определенных условиях (если VLANы сделаны с независимой MAC таблицей ) трафик 1 порта будет скопирован в 24 и наоборот. Это происходит потому, что на 35 порту пвид 1, а на других портах другие 1001 и 1002. Может быть в этом проблема Этот механизм хорош только на картинках. В вашем случае включите tagging на 35 порту и настройте эти вланы на роутере. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vi007 Posted February 13, 2011 BorodaSpb Firmware Version 5.0.0.2 Software Version v5.0.3.004 Manufacturing Date Code 20041104 Hardware Version 5510-48T HW:05 rimuss21 Shared VLAN не нашел. Трафик и должен бегать со всех портов в один и с одного во все. делать транк совсем не хочется, иначе зачем умная железка, если она не могет 26 виланов разрулить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BorodaSpb Posted February 14, 2011 vi007 Обновитесь до чего-нибудь последнего, например до 6.2 Что касается Shared VLAN, то это просто термин, в конфиге вы его не найдёте. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vi007 Posted February 14, 2011 BorodaSpb ммм, а не подскажите, где можно скачать данную прошивку? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BorodaSpb Posted February 17, 2011 (edited) vi007 Вот тут Там 2 версии, 6.0 для вас промежуточная, напрямую скакнуть на 6.2 вы не сможете. Edited February 17, 2011 by BorodaSpb Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vi007 Posted March 3, 2011 BorodaSpb ПАСИБА!!! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vi007 Posted March 3, 2011 Вопрос, а есть 5-я версия? а то купил еще один, а там вообще версия 4 ровно стоит. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vi007 Posted March 5, 2011 ап Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BorodaSpb Posted March 9, 2011 Версия 5.1.0 Ну и собственно вопрос интересует - 6.2 вам помог? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vi007 Posted March 9, 2011 Скачал, пошел пробовать... Спасибо огромное!!!!! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vi007 Posted March 9, 2011 не хочет принимать образ, могет надо 5.0 ? сейчас стоит Current Running Version v4.0.0.00 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sedo26 Posted January 8, 2014 Подобная ситуация, интересует версия 5.0, 5,1 - на 4,2 становится не хочет, везде переискал ничего не нашел. Зарание спасибо. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...