Доброго времени суток!

 

Встала задача подключить к нашей сети (сейчас приемущественно ADSL) несколько домов. Проект пилотный - для обкатки технологий домонета и последующего использования опыта в масштабном строительстве.

Как подключить дом к магистрали разобрались, просверлили этажи - так что связность в пределах подъезда есть. Но нет понимания как провести интернет в соседние подъезды... Вбок не посверлишь - там квартиры :-) Чердака нет. Доступа в подвал нет. Есть доступ на крышу, но на крышу-то надо как-то кабель вывести! Не сверлить же потолок на последнем этаже лестничной клетки! Можно просверлить наружу и соединить по фасаду, но это не разрешают.. Можно на первом этаже просверлить наружи и по фундаменту соединить соседний подъезд, но вандалы вмиг порежут... Это первый вопрос, но есть еще и второй:

Как просовывать кабель по трубке (она у нас идет через все этажи подъезда) вниз от свича (на последнем этаже) до этажа абонента - еще понятно. Но как подключать абонента в соседнем подъезде?! Горизонтально кабель плохо пойдет, да и тут будет не прямая трубка, а сильно извилистый шланг. Можно конечно проложить заранее горизонтальную разводку, а потом коммутировать, но это сильно дороже (лишний кабель и коммутационные элементы)...

Что посоветуете?

 

Спасибо заранее!

 

Posted
Чердака нет.

разве так бывает?

 

Доступа в подвал нет.

нужно "родить доступ" ) это одна из самых главных проблем, с которой вы столкнётесь, когда затеете масштабное строительство )

 

Posted

выход на чердак вам не нужен, там кабеля тоже режут :)

 

сверлите стену на площадке между 1-2 этажем в левом верхнем уголке (там наверняка заходят кабеля телефонистов) и ведите кабель под балконами 2 этажа.

 

Posted

Всем привет. Как хорошо, что наткнулся на эту тему.

У меня аналогичная проблема как и у survivor. Не знаю как решить этот вопрос...

 

Может кто сталкивался с проблемами такого рода, или же кто строил сеть именно таким способом т.е. (без чердака, фасада и подвала)

 

подскажите... какие у кого еще идеи.

 

Заранее спасибо.

 

Posted

В подъезд зачастую входит радиоточка с крыши, через уже просверленое отверстие с трубкой. Его можно и пользовать.

там зачастую уже столько всего напихано, что даже для одного кабеля места нет

Posted

в идеале - получить доступ в подвал!

вариантов есть несколько :

1. официально договориться с управляющей компанией, если дом кооперативный с председателем (через бесплатное подключение, взятку, заявление жильцов-абонентов).

2.если в подвале активного оборудования не планируется - за поллитру взять ключи у сантехников и сделать дубликат. загнать туда монтажников и за полдня они спокойно раскидают смычки между подъездами ( тут главное не оставлять после себя мусор и громко не материться, чтоб не привлекать внимание.

3. договориться с теми кто имеет официальный доступ - с телефонистами или телевизионщиками. или они вам протянут все за денежку или вы сами под их "крышей", возможно денежка поменьше будет.

Posted
если в подвале активного оборудования не планируется - за поллитру взять ключи у сантехников и сделать дубликат. загнать туда монтажников и за полдня они спокойно раскидают смычки между подъездами
кстати, а как вы эти смычки соединяете? Ну вот допустим: у меня свич стоит на пятом этаже первого подъезда, хочет подключится клиент, живущий на втором этаже третьего подъезда. Допустим у меня между первым подъездом и последним (допустим четвертым) по подвалу (если получу доступ) заранее прокинута связка езернетов (количество кабелей равно количеству портов свича). Итак, с пятого этажа первого подъезда (от свича) спускаю кабель до подвала. Там выбираю один из свободных кабелей и соединяю их. Потом, спускаю кабель со второго этажа третьего подъезда (от клиента) до подвала. нахожу там (по маркеру) нужный мне кабель, отрезаю лишнее (идущее к последнему подъезду) и тоже их соединяю. Я правильно понимаю такую схему работы?

Минусов много - надо постоянно спускаться в подвал (если точку коммутации кабелей вынести из подвала на первый этаж лестничной клетки - придется ставить по ящику в подъезд, а это дорого), есть две точки коммутации на абонента, это во первых не надежно, а самое главное ДОРОГО - надо ж чем-то коммутировать (кроны, патч панели, розетки, еще что-то...) Кроме того - потерянный кабель (который отрезали). Например, клиент из третьего подъезда отказался от услуг, а хочет подключится клиент из четвертого, а кабель мы уже отрезали по третьему подъезду! Надо или сращивать (дорого, не надежно) или брать следующий (так они скоро кончатся).

Можно конечно, потянуть отдельную связку от главного подъезда в каждый подъезд, но это значительно удорожает схему.

Каждый раз тянуть прямой кабель от свича через подвал до клиента - не вариант, так как в подвал доступ если и будет то не постоянный, да и возни там много, грязно и т.д. Но самое главное КАК (?) просовывать каждый раз один езернет через межэтажные перекрытие ВВЕРХ (когда надо будет поднять кабель из подвала на этаж абонента) - это конечно возможно, но имхо страшно неудобно....

 

 

Posted

Мы делали выходы на крышу в пятиэтажках без чердака. Там крыша в виде "ванной", в ней насыпан керамзит, сверху какая-то плита, чтобы ходить не по керамзиту и рубероид.

Делали так:

1. вскрываем рубероид

2. вставляем бортик в виде прорезанного цилиндра

3. удаляем изнутри цилиндра керамзит

4. бурим дырку в подъезд

5. вставляем металлическую трубу с приваренным пятаком (чтобы не провалилась). Вставляем на герметике (какая-то чёрная мастика)

6. внутрь металлической трубы - пластиковую, загнутую на конце

7. удаляем бортик

8. засыпаем керамзит

9. сверху ложится кусок крашенной фанеры

10. ложим кусок рубероида

11. варим концы

12. трубу глушим утеплителем сверху и снизу

 

Точнее по материалам не скажу, у нас строительная бригада делала. Никаких жалоб после этого не было: ничего не течёт и не дует.

Posted

а чем мотивируют отказ в сверлении дырки на фасад? по нормам вообще то кабеля связи так и должны идти (по крайней мере ввод в здание).

 

ну если есть возможность получить доступ в подвал для прокладки кабеля, то ставьте коммутатор гдето на 2-3 подъезде (на нижних этажах, в идеале в тех.проходе под лестницей ведущей с 1 этажа наверх) и загоняйте многопарку оттуда, по кабелю в каждый подъезд, а там на 1-2 этажах ставьте кросс и уже с него подключайте клиентов. для этого в подвал вам надо будет попасть всего 1 раз (ну это конечно если однажды вам там в подвале кабель как-нить не порвет)

Posted
ну если есть возможность получить доступ в подвал для прокладки кабеля, то ставьте коммутатор гдето на 2-3 подъезде (на нижних этажах, в идеале в тех.проходе под лестницей ведущей с 1 этажа наверх) и загоняйте многопарку оттуда, по кабелю в каждый подъезд, а там на 1-2 этажах ставьте кросс и уже с него подключайте клиентов. для этого в подвал вам надо будет попасть всего 1 раз (ну это конечно если однажды вам там в подвале кабель как-нить не порвет)

так для кросса в каждом подъезде надо по ящику, а это расходы. И самое главное - чем коммутировать? Плинты у нас стоят порядка 10 баксов, а это всего лишь - 10/4=2 езернет кабеля, розетки - тяжело достать без коробочек, да и то 3-4-5 зеленых. Патч панели для езернета начинаются от 100 долларов! Может паять? :)

Минус еще в том, что придется кидать многопарник (с количеством пар = количество портов на свиче*2) к каждому подъезду, так как распределение клиентов неизвестно и непостоянно, а это опять избыточные расходы...

 

Мы делали выходы на крышу в пятиэтажках без чердака. Там крыша в виде "ванной", в ней насыпан керамзит, сверху какая-то плита, чтобы ходить не по керамзиту и рубероид.

Делали так:

1. вскрываем рубероид

2. вставляем бортик в виде прорезанного цилиндра

3. удаляем изнутри цилиндра керамзит

4. бурим дырку в подъезд

5. вставляем металлическую трубу с приваренным пятаком (чтобы не провалилась). Вставляем на герметике (какая-то чёрная мастика)

6. внутрь металлической трубы - пластиковую, загнутую на конце

7. удаляем бортик

8. засыпаем керамзит

9. сверху ложится кусок крашенной фанеры

10. ложим кусок рубероида

11. варим концы

12. трубу глушим утеплителем сверху и снизу

 

Точнее по материалам не скажу, у нас строительная бригада делала. Никаких жалоб после этого не было: ничего не течёт и не дует.

Звучит здорово, даже думаю - попробуем.... только боюсь п@%$ы нам дадут за такие дела...

 

а чем мотивируют отказ в сверлении дырки на фасад?
ну как же - некрасиво... на фоне разноцветных балконов, хаоса труб и лабиринта проводов телефонистов, наши кабели сильно портят фасад и снижают капиталлизацию жилья...
Posted

а идея поставить по коммутатору в каждом подъезде вам в голову не приходила ? тупо в слаботочном щитке на среднем этаже ? а от них ото всех по 1й утпшке к головному коммутатору....

понятно, что решение из разряда дешевого пионер-нета, но как временный вариант пока все бумаги не оформите, чтобы нормально доступ получить ,вполне прокатит

Posted

когда домов станут десятки, подъездов сотни, коммутаторов тоже сотни... то на все чихи энергетиков (неважно какого уровня) вы будете получать себе много (а иногда ооооочень много) дополнительной работы :) потому как на каждый коммутатор в таком раскладе бесперебойник или стабилизатор не навесишь.

Posted
когда домов станут десятки, подъездов сотни, коммутаторов тоже сотни... то на все чихи энергетиков (неважно какого уровня) вы будете получать себе много (а иногда ооооочень много) дополнительной работы :) потому как на каждый коммутатор в таком раскладе бесперебойник или стабилизатор не навесишь.
:-)

Навесили. Больше 1000 штук. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...8894&st=135

Posted
Звучит здорово, даже думаю - попробуем.... только боюсь п@%$ы нам дадут за такие дела...
Естественно, делали с согласованием в УК или ТСЖ. Просто, когда приходишь, надо иметь чертёжик и объяснить доступным языком людям. Можно даже соврать, что делали и опыт есть. Главное, чтобы люди поняли, что вы готовы всё сделать обстоятельно.

Мы показывали фотки, как это будет выглядеть. Без проблем всё всегда согласовывали. Наша мотивировка была такая: будет человеческий ввод в подъезд.

Posted

для людей ящик в каждом подъезде это уже расход... а вы про ибп за 2.5тр говорите) там коммутатор наверное будет висеть в щитке рублей за 500-600.

Posted
для людей ящик в каждом подъезде это уже расход... а вы про ибп за 2.5тр говорите) там коммутатор наверное будет висеть в щитке рублей за 500-600.

почти угадали - $36 :)

Posted
так для кросса в каждом подъезде надо по ящику, а это расходы. И самое главное - чем коммутировать? Плинты у нас стоят порядка 10 баксов
Бюджетный вариант:

3 плинта по 44 руб за шт - http://shop.nag.ru/catalog/item/03245

1 скоба (по желанию) за 100 руб - http://shop.nag.ru/catalog/item/04398

 

Все устанавливается в любое свободное место слаботочного щитка.

Posted

Andrei

к сожалению shop.nag.ru не ebay и в другую страну чего то оттуда получить баальшая проблема... Говорю не голословно, опыт (негативный) имеется.

 

Posted

хорошие новости! я нашел где достать плинты и скобы по разумным ценам :) хочу попробовать второй дом сделать по такой схеме:

в подъезде сверлим межэтажные перекрытия, устанавливаем в них трубки, затем на верхнем этаже ставлю ящик, от него многопарник через крышу (попробуем просверлить) к главному ящику главного подъезда (куда подходит аплинк). В ящиках - скобы с плинтами, в главном ящике еще и свич.

 

В этой схеме смущает вот что:

использование не витого телефонного провода для езернет - будет ли работать на расстояниях около ста метров из которых 50 - не витуха?

наличие двух плинтов на каждом кабеле - как дополнительный источник проблем и помех...

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.