grifin.ru Опубликовано 23 ноября, 2013 · Жалоба Может подскажете достойную отечественную альтернативу SMG1016? А то боюсь перехваливают ее тут... Железка не очень много чего может, но то что может - делает хорошо. И это правильно ! Неоправданно дорогой софт Сип-регистер, но самые дешевые на рынке порты Е1. Просьба к разработчикам, не гонитесь за количеством сервисов на железке, от этого может пострадать качество. У меня лично претензий технических к железке нет. А маркетинг критиковать неправильно, это дело производителя чего как продавать, наше дело либо покупать либо нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 23 ноября, 2013 · Жалоба У меня отдельный вопрос. Увидел в радиус-пакетах новый параметр Eltex-AVPair В словаре eltex freeradius такого пакета нет. Где взять обновленный словарь ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bokrenok Опубликовано 24 ноября, 2013 · Жалоба У меня отдельный вопрос. Увидел в радиус-пакетах новый параметр Eltex-AVPair В словаре eltex freeradius такого пакета нет. Где взять обновленный словарь ? Вот смотрю файл dictionary.eltex из исходников FreeRADIUS. Самый первый описанный атрибут: ATTRIBUTE Eltex-AVPair 1 string Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 26 ноября, 2013 · Жалоба Bokrenok Спасибо. Это я ступил. Я почему-то думал что в словаре должен быть список значений, которое может принимать параметр(до знака =). ВИдимо я просто не о конца владею вопросом, Прошу прощения тогда. У меня там ругой вопрос более насущный по радиусу есть. Опубликовал его в форуме Элтекса, за день никто не ответил. Имеет смысл тут дублировать, или нет ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jonnik Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба нет, дублировать не нужно. Вы написали там когда в Новосибирске был конец рабочего дня 5:48 pm > Коллеги, дайте, пожалуйста, PbxAdm 5.02.44 для MC240. Напишите мне в ЛС дату сборки ПО на АТС и почту куда отправить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба Можно ли сейчас к SMG прицепить модули с аб комплектами по E1 по протоколу V52 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ddomgn Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Схема работы: клиент -> Kamailio -> SMG-1016m -> PSTN. Аккаутинг в RADIUS ведёт SMG. Но для того, чтобы сохранить IP-адрес клиента, при поступлении от него INVITE в Kamailio записывается его IP (и Call-ID вызова, можно и вообще писать что угодно, что есть в INVITE). Вопрос: как сопоставить запись в RADIUS, поступившую от SMG, и информацию об IP, сохранённую Kamailio? Было бы логично использовать для этого Call-ID, т.к. он уникален и неизменен на протяжении всего диалога, но есть огромное "но": SMG не посылает в RADIUS Call-Id ни в каком виде, ни в качестве Acct-Session-Id (что очень логично и так делает Kamailio), ни среди других атрибутов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 10 декабря, 2013 · Жалоба SMG-1016m Брак модуля, часто-ли встречается и какова процедура замены ? Обнаружили проблему с модуле 4E1 на одном из потоков в 31 канале односторонняя слышимость. В других потоках того же модуля или других модулей - все ок. Какие наши действия по замене ? (Москва) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jonnik Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба SMG-1016m Брак модуля, часто-ли встречается и какова процедура замены ? Обнаружили проблему с модуле 4E1 на одном из потоков в 31 канале односторонняя слышимость. В других потоках того же модуля или других модулей - все ок. Какие наши действия по замене ? (Москва) Вам необходимо связаться с нашим комм. отделом и договорится с ними о замене, какая процеду я, к сожалению, не подскажу. Позвоните, он Вам все расскажут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
careless Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Можно ли сейчас к SMG прицепить модули с аб комплектами по E1 по протоколу V52 ? Присоединяюсь к вопросу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба Можно ли сейчас к SMG прицепить модули с аб комплектами по E1 по протоколу V52 ? Присоединяюсь к вопросу Похоже они забили, как на разработку так и на ответ тут :) Я им стольник предлагал - говорят давай еще 9 ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
careless Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба Тогда такой вопрос по SMG-1016m Как конвертор сигнализаций SS7 <=> DSS1 на потоках Е1 может? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба Похоже они забили, как на разработку так и на ответ тут :) Я им стольник предлагал - говорят давай еще 9 ;) Вы считаете, что это достаточно для реализации ваших хотелок? Вы предложили зарплату одного специалиста за месяц. А как же Тестировщик, GUI. Получаются уже 3 специалиста и делать они это будут далеко не месяц и налоги с них надо заплатить, сидят они не в вакууме. За разовое решение вам надо подарить 800к рублей, святая простота. Вообще был же Маком который мог работать как вынос по V.52. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Похоже они забили, как на разработку так и на ответ тут :) Я им стольник предлагал - говорят давай еще 9 ;) Вы считаете, что это достаточно для реализации ваших хотелок? Вы предложили зарплату одного специалиста за месяц. А как же Тестировщик, GUI. Получаются уже 3 специалиста и делать они это будут далеко не месяц и налоги с них надо заплатить, сидят они не в вакууме. За разовое решение вам надо подарить 800к рублей, святая простота. Вообще был же Маком который мог работать как вынос по V.52. Я предложил всего лишь озвученную вашей компанией цену из прайса на сайте, и не более. PS: А в роли тестировщика на реальных абонентах вашего железа и ПО я сам постоянно выступаю и сообщаю об замеченных багах. Изменено 15 декабря, 2013 пользователем Diman_xxxx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба Тогда такой вопрос по SMG-1016m Как конвертор сигнализаций SS7 <=> DSS1 на потоках Е1 может? у меня одно время был и окс и dss - все работало, теперь только окс(просто так захотелось). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
careless Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Имел ввиду конверт с потока на поток, не затрагивая воипную часть Изменено 15 декабря, 2013 пользователем careless Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба Я предложил всего лишь озвученную вашей компанией цену из прайса на сайте, и не более. PS: А в роли тестировщика на реальных абонентах вашего железа и ПО я сам постоянно выступаю и сообщаю об замеченных багах. Я не являюсь сотрудником компании Элтекс. Вы меня просто заинтриговали, там написано разработаем кастом прошивку за доширак 100к. Вы представляете чем единичные образцы отличаются от серийных и как формируется цена на изделие? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
r54 Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба SMG-1016m Брак модуля, часто-ли встречается и какова процедура замены ? Обнаружили проблему с модуле 4E1 на одном из потоков в 31 канале односторонняя слышимость. В других потоках того же модуля или других модулей - все ок. Какие наши действия по замене ? (Москва) Учитывая что с одного субмодуля все четыре потока идут на внутренний коммутатор по одной цифровой линии (8 Мбит/с), то "поломка" одного канала выглядит как-то не очень правдоподобно. Попролбуйте поискать решение в настройках (и SMG и встречной стороны - например номера CIC). В крайнем случае поменять местами субмодули Е1 (для проверки). Можно ли сейчас к SMG прицепить модули с аб комплектами по E1 по протоколу V52 ? Присоединяюсь к вопросу Похоже они забили, как на разработку так и на ответ тут :) Я им стольник предлагал - говорят давай еще 9 ;) Задача на реализацию V52LE в SMG еще остается в списке задач, но в самом конце (в списке задач на будущее). И предлагали Вам не деньги просто отдать, а купить несколько (видимо 10) экземпляров SMG с этой фичей, что согласитесь нюанс существенный. Так что будет спрос - будет приоритет. Тогда такой вопрос по SMG-1016m Как конвертор сигнализаций SS7 <=> DSS1 на потоках Е1 может? Вполне Просьба вопросы задавать на форуме Элтекс - по всей видимости НАГ заблокировал блок адресов Элтекс и специалисты не смогут здесь отвечать. Изменено 16 декабря, 2013 пользователем r54 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Я предложил всего лишь озвученную вашей компанией цену из прайса на сайте, и не более. PS: А в роли тестировщика на реальных абонентах вашего железа и ПО я сам постоянно выступаю и сообщаю об замеченных багах. Я не являюсь сотрудником компании Элтекс. Вы меня просто заинтриговали, там написано разработаем кастом прошивку за доширак 100к. Вы представляете чем единичные образцы отличаются от серийных и как формируется цена на изделие? В общих чертах да, иногда даже в деталях;) Но, считаю что вариант - отбиться на первом-же лохеклиенте - "Бизнес по Русски", для серьёзной (вроде-бы) конторы не комильфо, другое дело, как написал r54 - всегда есть приорететы, и вас и у нас - логично, полностью согласен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба Подскажите плиз, кто что-то покупал в Элтекс-мск ? Скажите наименование юр. лица. Мне нужно сегодня подготовить и отдать доверенность, а я не знаю как они правильно называются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Snev Опубликовано 26 декабря, 2013 · Жалоба Подскажите плиз, кто что-то покупал в Элтекс-мск ? Скажите наименование юр. лица. Мне нужно сегодня подготовить и отдать доверенность, а я не знаю как они правильно называются. Если еще актуально, наименование юр. лица: ООО "ЭЛТЕКС-МСК" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 26 декабря, 2013 · Жалоба Уже не актуально, но все-равно спасибо ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shader Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Тему отдельно создавать не хочу, спрошу тут. Подскажите, кто использует SMG-1016M в режиме IP-ATC, 1. можно ли в оной раздавать помимо локальных корпоративных номеров внешние городские, привинченные к локальным.(можно добавлять доп номер или модифицировать в таблице маршрутизации?) Планируем расширение корпоративной сети и смотрим в сторону этой железяки. Абонентов около 500, с выходом в город\межгород около 100. Спасибо. 2. Елтексовские шлюзы "понимают" наговские SFP модули? Изменено 1 февраля, 2014 пользователем shader Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Тему отдельно создавать не хочу, спрошу тут. Подскажите, кто использует SMG-1016M в режиме IP-ATC, 1. можно ли в оной раздавать помимо локальных корпоративных номеров внешние городские, привинченные к локальным.(можно добавлять доп номер или модифицировать в таблице маршрутизации?) Планируем расширение корпоративной сети и смотрим в сторону этой железяки. Абонентов около 500, с выходом в город\межгород около 100. Спасибо. 2. Елтексовские шлюзы "понимают" наговские SFP модули? 1. Можно, но надо понимать, что этот девайс операторского класса, а Ваш функционал скорее УАТС и возможно придется настраивать несколько мудренным способом. 2. Понимает любые SFP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shader Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Тему отдельно создавать не хочу, спрошу тут. Подскажите, кто использует SMG-1016M в режиме IP-ATC, 1. можно ли в оной раздавать помимо локальных корпоративных номеров внешние городские, привинченные к локальным.(можно добавлять доп номер или модифицировать в таблице маршрутизации?) Планируем расширение корпоративной сети и смотрим в сторону этой железяки. Абонентов около 500, с выходом в город\межгород около 100. Спасибо. 2. Елтексовские шлюзы "понимают" наговские SFP модули? 1. Можно, но надо понимать, что этот девайс операторского класса, а Ваш функционал скорее УАТС и возможно придется настраивать несколько мудренным способом. 2. Понимает любые SFP. Странно. А в тех. описании они предлагают одним из вариантов использования данного шлюза в качестве IP-ATC корпоративной сети. тут прочитал. Лукавят? Или я что-то не так понял? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...