Jump to content
Калькуляторы

цепочкой выгорают ?

Вопрос такой: имеем линк метров 200.

Грозозащиты и все аткое - понятно имеется, но вот надежность их явно не 100%. На одном конце линк воткнут в свич ценой ~600$

Так вот ... возникла идея присобачить этот линк через "камикадхе-свич" 5 портовый dlink стоимостью в 25$ :-)

Пущай себе в случае чего выгорает ...

 

Но вопрос: если грозозащита не помогает и свич выгорает - есть вероятность выгореть и подключенному к нему дорогому свичу ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ага, мы так получили летом. выгорел и камикадзе.. и досталось следующему. дорогой железке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Были случаи выгорания даже цепочки свичей(5шт) и много случаев выгорания сетевухи клиента вместе с двумя свичами. Но использование двойной грозозащиты и свича самоубийцы должно снизить(ИМХО в ~20раз) вероятность сгорания более дорогого оборудования.

 

PS: землить грозозащиты надо, по всей видимости, в разные места, чтобы по земле не пошел разряд в следующий свич.

Share this post


Link to post
Share on other sites
грозозащиты надо, по всей видимости, в разные места, чтобы по земле не пошел разряд в следующий свич.

 

Или просто НОРМАЛЬНО ЗЕМЛИТЬ. ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
землить грозозащиты надо, по всей видимости, в разные места, чтобы по земле не пошел разряд в следующий свич.

:-) Мне тоже понравилось. Ребята, у меня складывается впечатление, что вы не понимаете что значит защитное заземление. Берите учебники, учитесь у старших товарищщей советской школы практическим навыкам работы и т.п. И не нужны вам будут коммутаторы-камикадзе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
PS: землить грозозащиты надо, по всей видимости, в разные места, чтобы по земле не пошел разряд в следующий свич.

 

Вот эта фраза заставляет немного усомниться в нормальности заземления. ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

PS: землить грозозащиты надо, по всей видимости, в разные места, чтобы по земле не пошел разряд в следующий свич.

 

Вот эта фраза заставляет немного усомниться в нормальности заземления. ;-)

 

А это не я писал :-p

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мне тоже понравилось.

 

Рад, что у вас такай хорошая земля, что эта фраза вызывает у вас улыбку.

 

На практике земля не идеальная. Вспоминается шутка про мерседес, который надо закопать...

Разряд молнии настолько большой по напряжению и току, что даже если небольшая часть попадет на второе устройство - оно сгорит(Например по пути молния-грозозащита1- место общего заземления-грозозащита2-витая пара2(а грозозащита2 беспрепятственно пропустит) - свич2-ноль или фаза).

 

Своим утверждением я советовал не искать "другую землю", а использовать отдельный земляной проводок с крыши до подвала - ведь зачастую он имеет довольно большое сопротивление(1-2ом/100м для 1,5мм2).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this