Перейти к содержимому
Калькуляторы

Вопросы при подключении абонентов к PON сети Технические решения подключения абонентов

В предверии появления 3200-28F длинк рассылал презентации со схемками 3200-28F+100m/SFP+DIR-100F на конце, собсна себестоимость порта на абонента получалась достаточно высокой.

 

Вопрос к Александру, может уже пробовали нечто такое:

вариант 1) в отказ от 3200-28F поставить DGS-3100-24TG, выставив на SFP портах 100_full, и при необходимости застекировать несколько железок в одну группу.

что вообщем то интересует: насколько меняется стоимость порта (все же 3100-24TG немного дешевше, однако портов оптических 16 против 24)

вариант 2) дополним первый вариант установкой DIR-100F на стороне абонента

вариант 3) допустим в использование как первого так и второго варианта появляются конверторы на медных портах 3100 (полное использование портов).

 

по деньгам если все это и можно просчитать, то вот по подводным камням все гораздо непредсказуемей.

 

или может у кого какие интересные мысли есть в этом направлении ;)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Занят сейчас расчетом ТЭО для "информатизации" городского района с частной застройкой - могу поддержать Sonne в его утверждениях. Получаются практически те же цифры, что он приводит, разница в пределах 10% в обе стороны. Если по расчетам на "один отдельно взятый квартал" выходит более-менее удобоваримый результат, то суммарно - получается самый затратный вариант из всех просчитанных (Ethetnet/GEPON/xDSL).

Вообще - пришел к выводу, что Eth - технология для многоэтажек, в частной застройке с ним делать нечего... При массовом внедрении, конечно. 1-2 квартала - не показатель вовсе. Тем более при подключении за USD100.

Изменено пользователем Harlequin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вариант I.

Есть ТЭО на осетинение коттеджного посёлка/района, есть субъективная перспектива, есть инвестор (банк или частные деньги, неважно) на реализацию проекта, ну и есть чувствительное очко менеджера проекта. Это xPON.

вариант II.

Есть коттеджный посёлок/район, многоволоконный кабель и свои деньги, перспектива та же, и нет возможности обещавшим_подключиться_но_отказавшимся перекрыть газ. Это Ethernet.

 

Те, кто имеет возможность пойти вторым вариантом - т.е. рискнуть магистралью по центральной улице, двум и десятком муфт, никогда не пойдут на первый вариант.

Тут эта, как сказал бы Зонне, разные бизнес-модели.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хммм.... А есть статистика какие работают на 100 а какие нет?...
Ну обычно если 10-100-1000/SFP - то можно ногу на облизывание давать, что SFP-слот гиговый only. Ибо так просто дешевле 8-)

Ну вот хотя бы RUBY FGS-2124 - SFP ckоты только гиговые. DES-3526 - SFP только гиговые. Это обычная практика.

Аналогично с самими модулями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут эта, как сказал бы Зонне, разные бизнес-модели.

Это не только разные бизнес-модели. Это еще и разница величины вложений. Почти вдвое! - если покупку CPE возложить на юзера... Но это уже, как раз и есть "бизнес-модель".

Изменено пользователем Harlequin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это не только разные бизнес-модели. Это еще и разница величины вложений. Почти вдвое!

Именно это я и хотел сказать. А значит и степень риска и целостность чьего-то очка. Причём это никак не коррелирует с успешностью/не успешностью проекта, с т.з. покрытия и привлечённой абон. базы. Про выручку я вообще не говорю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хммм.... А есть статистика какие работают на 100 а какие нет?...
Мы используем SFP 2-х типов - Fofgate и Sofetec. Оба одинаковые - стандартные SC WDM 3km 1310/1550 1,25G. Провайдеры с других городов утверждают, что у них без проблем на 100М работают и другие первые попавшиеся китайские SFP. В представительстве Длинка меня заверили, что в 100М-портах 3200-28F будут без проблем работать все родные гиговые модели SFP Длинка. Родные цискины SFP никто из моих знакомых, да и я сам, не пробовали, ибо нет смысла их вообще покупать для таких целей :).
Вопрос к Александру, может уже пробовали нечто такое:

вариант 1) в отказ от 3200-28F поставить DGS-3100-24TG, выставив на SFP портах 100_full

Используем DGS-3100-24TG - хорошие железки для своего класса. Но вот с некоторого времени Длинк убрал из прошивок режим 100М для сфп-портов, ибо глючило оно и некорректно распозновало некоторые виды сфп. Да и потом, мы помнится покупали DGS-3100-24TG по $700, а вот 3200-28F стоит $450-470. Как-то экономический стимул не увязывается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Причём это никак не коррелирует с успешностью/не успешностью проекта, с т.з. покрытия и привлечённой абон. базы. Про выручку я вообще не говорю.
Не, коллега - вы упрощаете. Успешность/неуспешность - это соотношение затраты/прибыль. Если, как Вы верно указываете - зона покрытия/привлеченная база не зависит от технологии (абоненту сугубо по барабану, чем ему доставляется контент), то затраты на "осетенение" з.п. сильно отличаются. А это уже показатель рентабельности. Так что - корреляция есть... еще какая. Условно говоря - за 15 миллионов Вы "осетените" или 5000 домохозяйств, или только 2500 (цифры условные).

 

Но, если отодвинуть экономику в сторону - в xPON присутствует непонятная (для меня) странность - неинтероперабельность оборудования разных вендоров. Почему? Не в смысле риторического "А ПОЧЕМУ?!", а чисто по техническому "почему?". Я могу понять нестыковку изделий, выполненных на чиспетах разных производителей (болезнь роста, это все технологи проходят), но этих производителей в мире не так уж и много, полудюжины не наберется, изготовителей готовой продукции больше на порядок где-то. Однако - готовые девайсы на одинаковой элементной базе всё равно не стыкуются. В чем дело? прошивки? SHDSL модемы различных производителей также не стыкуются, но технология не так уж распространена, не для массового рынка она - как-то можно смириться (хотя ITU-T стОит попенять за разработку "стандартов", не нарушая которых можно выпускать совершенно несовместимые изделия в рамках одной технологии). В чем технические причины нестыковки PON - никто не пытался разобраться? или все же есть "таблицы совместимости" какие-то?

Изменено пользователем Harlequin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Используем DGS-3100-24TG - хорошие железки для своего класса. Но вот с некоторого времени Длинк убрал из прошивок режим 100М для сфп-портов, ибо глючило оно и некорректно распозновало некоторые виды сфп. Да и потом, мы помнится покупали DGS-3100-24TG по $700, а вот 3200-28F стоит $450-470. Как-то экономический стимул не увязывается.

интересно интересно, у нас таки по цене получалось что 3100 дешевле выходит на 50-70$. правда у нас и не розничная цена совсем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В чем технические причины нестыковки PON - никто не пытался разобраться?
Не пытался, но осуждаю :)

 

В IEEEшном стандарте, разработанном несколькими красноглазыми пенсионерами от езернета (типа нага ;), нет совершенно ничего об активации, управлении и провиженинге устройств, нет ничего о секурности, нет ничего... проще сказать что там есть - это энкапсюляция фреймов и доступ к среде. Все. Пипец. Остальное читатели додумывают сами как хотят. И соответственно додуманному производят шестигранные кастрюли с выпуклым дном и плоской крышкой, без ручек. Главное что оно из железа, ну тоесть там ходють фреймы самого универсального в мире езернета! Вауу! Всего-лишь одно заклинание.. и все заработает само!

 

В ITUшном стандарте, разработанном при прямом участии большинства уважаемых вендоров-брендов (типа анти-нага ;), предусмотрено практически все, вплоть до тонких вопросов OMCI. Но эти брендованные сволочи хотят сразу всех денег рынка! Иными словами, технология и стандарт тут не причем. Каждый вендор добавляет свои частные рюшечки, тем самым подсаживая оператора только на свою, самую лучшую траву.

 

Хотя в GPONе все не так плохо, оно таки более-менее интероперабельно, но нужно каждый раз проверять.

С GEPONом же порная Жэ..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не пытался, но осуждаю :)
эк, батенька Вы... по "пэнсионэрски" :)))

"Всё и сразу" - очень уж по нашему, по советски. На самом деле, производители объективно заинтересованы в унификации оборудования на уровне интерфейсов. Иначе, в чем смысл стандартизации? сидели бы все на патентованных технологиях, навроде Etherloop (если кто такой помнит). А есть совсместимость - значит, есть рынок, есть массовый спрос, OEM/ODM мануфакчуреры...

Но это всё лирика, так сказать. А интересует конкретная информация - что именно нестыкуется-то? скажем, в том самом SHDSL есть две объективные причины неинтероперабельности: две возможные модели канального протокола (АТМ и HDLC), а также "разнобой" в исполнения стандарта G.handshake - вот уж где дяденьки из ITU-T накосячили, так это в стандарте установки соединения... Что хош там делай - всё одно за рамки стандарта не выйдешь!

Что в GEPON конкретно допускает двоякое (троякое, N-якое) исполнение?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что в GEPON конкретно допускает двоякое (троякое, N-якое) исполнение?
Отсутствие четко описанных требований к OMCI, OAM, DBA, AES, etc.

Самый простой пример - при подключении нового ONT не проходит его регистрация на OLT, а это значит, что ONT не получает доступа к протоколу и трансляцию вести не может.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

другими словами - если вы купив gepon olt N и попытавшись к нему присобачить ont Z получите Х деваться вам будет от N некуда

в случае с gpon, если подобная неприятность возникнет, пригрозите вендору свопом. сразу и трава зазеленеет, и патчи произведутся

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почитал 802.3ah... В некоторой растерянности теперь. Это общий стандарт, Ethernet-on-First-Mile. т.е., там и dsl, и LR Ethernet и EPON в одном флаконе. Причем, последняя редакция относится к 2004 году, а всё относящееся к EPON - вообще, к началу десятилетия. Такое ощущение, будто Task Group с тех пор впала в анабиоз, а производители железа "пустились во все тяжкие", без присмотра взрослых :)

Странно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо взять оборудование назвать его GEPON- SNR Поговорить с Павлом :)... сделать свой стандарт ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сделать свой стандарт ;)

уж впору :))) читал стародавнюю дискуссию... http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...46455&st=20

только я бы не спектральное разделение делал, а что-то вроде старинного ArcNet :) шина с маркером... Хоть что-то определенное было бы, без возможности тех разнообразных толкований, как нынче.

Однако - читаю тем временем обзоры - утверждается, что в ЮВА при помощи GEPON делаются "миллионы подключений" - и неужели эдаким "компотом"? воистину - Восток есть Восток...

Кстати! интересную закономерность обнаружил, попутно: практически нигде нет цен на сплиттеры. Активка - более-менее пожалуйста, с пассивкой PON глухо. "По запросу". Сделал запросы. В ответ - звонки: "а куда?" "а зачем?" "а где?" "на след. неделе пришлём коммерческое предложение". :) Это что - норма??? в чем секрет-то? - не понимаю.

Изменено пользователем Harlequin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати! интересную закономерность обнаружил, попутно: практически нигде нет цен на сплиттеры. Активка - более-менее пожалуйста, с пассивкой PON глухо. "По запросу". Сделал запросы. В ответ - звонки: "а куда?" "а зачем?" "а где?" "на след. неделе пришлём коммерческое предложение". :) Это что - норма??? в чем секрет-то? - не понимаю.
Со сплитерами все просто как мычание.

ПоН - это наследник КТВ!!! А вовсе не езернета.

Соответственно, и сплитеры подходят КТВшные.

И проблема с ними одна - номенклатура конская, склад поддерживать актуальный тяжело. ;-)

 

В вот на счет спектрального уплотнения - мне оно куда более симпатично как технология.

Увы, основной потребитель азиаты и американцы, с их (по большей части) одноэтажной застройкой.

И игрой "от КТВ". :-(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Со сплитерами все просто как мычание.

ПоН - это наследник КТВ!!! А вовсе не езернета.

Соответственно, и сплитеры подходят КТВшные.

дык - там тоже одни красивые описания и ни одной открытой цены. В чем собака-то порылась? в каталогах - технические параметры, красивые картинки, даташиты даже :) цен нет!
В вот на счет спектрального уплотнения - мне оно куда более симпатично как технология.
а чем симпатичнее? физический спектр - штука ограниченная, кодовой модуляцией плотность данных побольше-то можно получить.
Изменено пользователем Harlequin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У попонской NTT выхода небыло. Им государство фактически подарило баблос под развитие оптических сетей доступа (видимо после очередного землятрясения, когда всю медь порвало). На тот момент уже что-то было про EPON, и еще был древний BPON. Деваться им было некуда. Так зародилось массовое производство EPONа, где вендоров была целая толпа из двух-трех ;)

Остальные азиаты потом тупо копировали удачный опыт японцев, особенно не задумываясь. И клепая свою собственную версию протокола. Просто когда оперов собралась уже целая толпа, каждый из их начал пописывать свои собственные требования, а вендоры с радостью ринулись их исполнять.. В итоге процесс вышел из под контроля пустого стандарта и зажил своей собственной жистью.

 

Насчет цен на пассивку.

Вы это не там спрашиваете похоже. Ищите вендоров именно пассивки и соответствующих оптических решений под FTTH. Их много. Например, - Corning, Draka, Acome, Tyco, 3M, RDM, Prysmian. Из российских, кое-что умеют делать Связьстройдеталь и Лентелефонстрой.

Цен на пассивку для PON на всех заборах еще не пишут потому что это пока что эксклюзив (не массовый рынок), где эти козлы разводят нас-лохов, и получают сотни процентов маржи. Скоро эта лафа должна закончиться. Буквально уже в следующем году, я надеюсь.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В следующем году добью решение PLC через коаксиал. Пока насчитал себестоимость железа и расходников при 50% проникновении - 50$ ( магистраль) это при кабеле за 15 рублей с внешним троссом. Собираюсь провести экперименты с кабелем за 4 рубля со стальной жилой (дешевле витой пары). Там вобще стоимость магистрали обнулится, останется только труд и еще раз труд.

 

Так что светлое будущее не за горами, только идем к нему зигзагами :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сонни, ты там что такое выпиливаешь рашпилем в очередной раз? Опять деревню каблировать тянет? ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цен на пассивку для PON на всех заборах еще не пишут потому что это пока что эксклюзив (не массовый рынок), где эти козлы разводят нас-лохов, и получают сотни процентов маржи
это я понял :) Слава Богу- китайская "Великая Стена" не "загораживает" промышленные сайты...
решение PLC через коаксиал
не проще ли уж коаксиалом чистую "дату" заводить? а то с энергетиками нестандартный кабель согласовывать - это песня...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость, традиционно:

 

- за ALU чего скажешь ?;

- можешь не говорить, но не говори явно.

 

?

 

;-)

 

.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В следующем году добью решение PLC через коаксиал. Пока насчитал себестоимость железа и расходников при 50% проникновении - 50$ ( магистраль) это при кабеле за 15 рублей с внешним троссом. Собираюсь провести экперименты с кабелем за 4 рубля со стальной жилой (дешевле витой пары). Там вобще стоимость магистрали обнулится, останется только труд и еще раз труд.

Грозозащита в комплекте?..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дык - там тоже одни красивые описания и ни одной открытой цены. В чем собака-то порылась? в каталогах - технические параметры, красивые картинки, даташиты даже :) цен нет!
ГДЕ???

http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...yes&cat=112

И цены есть, и наличие на большую часть...

 

а чем симпатичнее? физический спектр - штука ограниченная, кодовой модуляцией плотность данных побольше-то можно получить.
Гхм. Это почему?

ПоН это не кодовая модуляция, а временная. Это TDM почти классический.

xWDM - спектральная, там можно и сотню таких TDM запихать при желании.

По идее, DWDM МОЖЕТ быть дешевым, и совместимым с КТВ. Это даст то же самое разветвление 1 к 32 с одного волокна, только с "честным гигабитом".

Но - не попал в мейнстрим, малые тиражи, и увы-увы.

А жаль.

 

В следующем году добью решение PLC через коаксиал. Пока насчитал себестоимость железа и расходников при 50% проникновении - 50$ ( магистраль) это при кабеле за 15 рублей с внешним троссом. Собираюсь провести экперименты с кабелем за 4 рубля со стальной жилой (дешевле витой пары). Там вобще стоимость магистрали обнулится, останется только труд и еще раз труд.
А зачем не DSL тогда? ;-)

Просто, дешево, сердито. Только КТВ не лезет, собака. Но его и не сильно надо походу в коттеджах, т.к. спутник рулит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...