Замена блоков питания на более мощные в Cisco Catalyst 6509 без обрыва трафика

Приветствую!

 

Интересует возможность замены блоков питания на более мощные в Cisco Catalyst 6509 без обрыва трафика.

Т.е. первый "слабый" выключаем, вынимаем -- вставляем вместо него более мощный, включаем.

Повторяем процедуру со вторым "слабым".

 

Кто-либо такое практиковал?

 

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовали, все ок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовали, все ок.
а FAN на FAN2 тоже можно на ходу?

спасибо за консультацию!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

FAN не меняли, но уверен, что это возможно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не ошибаюсь я как то пробовал суп32 запустить в старом шасси и блоками 1300 - он запускается, ругается на несоответствие блоков и вертилятора, еще и еще ругается и минут через 10 гаснет

Вероятно, что заменить вентилятор можно за это время ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если кому интересно, прошло все нормально -- без обрыва трафика.

земенили и оба БП м FAN.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемы коллеги, прошу проконсультировать.

 

после замены на ходу блоков питания в 6509 возникла непонятная проблема.

до этого стояли CAC-1300, заменили на два CAC-2500

но при этом, один (который меняли первым) так и продолжает видеться в системе как CAC-1300

Core2>sho power
system power redundancy mode = redundant
system power total =     2331.00 Watts (55.50 Amps @ 42V)
system power used =       718.20 Watts (17.10 Amps @ 42V)
system power available = 1612.80 Watts (38.40 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on
2    WS-CAC-2500W       2331.00 55.50  OK     OK     on
.....

 

пробовали после этого еще раз вынуть и вставить первый блок -- не помогло.

этот первый блок достался в наследство с ebay (т.е. происхождение не 100% надежно).

но, маркирован правильно, весит тяжелее, чем 1300, после включения, гудит сильнее, "кушает" больше (взял показания с упса).

второй имеет нормальное происхождение.

 

это такой глюк/фича и нужен просто ребут физический, или все же проблема с блоком и его стоит поменять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забавно, ради интереса можно переставить его в другой слот :)

Посмотреть что покажет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забавно, ради интереса можно переставить его в другой слот :)

Посмотреть что покажет.

я тоже думал, но проверять уже не рискнул -- работы были без заявки, боялся за трафик.

забавно вот еще что:

Core2>sho env

environmental alarms:

no alarms

 

backplane:

operating clock count: 2

operating VTT count: 3

 

fan-tray 1:

fan-tray 1 type: WS-C6K-9SLOT-FAN

(мы заменили его на FAN2 -- новый в упаковке, сомнений нет :) )

fan-tray 1 version: 1

fan-tray 1 fan-fail: OK

VTT 1:

VTT 1 OK: OK

VTT 1 outlet temperature: 28C

VTT 2:

VTT 2 OK: OK

VTT 2 outlet temperature: 27C

VTT 3:

VTT 3 OK: OK

VTT 3 outlet temperature: 27C

clock 1:

clock 1 OK: OK, clock 1 clock-inuse: in-use

clock 2:

clock 2 OK: OK, clock 2 clock-inuse: not-in-use

power-supply 1:

power-supply 1 fan-fail: OK

power-supply 1 power-input: AC high

(но при этом, output-mode не high)

power-supply 1 power-output-fail: OK

power-supply 2:

power-supply 2 fan-fail: OK

power-supply 2 power-input: AC high

power-supply 2 power-output-mode: high

(а тут -- high)

power-supply 2 power-output-fail: OK

module 1:

module 1 power-output-fail: OK

module 1 outlet temperature: 25C

module 1 inlet temperature: 27C

module 1 device-1 temperature: 27C

module 1 device-2 temperature: 29C

module 1 RP outlet temperature: 27C

module 1 RP inlet temperature: 29C

module 1 EARL outlet temperature: 23C

module 1 EARL inlet temperature: 22C

module 4:

module 4 power-output-fail: OK

module 4 outlet temperature: 27C

module 4 inlet temperature: 24C

module 4 device-1 temperature: 23C

module 4 device-2 temperature: 25C

module 8:

module 8 power-output-fail: OK

module 8 outlet temperature: 37C

module 8 inlet temperature: 23C

module 9:

module 9 power-output-fail: OK

module 9 outlet temperature: 38C

module 9 inlet temperature: 24C

 

 

chassis connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)

module 1

module 1 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)

module 1 power consumption: 145.32 Watts ( 3.46 Amps @ 42V)

module 4

module 4 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)

module 4 power consumption: 93.24 Watts ( 2.22 Amps @ 42V)

module 8

module 8 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)

module 8 power consumption: 142.80 Watts ( 3.40 Amps @ 42V)

module 9

module 9 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)

module 9 power consumption: 142.80 Watts ( 3.40 Amps @ 42V)

 

chassis per slot cooling capacity: 37 cfm

ambient temperature: < 55C

module 1 cooling requirement: 30 cfm

module 4 cooling requirement: 30 cfm

module 8 cooling requirement: 30 cfm

module 9 cooling requirement: 30 cfm

Изменено пользователем fenix-vt

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы провели тесты на стендовой Cisco 6509

Таки, да.

Тот БП, который меняется в системе первым, будет отображаться со старыми "реквизитами" до перезагрузки.

(но, при этом, работает нормально)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, вопрос по теме. В тачке 2 блока - один 220, второй - 48VDC. Почему тот, который 48, показывает мощность вполовину меньшую?

 

#sh power           
system power redundancy mode = redundant
system power redundancy operationally = non-redundant
system power total =     2669.10 Watts (63.55 Amps @ 42V)
system power used =      1445.64 Watts (34.42 Amps @ 42V)
system power available = 1223.46 Watts (29.13 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    PWR-2700-AC        2669.10 63.55  OK     OK     on 
2    PWR-2700-DC        1319.22 31.41  OK     OK     on 
                        Pwr-Allocated  Oper

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

e нас вот так например

 

system power redundancy mode = redundant

system power total = 2331.00 Watts (55.50 Amps @ 42V)

system power used = 1809.36 Watts (43.08 Amps @ 42V)

system power available = 521.64 Watts (12.42 Amps @ 42V)

Power-Capacity PS-Fan Output Oper

PS Type Watts A @42V Status Status State

---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----

1 WS-CAC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on

2 WS-CDC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on

Pwr-Allocated Oper

Fan Type Watts A @42V State

---- ------------------ ------- ------ -----

1 WS-C6506-E-FAN 140.70 3.35 OK

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

RialCom.ru, sbbr: а от каких напряжений запитано у вас обоих?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

АС от простой UPS SmartRT3000

DC от станционных 48в которые 54 когда есть напряжение на подстанции и до 45в просаживаются при отключении

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В смысле? 220-и вольтовый блок запитан от сети, 48-и вольтовый от 48-и вольт.

 

 

 

 

RialCom.ru, sbbr: а от каких напряжений запитано у вас обоих?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В смысле? 220-и вольтовый блок запитан от сети, 48-и вольтовый от 48-и вольт.

 

 

 

 

RialCom.ru, sbbr: а от каких напряжений запитано у вас обоих?
ну, с AC понятно... :)

а вот DC бывает запитано от -60В, а не от -48В.

Потому уточнял на всякий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

эти источники DC от 45 до 72 работают - по моему опыту

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.