Выкладывание фоток-страшилок со стойками, опутанными километрами кабеля это все конечно хорошо (я сам обладатель такой стойки :) ).

А вот рассказали (и показали бы), как надо?

Имеется 19'' полноразмерная открытая стойка, 7 хабов/свичей от 12 до 24 портов, бааальшая борода... Стойка стоит задней стороной к стене, ввод пучка кабеля - через дыру в этой стене над стойкой на высоте ~2,5м от пола. Интересует следующее:

 

1. Заведение пучка на стойку и крепление к ней.

 

2. Взаимное расположение патч-панелей и этих штук, на которые излишки патчкордов наматываются (как они, кстати, правильно называются?) относительно активного оборудования.

 

3.Правильная укладка и маркировка патчкордов.

 

Вот... Понимаю, конечно, что это азы и FAQ, поэтому рад буду ссылкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest
1. Заведение пучка на стойку и крепление к ней.

 

Обычно мы делаем из Legrand"овского короба что-то вроде рукава. С помощью "болгарина" либо ножовки и короба самого большого размера (120 кажись). Одтельно делаем на медь - UTP, 10-ка и пр. и отдельно, поменьше, на оптические патчкорды.

 

2. Взаимное расположение патч-панелей и этих штук, на которые излишки патчкордов наматываются (как они, кстати, правильно называются?) относительно активного оборудования.

 

Как на душу положит :)

 

3.Правильная укладка и маркировка патчкордов.

 

Укладывать так, чтобы не переломить или не передавить. особо-то и все.

А относительно маркировки тоже просто. Есть патчкорд, связывающий два устройства. Например Свич-Модем: на конце, который втыкивается в свич обертываем изоленту желтую (варианты) или, а еси эстет, то на клейкой бумаге лазерником печатаем: "М3 Eth". т.е. модем под номером 3 (а на нем наклейка №3), порт Eth.

На втором конце, который в модем, то же самое, только "Sw2 p3" Свич №2, порт 3.

А как обозначать устройства - дело твое "М3" или "модем" или "021"

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Заведение пучка на стойку и крепление к ней.

Это по месту и в зависимости от типа стойки, подвода кабелей. Как правило, хомутами, 2-мя пучками по задней поверхности стойки.

Единственно, чего делать не надо - это крепить кабели к боковым частям стоек. Вдруг придется расширяться, тогда сбоку впритык ставится вторая стойка, если она однотипная, то в них как правило есть отверстия для болтового соединения, если нет, то просверлить. И вот тут кабели с боку не позволят их соединить.

 

2. Взаимное расположение патч-панелей и этих штук, на которые излишки патчкордов наматываются (как они, кстати, правильно называются?) относительно активного оборудования.

Они называются органайзерами. У нас способ расположения следующий. Очевидно, что хорошо бы ставить их как можно меньше, они занимают драгоценное место, но без них нельзя - выйдет "мотня" патч-кордов. Поэтому идем тройками - патч-панель/органайзер/патч-панель. При этом патч-корды с верхней и нихней ПП выводятся через один органайзер на переднюю часть стойки. Здесь то же хорошо бы иметь какие то кольца для укладки кабелей. О размерах - на 2 48 портовые ПП высотой 2U каждая устанавливается 1 2U органайзер, меньше не надо, не хватит объема. Аналогично и с активкой.

 

3.Правильная укладка и маркировка патчкордов.

 

Вот... Понимаю, конечно, что это азы и FAQ, поэтому рад буду ссылкам.

 

Это опять таки по месту.

А вообще, проще всего прослушать курсы монтажников СКС. Там это все хорошо объяснят и покажут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ээээ... У вас узлы сертифицированные ? А то что-то меня сомнения гложут по

поводу способа подачи кабелей на стойку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

органайзеры дорого... :( поэтому мы используем перфорированный короб стоймость 120р 2м. представляет из себя красвый короб с прорезями 0,6см через каждые 1,5см. все сверху закрываеться крышкой.. тоже красивой.. :)

подвод осущ сверху и снизу через щеточные кабельные вводы. вертикально на направляющей закрепляем этот короб(на другой стороне тоже закрепляем но этот короб нужен для внутрених целей, типа сервер и питание) с помощью обычных болтов и гаек через перфорацию. где стоит патчь панель это дело вкуса но в основном размещают вверху, удобно... сразу же под ней тоже идет кабельный канал с перфорацией и ниже чучуть распологаеться коммутатор(ы)

кабель удобно маркировать по цвету верхний ряд(48 портов) это красный, нижний синий, другие патчь панели или так-же+ какой либо цвет типа изоленты. маркировка патчкордов простая.. 1,2,3,4,5 зато надежная. например ты для проверки поменял местами патчкорд на портах 30-32 зато незадумываешься на коммутаторе а куда какой идет.. ты видешь син провод с циферькой 6. смотришь на патч панели.. видишь провод.. номер 6сть...

разумееться патч панел нумеруеться-подписываеться точно. если нет мест на маркировку то берем делаем чертеж плана здания, и где каждое оборудование проставляем номера розеток, где первая цифра это номер патч панели вторая, номер порта. 204 вторая патч панель порт 4ртый, или 3204 это третий шкаф втарая патч панель, 4вертый порт. этот чертеж а так же табличка кабинет+? разетки-? патч панели+?порта все это в "файл" и вешаеться с внутреней стороны двери. удобно кстати "файл" приклеить с помощью 2хсторонего скотчапри этом вставить туда данный план который с двух сторон распечатан. удобно смотреть не открывая шкаф.

Share this post


Link to post
Share on other sites

органайзеры дорого... :( поэтому мы используем перфорированный короб стоймость 120р 2м. представляет из себя красвый короб с прорезями 0,6см через каждые 1,5см. все сверху закрываеться крышкой.. тоже красивой.. :)

Да... Вообще говоря, этот короб используется для монтажа шкафов промышленной автоматики, взамен увязки жгутов. Он не удобен, да и не предназначен для частого открывания-закрывания.

Хотя, если дешево.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest

Органайзеры, хоть и дорого, но очень удобно, особенно Nexans с прорезями внутрь стойки.

 

По поводу маркировки есть такой вариант: все патч-корды с 2-х сторон маркируются специальными наклейками с номером провода (1...N). Затем для каждого активного устройства делается табличка с указанием порта ус-ва, номера патч-корда, порта патч-панели и подключенного пользователя. Эту табличку можно повесить н стену около стойки и пользовться на здоровье :-) Особо эстетствующие могут взять в Visio рисунок патч-панели и свитча и надписать в специально отведенных там местах нужные сведения из таблички.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest

"Да... Вообще говоря, этот короб используется для монтажа шкафов промышленной автоматики, взамен увязки жгутов. Он не удобен, да и не предназначен для частого открывания-закрывания. "

да но я лично очень редко открываю-закрываю так как один раз сделал и забыл только изредка когда кто то переедет из кабинета итд итп... но это же не каждый день...

"По поводу маркировки есть такой вариант: все патч-корды с 2-х сторон маркируются специальными наклейками с номером провода (1...N)."

я про это и говорил...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest
А я паспорт на каждый шкаф составляю с таблицей соответствия патч-панелей и активки. Тоже очень удобно.

 

Гыы... а у нас это обязательно - внутренняя указивка, причем два листа составляем: таблица патч-кордов и таблица кроссовых соединений. В первой идет привязка относительно устройств в стойке - какие патчкорды и на какие устройства идут. А во второй таблице идет привязка относительно патчкордов.

Но весчь бесспорно удобная, если что у кого слетает, махом книгу открыл, глянул и не перебирая веревок нашел нужную, тем более что веревок этих больше 100.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.