Alcarion Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 Доброго дня. Интересует ИБП(источник бесперебойного питания) для телекоммуникационных сейфов, основная проблема выбора состоит в том, что после выработки заряда батареей ИБП "зависает" и отказывается переключаться обратно на внешнее питания, до того момента пока не произойдет ручной перезапуск его... Интересуют компактные модели в которых решена данная проблема. Вставить ник Quote
Phreek Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 Доброго дня.Интересует ИБП(источник бесперебойного питания) для телекоммуникационных сейфов, основная проблема выбора состоит в том, что после выработки заряда батареей ИБП "зависает" и отказывается переключаться обратно на внешнее питания, до того момента пока не произойдет ручной перезапуск его... Интересуют компактные модели в которых решена данная проблема. ippon, даже с декларациями Вставить ник Quote
mousus Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 можно eaton powerware если денег не пожалеть, ippon разумеется достаточно бюджетный вариант, но гореть умеет конкретно... Вставить ник Quote
tucson Posted January 11, 2011 Posted January 11, 2011 Перейдите от бытовых систем на телекоммуникационные , а именно -48 Вольт. Так же, обратите внимание на наличие электронного или ручного байпаса. Вставить ник Quote
saga Posted January 12, 2011 Posted January 12, 2011 у меня eaton powerware стоит. Пока доволен Вставить ник Quote
2bit Posted January 12, 2011 Posted January 12, 2011 Кто скажет, вот такая шарманка нормальная ИБП IPPON Back Power PRO 400 ? Вставить ник Quote
tucson Posted January 12, 2011 Posted January 12, 2011 Кто скажет, вот такая шарманка нормальная ИБП IPPON Back Power PRO 400 ? Торговая марка ничего не говорит, а в остальном все зависит от ваших целей и культуры реализация данного УПС Вставить ник Quote
2bit Posted January 13, 2011 Posted January 13, 2011 Торговая марка ничего не говорит Все балалайки одинаковые? Вставить ник Quote
20Ilya Posted January 13, 2011 Posted January 13, 2011 Все балалайки китайские... Однако китай китаю рознь... Вскрывал как-то года 2-3 назад больше десятка 400-700 ВА ИБВ от Иппон и от ПоверКом... Всеми конечностями быстро проголосовал за последнего... На тот момент у Иппона на платах только односторонний монтаж и проводники на плате с одной стороны (и вообще один слой), против как минимум двустороннего монтажа у ПоверКОма, да и у Иппона очень много нехватающих дорожек (двусторонка спасла бы ситуацию, да) были проложены сталькой со второй стороны, порой на полплаты длиной... Да и число деталей рассыпухи у того же ПоверКома было больше... Да и рабиаторы на силовых элементах у Иппона были мелковаты сами по себе, и ощутимо меньше, чем у ПоверКома... Так что... Вставить ник Quote
alks Posted January 13, 2011 Posted January 13, 2011 Перейдите от бытовых систем на телекоммуникационные , а именно -48 Вольт. а в чем главное отличие систем на 48В и 220В? Вставить ник Quote
KT315 Posted January 14, 2011 Posted January 14, 2011 Перейдите от бытовых систем на телекоммуникационные , а именно -48 Вольт. а в чем главное отличие систем на 48В и 220В? Грубо говоря, -48в сразу работает от батареи 48в, которую подзаряжает БП. Вставить ник Quote
alks Posted January 14, 2011 Posted January 14, 2011 ну и что с этого - не аргумент )) Вставить ник Quote
spy Posted January 14, 2011 Posted January 14, 2011 ну и что с этого - не аргумент )) А гораздо больший КПД, повышенная отказоустойчивость, масштабируемость - аргумент? Вставить ник Quote
mukca Posted January 15, 2011 Posted January 15, 2011 (edited) по опыту использования IPPON Back Power PRO 400/600 гадость редкостная (полностью отказались.. снимаем если где то остались) при скачках виснут регулярно часто пробиваются и горят, при полном разряде много ИБП как правило не включается (тупо не включаются, при включении пищат но не включаются не включаются под нагрузкой) кнопки для выключения пищалки нет (нужно нести в сервис чтобы выпаяли там что то) кнопки для выключения режима green power (нужно нести в сервис чтобы там чтото перепаяли) проблем много тока для домашнего использования с POWERCOM такова нет + у них размеру чуть меньше + если он сгорает то сгорает нормально (вообще признаков жизни ен подает сразу ясно нужно нести в сервис) выключение гринповер + пищалки комбинацией нажатии кнопки включения ps решение с 48 и 12 вольтовыми бесперебойниками (типо сразу включиться аккумулятор в свитч без блок питания свитча) интересно и хорошое но только когда у свитча есть специальный разьем для питания от таких систем (или что полезем в каждый свитч чего то там перепаивать?!?) + теряем универсальность, а если еще нужно оборудование записать. к примеру конвертер.. Edited January 15, 2011 by mukca Вставить ник Quote