3028 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба хотим построить сеть в частном секторе на утп по столбам кто пробовал? что может из этого получиться? по главной улице тянем кабель каждый 100-120 метров свитч не управляемый от главной улице тянем в не большие улицы где ставим 1-2 управляемых свичей кто что посоветует? какие замечание? заранее спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба "люблю грозу в начале мая...." (с) ))) а если столбы электросбытовой компании, то медь на них вешать низзя.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба "люблю грозу в начале мая...." (с) ))) 100%, ноу комментс..а если столбы электросбытовой компании, то медь на них вешать низзя....А вот это первый раз слышу. Нельзя однозначно, или все же с какой-то оговоркой возможно?А как же телефонисты в частном секторе идут к абоненту? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОКГлава 2.4. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ 2.4.57. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ и ЛС не допускается. _______________________ *Под ЛС следует понимать линии связи Министерства связи СССР и других министерств и ведомств, а также линии сигнализации Министерства путей сообщения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба Дятел я бы еще добавил. Не допускается не потому, что так чиновники хотят ( написали гады ПУЭ ) понаутверждали не пойми чего... на столбы не пускают, монополисты гады, опять "всех купили", взяток надавали и т.д. Все проще. Учите школьный курс физики (электромагнетизм). На витухе возникнет наводка от силовых цепей. С опасной для жизни разницей потенциалов. Модемы, свитчи, ПК - фигня... Ну сгорят ненароком, подумаешь... А вот юзер, схватившись одной рукой за батарею, а другой коснувшись не заземленного корпуса ПК - получит удар током... А у него сердце слабое... Похороны за счет провайдера, У электриков кто-то с работы слетит за то, что пустил на столбы. Все провода провайдера - сразу фтопку... Покупайте П296, модемы и в путь по деревьям или в грунте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба ПУЭ допускает совместное размещение оптики на столбах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
3028 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба утп будет натянуто в метрах 2 от силовых кабелей. со всех сторон будут гроза зашиты Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fujikura Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба ПУЭ допускает совместное размещение оптики на столбах А не дадите ссылочку на те СНиПы и ГОСТы где это черным по белому прописано? Заранее спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба ПУЭ допускает совместное размещение оптики на столбахА не дадите ссылочку на те СНиПы и ГОСТы где это черным по белому прописано? Заранее спасибо. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК Издание 7!!!! Глава 2.4. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ мною выше процитировано Издание 6. В издании 7 данный вопрос изложен немного по другому. И там же разрешение на оптику. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
!!!sol!!! Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woddy Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба покупай оптические патчкорды подлиннее (50-100м) и герметик. самодельные муфты на столбы, абонентам медиаконвертеры или дир-100/ф такая схема при прямых руках работать долго и щасливо будет. только держи запас патчкордов на случай обрыва. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
3028 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба проще тогда купить мини кабель на 4 волокна. хотелось про утп поговорить на оптики все и так понятно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostja Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба проще тогда купить мини кабель на 4 волокна.хотелось про утп поговорить на оптики все и так понятно Ну и тут понятно:В грозу 5% линков будут сгорать. С электрических столбов демонтируют. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба хотим построить сеть в частном секторе на утп по столбамкто пробовал? что может из этого получиться? по главной улице тянем кабель каждый 100-120 метров свитч не управляемый от главной улице тянем в не большие улицы где ставим 1-2 управляемых свичей кто что посоветует? какие замечание? заранее спасибо застрелится.медь, на силе- запрещено; проблемы с питанием активки; неуправляемое- у прова- тоже легче не делать... мыльницы будут виснуть-будет "весело" вам и "всем". пожалуйста ,но совет или делайте нормально, или не беритесь вообще. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
3028 Опубликовано 13 декабря, 2010 · Жалоба будем значит строить на оптике) от сюда вопрос есть у кого оптика на продажу кусками от 120 метров? пишите в ЛС если есть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
!!!sol!!! Опубликовано 13 декабря, 2010 · Жалоба почему вы не рассматриваете радио? у меня был опыт, строили в частном секторе (не коттеджах) сеть, результат получился нормальный. абоненты были через дом, использовали ДЛ 2100, антенны всенаправленые внутреннего исполнения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 декабря, 2010 · Жалоба Что радио, что оптика - по деньгам выходит почти одинаковая сумма. Но по оптике скорости выше и надежность. Многие фирмы, торгующие оптикой могут отмерить нужную длину и продать, и даже на концы насадить разъемы и замотать их гофрой, так что можно без опаски его уже сразу на столбы вешать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...