Доброго вечера!

столкнулись с проблемой. У нас начало падать напряжение в сети, свичи отваливаются.

Посоветуйте качественный бесперебойник с стабилизатором напряжения, чтобы при падении напряжения до 170-180 они держали напряжение в норме.

Спасибо за помощь.

Posted

Друг в частном секторе (дома) использует наш стабилизатор, апц отрубается рано.

 

Как вариант - меняйте блоки питания у свичей на хорошие импульсные, можно с APFC - они допускают очень широкий разброс питающих напряжений.

Posted

Где-то как-то так: http://www.nag.ru/articles/horror/17179/uzhastiki.html

Советский стабилизатор типа СН-315. Если у свитчей БП трансформаторный - отлично будет работать :)

 

Если без шуток: большинство современных ИБП с AVR тупо отрубается при напряжении ниже 170в. Не верят разработчики,что энергокомпания может поставлять электричество на 60В ниже, чем положено. А для особо тяжелых случаев ставьте мол on-line ИБП, и не морочьте голову.

Возможно, эффективнее окажется схема с отдельным маломощным стабилизатором для газового котла (поисковик в руки), и отдельным off-line ИБП.

 

Если свитч - мыльница, то можно после БП поставить буферный аккумулятор 12В с простейшей схемой заряда.

 

Posted
Если свитч - мыльница, то можно после БП поставить буферный аккумулятор 12В с простейшей схемой заряда.
Простейшей схемы для заряда не получится:

- нужен широкий разброс питающих напряжений: 160 - 250 или ещё больше

- напряжение как минимум нужно стабилизировать и держать на 13,8 или 14,5 В в зависимости от режима использования акка.

Posted

Советую кстати попробовать пауэркомовские AVR-ы. Только не 600ВА, а 1200 (600ВА от каждого "чиха" в сети, погашенного варистором/фильтром нагрузки, отключаются; 1200ВА - немногим дороже но ведут себя прилично). Их плюс - исключительная тупость электроники (выключатель/предохранитель - механический, коммутация - скорее всего простейший компаратор + пара релюх) из-за чего они должны прекрасно работать при заниженном напряжении, поднимая его до нужного уровня.

Posted
Советую кстати попробовать пауэркомовские AVR-ы. Только не 600ВА, а 1200 (600ВА от каждого "чиха" в сети, погашенного варистором/фильтром нагрузки, отключаются; 1200ВА - немногим дороже но ведут себя прилично). Их плюс - исключительная тупость электроники (выключатель/предохранитель - механический, коммутация - скорее всего простейший компаратор + пара релюх) из-за чего они должны прекрасно работать при заниженном напряжении, поднимая его до нужного уровня.
Девайс одноступенчатый. Производитель указывает плюс-минус 15% входного напряжения.

Только что проверил с ЛАТР и Powercom ТСА-2000. Умеет повышать (или понижать) напряжение на 20 вольт. Ну, не 15%, а около 11%.

Т.е. если в сети 150 - будет у тебя 170. Если в сети 260 - будет 240.

 

Чего и рекомендую стабилизаторы для газового котла. Они на больший диапазон входного напряжения. Или, для мыльницы с трансформаторным БП - бабушкин СН-315.

 

  • 3 weeks later...
Posted

тут еще нужно учесть такой параметр как скорость реакции на скачки напряжения в сети. некоторые упсы не успевают просто среагировать. я смотрел по характеристикам.

Если мыльница с внешним БП - добавить конденсатор 48 вольт дофига микрофарад в цепь питания. Сколько жаба не задавит купить. С килограммового конденсатора свитч работает секунд 30 вообще без питания.

Posted
тут еще нужно учесть такой параметр как скорость реакции на скачки напряжения в сети. некоторые упсы не успевают просто среагировать. я смотрел по характеристикам.
Если мыльница с внешним БП - добавить конденсатор 48 вольт дофига микрофарад в цепь питания. Сколько жаба не задавит купить. С килограммового конденсатора свитч работает секунд 30 вообще без питания.

В большинстве случаев данный конденсатор поможет , так как большинство отключений кратковременные , но електрики все равно найдут такое время отключения при котором напряжение на конденсаторе не упадет до нуля а напряжение восстановиться и свич зависнет ....

 

для таких вариантов желательно было бы установить в свиче микросхемку "повер манагер" - который при падеии напряжения ниже установленного (3 вольта например) вырабатывал бы сигнал резет для управляющей микросхемы

 

есть и другие варианты увеличения надежности работы - но трудяги китайцы все время эти хитрости выбрасывают - для удешевления производства - а нам приходиться устанавливать всякого рода приборы - которые в несколько раз превышают стоимость свича - а секономили несколько центов так как стоимость этой микросхемы для массового производства смехотворная

Posted
Если свитч - мыльница, то можно после БП поставить буферный аккумулятор 12В с простейшей схемой заряда.
Простейшей схемы для заряда не получится:

- нужен широкий разброс питающих напряжений: 160 - 250 или ещё больше

- напряжение как минимум нужно стабилизировать и держать на 13,8 или 14,5 В в зависимости от режима использования акка.

УПСы фирмы Mean Well - AD55, AD155.

Диапазон входных напряжений 90...240В, АС

Диапазон выходных напряжений 10,5 ...13,8В (а), 21...27,6В (В)

 

Posted

Плюсуюсь за Mean Well

Взяли на пробу десяток AD155.

Заявленные параметры держит на ура.

приятный бонус - выдает еще и 5 в при работе от аккумулятора

 

Posted

поставили cisco 6509 с такими вот БП http://shop.nag.ru/catalog/item/01476

телевизионщики взвыли - заполосило у них.

по 220 помехи или от вентиляторов или по ВЧ?

такой ИБП http://shop.nag.ru/catalog/item/05688 вывезет?

в частном секторе сотрудница на ВЕСЬ дом установила стабилизатор из хозмага (надо будет доку попросить), чтоб лампочки не горели. говорит - стало куда лучше.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.