boykov Posted April 21, 2004 Posted April 21, 2004 Вводная. Создаем стойку с оптикой. Решено пользовать конвертеры Allied Telesin. У них внешний блок питания. Разумно найти UPS постоянного тока, чтобы (а) снизить потери на преобразования (б) избавиться от этих (нехороших :) БП Вопрос. Что можно использовать? Куда пойти копаться? Искал, но почему-то натыкался либо на пожарные системы, либо на UPS с выходом от 48В. Плюс ограничение: нечто самопальное или полупромышленного производства начальство поставить не позволит. Вставить ник Quote
agaze Posted April 21, 2004 Posted April 21, 2004 но почему-то натыкался либо на пожарные системы И отмели этот вариант? Почему? Вставить ник Quote
Sirco Posted April 21, 2004 Posted April 21, 2004 Вводная.Создаем стойку с оптикой. Решено пользовать конвертеры Allied Telesin. У них внешний блок питания. Разумно найти UPS постоянного тока, чтобы (а) снизить потери на преобразования (б) избавиться от этих (нехороших :) БП Вопрос. Что можно использовать? Куда пойти копаться? Искал, но почему-то натыкался либо на пожарные системы, либо на UPS с выходом от 48В. Плюс ограничение: нечто самопальное или полупромышленного производства начальство поставить не позволит. к большому сожалению промышленное производство на такие "мелочи" не распыляеться .... Первое что хотелось бы узнать а какие напряжения и токи вам нужны а то вопрос поставлен а что именно нужно не указано . Вставить ник Quote
boykov Posted April 21, 2004 Author Posted April 21, 2004 нужно запитать: 7 конвертеров 12VDC ток 500mA ммощность 6W свитч 3.3VDC ток 3-5 А 2 штуки От пожарной системы отказались не полностью, просто начали рыть в сторону сеть-ориентированных устройств. к большому сожалению промышленное производство на такие "мелочи" не распыляеться .... то есть по миру мало стоек, в которых 3,5,10 свичей ? Они ведь все исполняются и в варианте с внешним источником, то есть обязаны быть специальные под это дело девайсы. Может быть нужно рыть в стороу одного БП на несколько девайсов? Вставить ник Quote
Kitsok Posted April 21, 2004 Posted April 21, 2004 Ух-ты! Первый раз вижу свичи с 3.3 вольтовым питанием. Вы ничего не напутали? Касательно стоек с большим количеством оборудования - конечно есть, просто обычно они либо 220 либо 48 вольт, поэтому и оборудование соответствующее. Можно конечно разработать (насчет готовых с 3.3 в/3-5 А я сильно сомневаюсь) один БП, но я бы лучше зарезервировал первичное питание и не парился бы ;) Вставить ник Quote
Zhenia Posted April 21, 2004 Posted April 21, 2004 Первый раз вижу свичи с 3.3 вольтовым питанием. Вы ничего не напутали? Свичи с внутренними блокам питания почти все на 3.3в. Плюс ограничение: нечто самопальное или полупромышленного производства начальство поставить не позволит. А что вы подразумеваете под самопальным или полупромышленным? Что обязательна надпись Made in Taiwan? (б) избавиться от этих (нехороших :) БП А что Телесин ставит блоки питания хуже чем пожарники? Вставить ник Quote
boykov Posted April 21, 2004 Author Posted April 21, 2004 Ух-ты! Первый раз вижу свичи с 3.3 вольтовым питанием. Вы ничего не напутали? взято из рук. по экспл. на AT-FS708 Конкретно: AT-FS708Е External power adapter provides 3.3 VDC 3A maximum Насколько я понимаю -- просто достали БП и заделали его в отдельный корпус. А что Телесин ставит блоки питания хуже чем пожарники? Речь идет о ИБП. Просто как вариант -- вместо многих пар UPS - маленький БП поставить одну пару UPS - большой БП. Но если у 3Com я видел корзины под кучу адаптеров с единым БП, то у Телесина такого нет. Максимум -- "поставь 4 в стойку", питание каждому отдельно. Про питание свичей -- не видел ничего. Хотя -- еще надо поискать. Касательно стоек с большим количеством оборудования - конечно есть, просто обычно они либо 220 либо 48 вольт, поэтому и оборудование соответствующее. Я в курсе. Но вот тут какая бяка: надо поставить много конвертеров, а БП у них -- внешние, причем, что характерно, у каждого свой :) И это мне крайне не нравится (и упс нужен больше, и место занимают, и вообще некузяво:) Вставить ник Quote
zoro Posted April 21, 2004 Posted April 21, 2004 УПСятину выберайте любую.. исходя из времменных параметров.. БП один АТХ у него есть и 12В и 5В и 3,3В а свичи с 3,3в питанием в последнее время распространены.. компехи телесины итд итп.. так что дерзайте.. кстати бп от компов лучшая замена стандартных БП свичей! Вставить ник Quote
boykov Posted April 22, 2004 Author Posted April 22, 2004 кстати бп от компов лучшая замена стандартных БП свичей! во-во. Именно такую отсебятину мой шеф и не воспринимает принципиально. Пока говорил -- нашел шасси с БП от самого производителя. Правда -- $300. Но что поделать. Вставить ник Quote
Vit# Posted April 22, 2004 Posted April 22, 2004 Zoro правильно говорит - БП от компов лучшая замена. Сам юзаю. Вставить ник Quote
a.pavlushin Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 Интересовался данной темой. Что нашел: из нашего http://www.bist.ru/equipment/ups/ по импортным: EFORE АРС Вставить ник Quote
zoro Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 да хороший UPS только непойму зачем он ему.. если шеф сказал некакой отсебятины.. допустим имеем упс на 24в... как вы собираетесь понизить напругу? ладно до 12В но до 3,3В ? вот и начинаються самоделки. плюс данные упсы стоят очень дорого. самое правильное решение это обычный упс и БП от компа.. Вставить ник Quote
a.pavlushin Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 Согласен. Спасибо что поправили. Тему сразу не просек. Тогда вариант такой: Преобразователи AC/DC или DC/DC. Если AC/DC, то ставите недорогой УПС с выходом на 220В АС и далее преобразователь AC/DC с выходом 3,3В. Нашел пока только американские CPA200-4530 с выходом на 3,3В и 40А нагрузкой, установливается в 3U крейт. Решение стандартное, источники надежные. Либо DC/DC. УПС с выходом 48В. Потом преобразователь DC/DC с выходом 3,3. Подойдет тот же CPA200-4530, у него универсальный вход. Есть и другие производители этого оборудования. P.S. Конечно, мощность великовата, но это на скорую руку. Пишите что-нить поглядим. Вставить ник Quote
Sergg Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 А еще есть вот такое чудо: http://www.ttm.ru/ например: http://www.ttm.ru/ps09002al.html Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.