Перейти к содержимому
Калькуляторы

Плохое место. Перезагружается не первая циска в конкретной серверной

Корпорат, серверная офиса А, в котором стоял маршрутизатор Cisco 2851.

Была проблема с произвольной перезагрузкой с причиной вида "System returned to ROM by bus error at PC 0x62314F9C".

 

Вместо него поставили маршрутизатор Cisco 3825, который поработав некоторое время стал произвольно перезагружаться с теми же симптомами.

 

Тем временем 2851 поставили в серверную офиса Б, где используя тот же функционал, работает нормально.

 

 

Вопрос: Куда копать? Какую информацию нужно дать для понимания куда копать?

 

смартнета, к сожалению, нет.

ИБП меняли.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда-то по инету байка ходила про "плохое место". Так в ней помнится, этажем ниже находилась контора с мощным источником ЭМИ. Не искали что-то подобное? ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда-то по инету байка ходила про "плохое место". Так в ней помнится, этажем ниже находилась контора с мощным источником ЭМИ. Не искали что-то подобное? ;)

Ага, думал про "мощные источники ЭМИ"

Но нет, либо в этой двухэтажке такого нет, либо хорошо шифруются.

 

Впрочем "заземлить" - это единственное, что осталось сделать адекватного.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Корпорат, серверная офиса А, в котором стоял маршрутизатор Cisco 2851.

Была проблема с произвольной перезагрузкой с причиной вида "System returned to ROM by bus error at PC 0x62314F9C".

 

Вместо него поставили маршрутизатор Cisco 3825, который поработав некоторое время стал произвольно перезагружаться с теми же симптомами.

 

Тем временем 2851 поставили в серверную офиса Б, где используя тот же функционал, работает нормально.

 

 

Вопрос: Куда копать? Какую информацию нужно дать для понимания куда копать?

 

смартнета, к сожалению, нет.

ИБП меняли.

а модули случаем из 2851 в 3825 не мигрировали ? если да , то ищите дохлый. Как вариант , у вас на обоих железках стоит софт с одинаковой ошибкой, и ввиду того что функционал у них одинаковый , и падают они с одинаковой ошибкой

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я думаю, надо пригласить CCIE, помахать консольным шнурком и положить сверху на роутер курс CCNP. Должно помочь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

расставить все по феншую

Обогнал! +100500 ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

всмысле заземлить оборудование , стойку и люминисцентные светильники?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

присоединюсь к теме, только у нас без причины начал перезагружатся accton edge-core 4612, остальное в стойке работает без перебоев.

Из шаманства осталось заземлить стойку...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а модули случаем из 2851 в 3825 не мигрировали ? если да , то ищите дохлый. Как вариант , у вас на обоих железках стоит софт с одинаковой ошибкой, и ввиду того что функционал у них одинаковый , и падают они с одинаковой ошибкой
Увы, не мигрировали модули.

Так серии даже разные, софт значит тоже заведомо разный, разве не так? *или помимо названий различий - чуть?

 

Я думаю, надо пригласить CCIE, помахать консольным шнурком и положить сверху на роутер курс CCNP. Должно помочь.
А в качестве святой воды что использовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в качестве святой воды что использовать?
очевидно же - пиво!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставить писюки с демонами, глядишь они по разгонят злой дух.

В помощь им какие нибудь смарты АПЦ с заземлением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще ахтунг - никто серьезно к предложению заземлить оборудование не отнесся!

А я бы попробовал первым делом. Именно с Циской такие случаи в моей практике бывали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заземлить оборудование
- знаете чем отличаются американские пользователи, от наших?

- первые читают инструкцию до того как прибор сломается...

 

шутки шутками, но как бы в quick installation guide, который идет с каждой железкой, имеющее хоть какое то отношение к электричеству,

первым делом описываются инструкции правильного монтажа оборудования, с указанием необходимости заземления.

Изменено пользователем darkagent

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Землить нужно не для того, чтобы циска не перезагружалась, а для охраны труда: если вдруг вы догадаетесь одной рукой взяться за металлический корпус циски, а другой за батарею центрального отопления или за элемент арматуры здания, щиток и т. п...

Кстати, по ПУЭ нужно не землить, а нулить. И это правильно.

 

ИБП меняли.
Какой тип ИБП? Line-Interactive или Online Dual Conversion?

Если 1-го типа, то он может пропускать "помехи" из электросети в оборудование.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а с питанием что, не мониторили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

присоединюсь к теме, только у нас без причины начал перезагружатся accton edge-core 4612

Не в тему! Этому свичу положено беспричинно ребутаться, это у него фича такая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ИБП меняли.
Какой тип ИБП? Line-Interactive или Online Dual Conversion?

Если 1-го типа, то он может пропускать "помехи" из электросети в оборудование.

ИБП действительно Line-Interactive. Озадачился.

*диагностирование осложняется тем что эти железки от меня в семистах километрах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. заземлить оборудование стойку и вообще все мет.поверхности на которых в силу пробоя может оказаться напряжение

тем кто скажет что это необязательно - оторвать руки ноги и засунуть голову в задницу - ей там самое место

2. попробуйте записать железку от другого ИБП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.