aelfwine Posted November 22, 2010 Posted November 22, 2010 Корпорат, серверная офиса А, в котором стоял маршрутизатор Cisco 2851. Была проблема с произвольной перезагрузкой с причиной вида "System returned to ROM by bus error at PC 0x62314F9C". Вместо него поставили маршрутизатор Cisco 3825, который поработав некоторое время стал произвольно перезагружаться с теми же симптомами. Тем временем 2851 поставили в серверную офиса Б, где используя тот же функционал, работает нормально. Вопрос: Куда копать? Какую информацию нужно дать для понимания куда копать? смартнета, к сожалению, нет. ИБП меняли. Вставить ник Quote
StSphinx Posted November 22, 2010 Posted November 22, 2010 Когда-то по инету байка ходила про "плохое место". Так в ней помнится, этажем ниже находилась контора с мощным источником ЭМИ. Не искали что-то подобное? ;) Вставить ник Quote
aelfwine Posted November 22, 2010 Author Posted November 22, 2010 Когда-то по инету байка ходила про "плохое место". Так в ней помнится, этажем ниже находилась контора с мощным источником ЭМИ. Не искали что-то подобное? ;) Ага, думал про "мощные источники ЭМИ" Но нет, либо в этой двухэтажке такого нет, либо хорошо шифруются. Впрочем "заземлить" - это единственное, что осталось сделать адекватного. Вставить ник Quote
orlik Posted November 22, 2010 Posted November 22, 2010 Корпорат, серверная офиса А, в котором стоял маршрутизатор Cisco 2851.Была проблема с произвольной перезагрузкой с причиной вида "System returned to ROM by bus error at PC 0x62314F9C". Вместо него поставили маршрутизатор Cisco 3825, который поработав некоторое время стал произвольно перезагружаться с теми же симптомами. Тем временем 2851 поставили в серверную офиса Б, где используя тот же функционал, работает нормально. Вопрос: Куда копать? Какую информацию нужно дать для понимания куда копать? смартнета, к сожалению, нет. ИБП меняли. а модули случаем из 2851 в 3825 не мигрировали ? если да , то ищите дохлый. Как вариант , у вас на обоих железках стоит софт с одинаковой ошибкой, и ввиду того что функционал у них одинаковый , и падают они с одинаковой ошибкой Вставить ник Quote
SergeiK Posted November 23, 2010 Posted November 23, 2010 Я думаю, надо пригласить CCIE, помахать консольным шнурком и положить сверху на роутер курс CCNP. Должно помочь. Вставить ник Quote
No_name Posted November 23, 2010 Posted November 23, 2010 расставить все по феншую Вставить ник Quote
yakuzzza Posted November 23, 2010 Posted November 23, 2010 расставить все по феншую Обогнал! +100500 ;) Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted November 23, 2010 Posted November 23, 2010 всмысле заземлить оборудование , стойку и люминисцентные светильники? Вставить ник Quote
Cramac Posted November 23, 2010 Posted November 23, 2010 присоединюсь к теме, только у нас без причины начал перезагружатся accton edge-core 4612, остальное в стойке работает без перебоев. Из шаманства осталось заземлить стойку... Вставить ник Quote
aelfwine Posted November 24, 2010 Author Posted November 24, 2010 а модули случаем из 2851 в 3825 не мигрировали ? если да , то ищите дохлый. Как вариант , у вас на обоих железках стоит софт с одинаковой ошибкой, и ввиду того что функционал у них одинаковый , и падают они с одинаковой ошибкойУвы, не мигрировали модули.Так серии даже разные, софт значит тоже заведомо разный, разве не так? *или помимо названий различий - чуть? Я думаю, надо пригласить CCIE, помахать консольным шнурком и положить сверху на роутер курс CCNP. Должно помочь.А в качестве святой воды что использовать? Вставить ник Quote
darkagent Posted November 24, 2010 Posted November 24, 2010 А в качестве святой воды что использовать?очевидно же - пиво! Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 24, 2010 Posted November 24, 2010 Поставить писюки с демонами, глядишь они по разгонят злой дух. В помощь им какие нибудь смарты АПЦ с заземлением. Вставить ник Quote
KoloBok Posted November 24, 2010 Posted November 24, 2010 Вообще ахтунг - никто серьезно к предложению заземлить оборудование не отнесся! А я бы попробовал первым делом. Именно с Циской такие случаи в моей практике бывали. Вставить ник Quote
darkagent Posted November 24, 2010 Posted November 24, 2010 (edited) заземлить оборудование- знаете чем отличаются американские пользователи, от наших?- первые читают инструкцию до того как прибор сломается... шутки шутками, но как бы в quick installation guide, который идет с каждой железкой, имеющее хоть какое то отношение к электричеству, первым делом описываются инструкции правильного монтажа оборудования, с указанием необходимости заземления. Edited November 24, 2010 by darkagent Вставить ник Quote
nomo Posted November 25, 2010 Posted November 25, 2010 Землить нужно не для того, чтобы циска не перезагружалась, а для охраны труда: если вдруг вы догадаетесь одной рукой взяться за металлический корпус циски, а другой за батарею центрального отопления или за элемент арматуры здания, щиток и т. п... Кстати, по ПУЭ нужно не землить, а нулить. И это правильно. ИБП меняли.Какой тип ИБП? Line-Interactive или Online Dual Conversion?Если 1-го типа, то он может пропускать "помехи" из электросети в оборудование. Вставить ник Quote
Cramac Posted November 25, 2010 Posted November 25, 2010 У нас стоит на свитче такой - Ippon SMART Winner 3000 Вставить ник Quote
longwave Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 а с питанием что, не мониторили? Вставить ник Quote
Alexandr Ovcharenko Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 присоединюсь к теме, только у нас без причины начал перезагружатся accton edge-core 4612 Не в тему! Этому свичу положено беспричинно ребутаться, это у него фича такая. Вставить ник Quote
aelfwine Posted December 14, 2010 Author Posted December 14, 2010 ИБП меняли.Какой тип ИБП? Line-Interactive или Online Dual Conversion?Если 1-го типа, то он может пропускать "помехи" из электросети в оборудование. ИБП действительно Line-Interactive. Озадачился. *диагностирование осложняется тем что эти железки от меня в семистах километрах. Вставить ник Quote
alks Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 1. заземлить оборудование стойку и вообще все мет.поверхности на которых в силу пробоя может оказаться напряжение тем кто скажет что это необязательно - оторвать руки ноги и засунуть голову в задницу - ей там самое место 2. попробуйте записать железку от другого ИБП. Вставить ник Quote