Jump to content
Калькуляторы

Антиужастик от ЮТК, часть 2

Guest Сергей

К;ак и предупреждал, на 4-й фотке снизу имеем ожидаемый полный бардак со шнурами из-за отсутствия органайзера. Зато бюджетно ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Пионер

Народ, подскажите плиз что за кабель используется. Желательно и характеристики его.(Имеется ввиду межподъездный кабель)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Пионер

Кстати все очень красиво сделано + еще и очень удобно в дальнейшей работе. +1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest гость

Зачем в ящике патч-панели на 96 портов, а коммутатор всего один на 24 порта? А что делать с остальными 72 портами, соединять друг с другом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Саша

Гость_Пионер_*:

#3

 

Народ, подскажите плиз что за кабель используется. Желательно и характеристики его.(Имеется ввиду межподъездный кабель)

 

Скорее всего на распределение поставили 16 пар, некоторые производители УТП кабеля делают под заказ обычный УТП 5 категории, но в место 4-х пар делают 16. Очень удобно!

Что касается красоты, то это до первых 10-ти абонентов, потом бардачок обеспечен :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Любитель порядка

Ящики отстой, труба по фасаду конечно круто, но очень долгооо...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest гость__

бредо-конструкции по фасаду... монтажники наверное в восторге когда им приходится по всем этим коммуникациям тянуть кабель :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
бредо-конструкции по фасаду... монтажники наверное в восторге когда им приходится по всем этим коммуникациям тянуть кабель :)
Как я понял там кабель многопарный закладывается заранее чтобы каждый раз не тянуть

 

Мне лично все понравилось кроме бардака внутри ящика, хотелось бы посмотреть на ящик уже после того как там все исправили ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Саша

Гость_гость___*:

#9

 

бредо-конструкции по фасаду... монтажники наверное в восторге когда им приходится по всем этим коммуникациям тянуть кабель :)

 

Если так протянули, значит были на то причины, наши к примеру тянут всё по подвалам, но если нет подвала, то единственный выход это по фасаду.

Если бы они не спрятали его в ПВХ трубу а просто так протянули, вот это было бы страшно, а так очень даже ничего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Гость_гость___*:

#9

 

бредо-конструкции по фасаду... монтажники наверное в восторге когда им приходится по всем этим коммуникациям тянуть кабель :)

 

Если так протянули, значит были на то причины, наши к примеру тянут всё по подвалам, но если нет подвала, то единственный выход это по фасаду.

Если бы они не спрятали его в ПВХ трубу а просто так протянули, вот это было бы страшно, а так очень даже ничего.

Подвал есть, но он обитаем, Почта, Парикмахерская... единственный выход по фасаду :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это уже у кого какое понятие красоты... Можно и просто кабели по фасаду проложить, как телефонисты, но тогда придётся их натягивать (чтоб не провисали). Если уметь, с трубами даже быстрее получится.

Внутри помещения короб смотрится лучше трубы, но там тоже свои плюсы и минусы.

Свитч пока один. Будет больше абонентов - будет больше оборудования.

1 fail: накрошили кирпич в почтовые ящики.

2 fail: ответвление от наружной трубы в подъезд сделано некрасиво.

 

И просьба объяснить ещё раз, но по-русски:

в 5ти этажках 1 активный на 4 подъезда 1 кабель на подъезд из 3х квартир на этаже и 2 кабеля если 4 квартиры на этаже.. смысл понятен :)? 9ти этажка 3 кабеля на подъезд...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понавесили труб и ящиков аж страшно, уж лучше тогда PON тянули, оптика прямо в квартиру и никакой активки на площадках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Сергей

На третьей фотке снизу наведите порядок в кабелюках. Хотя бы убиранием фотки, как это сдедлали раньше. А то как бы не катит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понавесили труб и ящиков аж страшно, уж лучше тогда PON тянули, оптика прямо в квартиру и никакой активки на площадках.

железная логика, если пон, то труб нет, оптика невидима.

Share this post


Link to post
Share on other sites

все очень красиво сделано, я как понимаю это сделано для одного провайдера в доме. т.е. второй,третий тоже такое сможет сделать? интересно будет выглядеть подъезд когда в него зайдет 4 или 5 провайдер с такими же трубами...

Share this post


Link to post
Share on other sites

В целом и второй выпуск Антиужастика мне понравился.

Есть опять же несколько вопросов и рекомендаций.

Вопросы:

1. Сразу бросились в глаза 2 параллельно идущие трубы в 1 ящик. Почему так сделали и нельзя ли было до места развода труб дойти одной трубой, а дальше поставить тройник?

2. Я так понимаю, что 2 панели по 48 портов - это на вырост. В вашем случае вы предусматриваете замену актива на 48 портовые коммутаторы, иначе некуда просто монтировать оборудование. Так ли это?

3. Вы монтируете патч-панель снизу, а актив сверху (после силовой части и счетчика электроэнергии). Зачем оставляете 1/3 юнита? Ведь в случае развития узла, а это добавление еще одного коммутатора, придется выкручивать существующий и поднимать его. Может лучше сразу производить монтаж актива строго по юнитам тоже?

4. Почему используются дуплексные оптические патч-корды? Почему не использовать WDM? Уже все давно перешли на него, вы попусту тратите половину волокон.

5. В случае размещения 2 коммутаторов в ящике вы каждый гоните на агрегацию своим волокном или будете включать его последовательно в цепочку к существующему?

6. Как вели расчет и размещение ящиков с активом? Если 5-этажный дом и по 3 квартиры на этаж, то по максимуму вы одним ящиком накрываете 96 квартир - это 6 подъезда и даже еще 6 квартир выходит при 100% проникновении. Просто интересно, как вы в этом случае все прикидывали и расчитывали.

7. Как у вас идут VLANы - VLAN на коммутатор, VLAN на дом?

8. Как организована схема электропитания узлов. Я не обнаружил ИБП, какую фазу берете для запитки своего узла? Ведь получается все фазы в доме будут отведены под бытовые нужды.

9. Как у вас с заземлением оборудования? Может плохо смотрел, но не нашел заземления в узлах.

 

Рекомендации:

1. http://www.conteg.ru/files/1/pictures/44/vo-8-types-www.jpg - это может и прорабатывалось, но если нет - рекомендую для наведения порядка в ящиках. У вас как раз слева есть пустое место, где можно разместить остатки патч-кордов при кроссировке.

2. Производите включение абонентов в строгом соответствии порт актива - порт пассива. Это приведет к порядку и облегчит работу линейщиков. Используйте короткие патч-корды. Чем короче - тем лучше и дешевле и удобнее.

3. Порядок надо соблюдать в этажной распредкоробке. Иначе бардак будет обечпечен при плотном подключении абонентов. Надо использовать или органайзеры или те же стяжки.

 

Заранее благодарен за ответы. Надеюсь получить их в развернутом виде.

 

Благодалю за предоставленный материал и рекомендую всем комментирующим прежде чем написать что-то плохое подумать, а что у тебя есть и почему ты не показываешь как ты все организовал и есть ли тебе чем крыть. Ну и анонимусы как всегда доставляют, ага.

Хорошая работа и добротно все выглядит.

Респект ребята!

 

PS: а какой совок у нас по подъездам, не находите, коллеги?..

Edited by yakuzzza

Share this post


Link to post
Share on other sites

Определимся мы проектируем и монтируем. ЮТК- заказчик. работаем по ТЗ.

 

1. Сразу бросились в глаза 2 параллельно идущие трубы в 1 ящик. Почему так сделали и нельзя ли было до места развода труб дойти одной трубой, а дальше поставить тройник?
8 кабелей 25 пар+1 оптический бронированный + 1х2х2,5 ВВГнг

 

 

2. Я так понимаю, что 2 панели по 48 портов - это на вырост. В вашем случае вы предусматриваете замену актива на 48 портовые коммутаторы, иначе некуда просто монтировать оборудование. Так ли это?
оборудование предоставляется заказчиком сконфигурированным для конкретного адрес дома, на коммутаторе написан маркером номер дома.

 

3. Вы монтируете патч-панель снизу, а актив сверху (после силовой части и счетчика электроэнергии). Зачем оставляете 1/3 юнита? Ведь в случае развития узла, а это добавление еще одного коммутатора, придется выкручивать существующий и поднимать его. Может лучше сразу производить монтаж актива строго по юнитам тоже?
Патчпанель внизу- т.к. запасы кабеля располагаются внизу... Активное оборудование ставится в последнюю очередь. т.к. организаторов нет то оставили 1 "дырку" для патчкорда который почему-то длиной только 3м :), еще 1 "дырка" - монтажники.... :)

 

4. Почему используются дуплексные оптические патч-корды? Почему не использовать WDM? Уже все давно перешли на него, вы попусту тратите половину волокон.
ТЗ+ оборудование предоставляется заказчиком, плюс по ТЗ 8мь волокон на дом- которые идут до агрегации.

 

5. В случае размещения 2 коммутаторов в ящике вы каждый гоните на агрегацию своим волокном или будете включать его последовательно в цепочку к существующему?
2 волокна на коммутатор.

 

6. Как вели расчет и размещение ящиков с активом? Если 5-этажный дом и по 3 квартиры на этаж, то по максимуму вы одним ящиком накрываете 96 квартир - это 6 подъезда и даже еще 6 квартир выходит при 100% проникновении. Просто интересно, как вы в этом случае все прикидывали и расчитывали.
расчет по длине лини +25м по квартире.

 

7. Как у вас идут VLANы - VLAN на коммутатор, VLAN на дом?
внутренняя организацию я знаю- но это скрыто от нас- у нас железка с номером дома и все :).

 

8. Как организована схема электропитания узлов. Я не обнаружил ИБП, какую фазу берете для запитки своего узла? Ведь получается все фазы в доме будут отведены под бытовые нужды.
9. Как у вас с заземлением оборудования? Может плохо смотрел, но не нашел заземления в узлах.
эээ его как раз и видно очень хорошо :) в электроблоке... 0 от счетчика идет напрямую в розетку и шлейфом в вторую розетку через опрессованный наконечник...

земля идет от:

1) контура заземления 4 квадрата

2) от коммутатора

3) от 1 розетки

4)от 2рой розетки

5)от ящика

6) оптического кросса- брони кабеля

7) от экранов 25 парных кабелей

 

Рекомендации:

1. http://www.conteg.ru/files/1/pictures/44/vo-8-types-www.jpg - это может и прорабатывалось, но если нет - рекомендую для наведения порядка в ящиках. У вас как раз слева есть пустое место, где можно разместить остатки патч-кордов при кроссировке.

отказались заказчики :(, говорят стяжки и уложенный кабель будет выглядеть не хуже... результат видели...

 

2. Производите включение абонентов в строгом соответствии порт актива - порт пассива. Это приведет к порядку и облегчит работу линейщиков. Используйте короткие патч-корды. Чем короче - тем лучше и дешевле и удобнее.
опустим вышесказанное, а если например 1 клиент в доме подключается в первом подъезде, через месяц второй клиент из 3тьего потом снова из первого, потом из второго....

то как будете вы подключать :)?

 

3. Порядок надо соблюдать в этажной распредкоробке. Иначе бардак будет обечпечен при плотном подключении абонентов. Надо использовать или органайзеры или те же стяжки.
это не нам - на фотках уже бардак :)

 

Заранее благодарен за ответы. Надеюсь получить их в развернутом виде.

Благодалю за предоставленный материал и рекомендую всем комментирующим прежде чем написать что-то плохое подумать, а что у тебя есть и почему ты не показываешь как ты все организовал и есть ли тебе чем крыть. Ну и анонимусы как всегда доставляют, ага.

Благодарен за критику.. вопросы... надеюсь ответил в полном объеме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как в случае необходимости прокидывать еще один кабель от ящика по трубам до стояка? Сталькой опять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

По идее необходимости не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Андрей

Поди на это все и бабала неплохо распили

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Сергей

опустим вышесказанное, а если например 1 клиент в доме подключается в первом подъезде, через месяц второй клиент из 3тьего потом снова из первого, потом из второго....

то как будете вы подключать :)?

 

 

А мозг включить и в описалове проекта шахматку по соответствию портов и подъездов изобразить не тяжело будет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest igit

Еще один довод в пользу идеи запуска инета по проводам.....электрическим.

Share this post