Andrey_open Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Включаю сабж, сразу после загрузки в консоль сыпятся сообщения: 00:09:28: %C6KENV-SP-4-CLOCKOK: clock 1 operational 00:12:58: %C6KENV-SP-4-CLOCKFAILED: clock 1 failed 00:13:28: %C6KENV-SP-4-CLOCKOK: clock 1 operational 00:15:28: %C6KENV-SP-4-CLOCKFAILED: clock 1 failed 00:15:58: %C6KENV-SP-4-CLOCKOK: clock 1 operational 00:16:28: %C6KENV-SP-4-CLOCKFAILED: clock 1 failed 00:16:58: %C6KENV-SP-4-CLOCKOK: clock 1 operational 00:17:58: %C6KENV-SP-4-CLOCKFAILED: clock 1 failed 00:18:28: %C6KENV-SP-4-CLOCKOK: clock 1 operational 00:21:58: %C6KENV-SP-4-CLOCKFAILED: clock 1 failed Сайт циско говорит: Error Message C6KENV-4-CLOCKFAILED: clock [dec] failed Explanation This message indicates that the indicated clock failed. The system will continue to operate using the redundant clock. [dec] is the clock number 1 or 2. Recommended Action Replace the failed clock. непонятно только что за часы и как их менять оО Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба clock модуль утановлен на самом шасси. там еще установлены VTT модули. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey_open Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба clock модуль утановлен на самом шасси. там еще установлены VTT модули. печально... значит шасси битое? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба вполне возможно, что модуль просто отошел из посадочных мест. открутите крышку, достаньте все модули и установите обратно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey_open Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Не помогло. Светодиод горит красным. Позвонил продавцу - поменяет или модуль или все шасси. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stak Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба модуль меняется: http://pluscom.ru/cisco_product/cc/td/doc/...es/78_10498.htm ГПЛ: WS-C6K-CL= Catalyst 6000 Clock Module, Spare B 895 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...