Kato Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Имеется антивандальный шкаф внутренней размерностью ~600ммХ600ммХ1000мм. В нём стоит оборудование, которое не желательно охлаждать ниже 0 градусов Цельсия. А температура окружающей среды будет опускаться до -25-30 градусов. Порекомендуйте оборудование для обогрева. Электрическое, с терморегуляцией. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pautinych Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба лампочка на 100 ватт? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба И термореле. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VladimirAd Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба А оборудовние будет греться? Может само себя и обогреет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
garmonik Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба Пленочный инфракрасный пол. Можно купить любую квадратуру, терморегулятор идет в комплекте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nic_stav Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба Пленочный инфракрасный пол. Прикольная мысль Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kato Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба А оборудовние будет греться? Может само себя и обогреет? Свич и упс:-) Мало им будет тепла. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roling Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба А просто утеплить шкаф? И что же это за свич и УПС что им до нуля охлаждаться нельзя? У нас в Сибириях даже Cisco при минус -45 без подогрева живут в термошкафах и ничего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба А просто утеплить шкаф? И что же это за свич и УПС что им до нуля охлаждаться нельзя? У нас в Сибириях даже Cisco при минус -45 без подогрева живут в термошкафах и ничего. Утеплить шкаф на зиму действительно поможет, иначе если просто греть внутри будет образовыватся конденсат и сосульки=) В -45 будет работать большинство аппаратуры, но только вот при перезапусках или потерях питания может не включится потом, а упсы при замерзших батареях вообще толком не работают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kato Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) · Жалоба В заявленных параметрах работы значится "От 0 до 40 С". А утеплить чем можно? Я представлял себе это несколько иначе - небольшой нагревательный элемент+терморегулятор хотя бы на -5 градусов. Изменено 28 октября, 2010 пользователем Kato Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба А утеплить чем можноЛюбой теплоизоляционный рулонный материал типа Урсы.сверху, точнее изнутри закрывается оцинковкой. Очень аккуратно получается. Дверка на утеплитель оконный, только еще желательно притянуть дверку к ящику болтами. В ящике 300х500х600 оборудование мощностью около 50 ватт греет себя само... На лето необходимо предусмотреть вентиляцию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kf72 Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) · Жалоба прошедшей зимой "мерзли" конвертеры snr-100. меняли комплектами на планет. подозрение на хлипкие бп. если "столбик термометра опустится до очень низкой отметки" попробуем менять только б/п. об результатах эксперимента отпишусь. пысы там где шасси проблем не было. коммутаторы не мерзли. укутывание конвертеров теплоизоляцией не помогало. Изменено 28 октября, 2010 пользователем kf72 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба А просто утеплить шкаф? И что же это за свич и УПС что им до нуля охлаждаться нельзя? Прочитайте про аккумуляторы, сами поймёте почему им не желательно даже до нуля охлаждатся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Не надо никакую урсу. Покупаете толстый изолон или прочий плоский утеплитель, клеите его на клей или герметик внутри ящика. И будет вам тепло. Если хотите все красиво - то покупаете несколько метров кабеля теплый пол и терморегулятор к нему. Будет всегда нужная температура. Если используете лампочки - лучше по 60 ватт последовательно, тогда они перегорать не будут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladd Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Тоже столкнулись с такой проблемой. Свитчи зимой замерзают, например, у 3526 при температуре ниже -35 начинается странный глюк - половина портов работает только на 10 мбит/c. После оттаивания восстанавливается. Утепление - очень непрактичное решение, так как замерзающие ящики обычно находятся в таких будках, внутри которых летом на жаре на солнце бывает до +50. Если еще и ящик утеплен - вообще расплавится все. Есть ли готовые термореле в природе, на диапазон -5..-10? Желательно в виде готового тройника - втыкаешь приблуду в розетку, и в нее уже - лампочку или нагреватель. Чтобы не паять самому. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Термореле это биметаллическая пластинка с контактами, паять ничего не надо. Встречаются разные, работающие на размыкание, на замыкание и комбинированные. Есть на фиксированную температуру, а есть регулируемые - это как на домашних тепловентиляторах. У нас все ящики утеплены изнутри, летом в жару никаких проблем не было, воздух прогонялся обычным вентиллятором от компа на 12 вольт. А на зиму затыкаем его. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...