Kato Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 Здравствуйте. Имеется антивандальный шкаф внутренней размерностью ~600ммХ600ммХ1000мм. В нём стоит оборудование, которое не желательно охлаждать ниже 0 градусов Цельсия. А температура окружающей среды будет опускаться до -25-30 градусов. Порекомендуйте оборудование для обогрева. Электрическое, с терморегуляцией. Вставить ник Quote
VladimirAd Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 А оборудовние будет греться? Может само себя и обогреет? Вставить ник Quote
garmonik Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 Пленочный инфракрасный пол. Можно купить любую квадратуру, терморегулятор идет в комплекте. Вставить ник Quote
nic_stav Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 Пленочный инфракрасный пол. Прикольная мысль Вставить ник Quote
Kato Posted October 28, 2010 Author Posted October 28, 2010 А оборудовние будет греться? Может само себя и обогреет? Свич и упс:-) Мало им будет тепла. Вставить ник Quote
roling Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 А просто утеплить шкаф? И что же это за свич и УПС что им до нуля охлаждаться нельзя? У нас в Сибириях даже Cisco при минус -45 без подогрева живут в термошкафах и ничего. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 А просто утеплить шкаф? И что же это за свич и УПС что им до нуля охлаждаться нельзя? У нас в Сибириях даже Cisco при минус -45 без подогрева живут в термошкафах и ничего. Утеплить шкаф на зиму действительно поможет, иначе если просто греть внутри будет образовыватся конденсат и сосульки=) В -45 будет работать большинство аппаратуры, но только вот при перезапусках или потерях питания может не включится потом, а упсы при замерзших батареях вообще толком не работают. Вставить ник Quote
Kato Posted October 28, 2010 Author Posted October 28, 2010 (edited) В заявленных параметрах работы значится "От 0 до 40 С". А утеплить чем можно? Я представлял себе это несколько иначе - небольшой нагревательный элемент+терморегулятор хотя бы на -5 градусов. Edited October 28, 2010 by Kato Вставить ник Quote
20512 Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 А утеплить чем можноЛюбой теплоизоляционный рулонный материал типа Урсы.сверху, точнее изнутри закрывается оцинковкой. Очень аккуратно получается. Дверка на утеплитель оконный, только еще желательно притянуть дверку к ящику болтами. В ящике 300х500х600 оборудование мощностью около 50 ватт греет себя само... На лето необходимо предусмотреть вентиляцию. Вставить ник Quote
kf72 Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 (edited) прошедшей зимой "мерзли" конвертеры snr-100. меняли комплектами на планет. подозрение на хлипкие бп. если "столбик термометра опустится до очень низкой отметки" попробуем менять только б/п. об результатах эксперимента отпишусь. пысы там где шасси проблем не было. коммутаторы не мерзли. укутывание конвертеров теплоизоляцией не помогало. Edited October 28, 2010 by kf72 Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 А просто утеплить шкаф? И что же это за свич и УПС что им до нуля охлаждаться нельзя? Прочитайте про аккумуляторы, сами поймёте почему им не желательно даже до нуля охлаждатся. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 Не надо никакую урсу. Покупаете толстый изолон или прочий плоский утеплитель, клеите его на клей или герметик внутри ящика. И будет вам тепло. Если хотите все красиво - то покупаете несколько метров кабеля теплый пол и терморегулятор к нему. Будет всегда нужная температура. Если используете лампочки - лучше по 60 ватт последовательно, тогда они перегорать не будут. Вставить ник Quote
vladd Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 Тоже столкнулись с такой проблемой. Свитчи зимой замерзают, например, у 3526 при температуре ниже -35 начинается странный глюк - половина портов работает только на 10 мбит/c. После оттаивания восстанавливается. Утепление - очень непрактичное решение, так как замерзающие ящики обычно находятся в таких будках, внутри которых летом на жаре на солнце бывает до +50. Если еще и ящик утеплен - вообще расплавится все. Есть ли готовые термореле в природе, на диапазон -5..-10? Желательно в виде готового тройника - втыкаешь приблуду в розетку, и в нее уже - лампочку или нагреватель. Чтобы не паять самому. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 Термореле это биметаллическая пластинка с контактами, паять ничего не надо. Встречаются разные, работающие на размыкание, на замыкание и комбинированные. Есть на фиксированную температуру, а есть регулируемые - это как на домашних тепловентиляторах. У нас все ящики утеплены изнутри, летом в жару никаких проблем не было, воздух прогонялся обычным вентиллятором от компа на 12 вольт. А на зиму затыкаем его. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.