Здравствуйте.

Имеется антивандальный шкаф внутренней размерностью ~600ммХ600ммХ1000мм. В нём стоит оборудование, которое не желательно охлаждать ниже 0 градусов Цельсия. А температура окружающей среды будет опускаться до -25-30 градусов. Порекомендуйте оборудование для обогрева. Электрическое, с терморегуляцией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А оборудовние будет греться? Может само себя и обогреет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пленочный инфракрасный пол.

Можно купить любую квадратуру, терморегулятор идет в комплекте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пленочный инфракрасный пол.

Прикольная мысль

Share this post


Link to post
Share on other sites
А оборудовние будет греться? Может само себя и обогреет?

Свич и упс:-) Мало им будет тепла.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А просто утеплить шкаф? И что же это за свич и УПС что им до нуля охлаждаться нельзя? У нас в Сибириях даже Cisco при минус -45 без подогрева живут в термошкафах и ничего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
А просто утеплить шкаф? И что же это за свич и УПС что им до нуля охлаждаться нельзя? У нас в Сибириях даже Cisco при минус -45 без подогрева живут в термошкафах и ничего.

Утеплить шкаф на зиму действительно поможет, иначе если просто греть внутри будет образовыватся конденсат и сосульки=)

В -45 будет работать большинство аппаратуры, но только вот при перезапусках или потерях питания может не включится потом, а упсы при замерзших батареях вообще толком не работают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В заявленных параметрах работы значится "От 0 до 40 С". А утеплить чем можно? Я представлял себе это несколько иначе - небольшой нагревательный элемент+терморегулятор хотя бы на -5 градусов.

Edited by Kato

Share this post


Link to post
Share on other sites
А утеплить чем можно
Любой теплоизоляционный рулонный материал типа Урсы.

сверху, точнее изнутри закрывается оцинковкой. Очень аккуратно получается.

Дверка на утеплитель оконный, только еще желательно притянуть дверку к ящику болтами.

В ящике 300х500х600 оборудование мощностью около 50 ватт греет себя само...

На лето необходимо предусмотреть вентиляцию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

прошедшей зимой "мерзли" конвертеры snr-100. меняли комплектами на планет. подозрение на хлипкие бп. если "столбик термометра опустится до очень низкой отметки" попробуем менять только б/п. об результатах эксперимента отпишусь. пысы там где шасси проблем не было. коммутаторы не мерзли. укутывание конвертеров теплоизоляцией не помогало.

Edited by kf72

Share this post


Link to post
Share on other sites

А просто утеплить шкаф? И что же это за свич и УПС что им до нуля охлаждаться нельзя?

Прочитайте про аккумуляторы, сами поймёте почему им не желательно даже до нуля охлаждатся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не надо никакую урсу.

Покупаете толстый изолон или прочий плоский утеплитель, клеите его на клей или герметик внутри ящика. И будет вам тепло.

Если хотите все красиво - то покупаете несколько метров кабеля теплый пол и терморегулятор к нему. Будет всегда нужная температура.

Если используете лампочки - лучше по 60 ватт последовательно, тогда они перегорать не будут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже столкнулись с такой проблемой. Свитчи зимой замерзают, например, у 3526 при температуре ниже -35 начинается странный глюк - половина портов работает только на 10 мбит/c. После оттаивания восстанавливается. Утепление - очень непрактичное решение, так как замерзающие ящики обычно находятся в таких будках, внутри которых летом на жаре на солнце бывает до +50. Если еще и ящик утеплен - вообще расплавится все.

 

Есть ли готовые термореле в природе, на диапазон -5..-10? Желательно в виде готового тройника - втыкаешь приблуду в розетку, и в нее уже - лампочку или нагреватель. Чтобы не паять самому.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Термореле это биметаллическая пластинка с контактами, паять ничего не надо.

Встречаются разные, работающие на размыкание, на замыкание и комбинированные. Есть на фиксированную температуру, а есть регулируемые - это как на домашних тепловентиляторах.

 

У нас все ящики утеплены изнутри, летом в жару никаких проблем не было, воздух прогонялся обычным вентиллятором от компа на 12 вольт. А на зиму затыкаем его.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this