labi Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 (edited) Задали мне вопрос о возможности изготовления настенного шкафчика для установки Cisco Catalyst 6500 Series в качестве ядра сети. Посмотрел даташиты - есть относительно небольшие корзины с тремя, шестью и девятью слотами (без блока питания снизу?). Указаны, размеры, но непонятно есть ли чего на жопе этой циски (фото в даташите нет). Нужен ли вообще доступ к её заднице и учтена ли высота разъёмов сзади (если они есть) в габаритах коммутатора? Может у кого завалялась такая корзина? Edited October 26, 2010 by labi Вставить ник Quote
yakuzzza Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 (edited) Кроме перфорации ничего раньше не было. Все с передней части: порты, консоль, блоки питания. Здесь есть и про размеры - http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...0/03instal.html Внимательнее с охлаждением. Удачи. Edited October 26, 2010 by yakuzzza Вставить ник Quote
cmhungry Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 Задали мне вопрос о возможности изготовления настенного шкафчика для установки Cisco Catalyst 6500 Series в качестве ядра сети. Посмотрел даташиты - есть относительно небольшие корзины с тремя, шестью и девятью слотами (без блока питания снизу?). Указаны, размеры, но непонятно есть ли чего на жопе этой циски (фото в даташите нет). Нужен ли вообще доступ к её заднице и учтена ли высота разъёмов сзади (если они есть) в габаритах коммутатора? Может у кого завалялась такая корзина? 6503Е, 6504, 6506Е, 6509Е - они без блоков питания снизу, но - тогда блоки питания на задней стороне кота, небольшие. Соответственно, разъемы питания тоже сзади.БП менять - нужен доступ. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 Вы хоть видели 6503, 6506 и 6509 на картинках ? Где какие у них блоки питания и подключение питания? Вставить ник Quote
vIv Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 Может у кого завалялась такая корзина? Партнёры цискины могут получить доку на вентиляцию конкретного девайса. Помнится, там что-то около 2-3" с каждой стороны требовалось зазора до стенки шкафа. А то и больше в случае вентиляционных отверстий. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 Если в шасси будут стоять модули 67хх - то да же пару модулей плюс суп720 это под киловатт уже и в замкнутом пространстве - перегреется однозначно! В простом 19 шкафу 42 с небольшими отверстиями в дверях и 4 вентиляторами в потолке в кондиционируемом помещении закрытая стойка не охлаждалась 65хх - вентилятор постоянно работал в режиме большой скорости :( и температура была критическая Для нормального охлаждения сняли на одном узле все стенки и двери, на втором в двери врезали большие рещетки если будете делать ящик - справа и слева на всю высоту делайте побольше отверстий и проработайте фильтр на правой стороне ! Вставить ник Quote
secandr Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 Стояла 7600 в комнате без охлаждения 5x3 метра в стойке без принудительного охлаждения - выла по страшному, весь этаж жаловался, но работала... пришлось держать её там пока в основном помещении шёл ремонт. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 Ну Ваше право - на 6748 медном модуле есть печальная практика выгорания элементов в цепи питания от перегрева :( Вставить ник Quote
secandr Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 Медных плат нет, может быть это нас и спасло :) Больше так не делаем... пока делали сильно боялись. Вставить ник Quote
labi Posted October 27, 2010 Author Posted October 27, 2010 Кроме перфорации ничего раньше не было. Все с передней части: порты, консоль, блоки питания. Здесь есть и про размеры - http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...0/03instal.html Внимательнее с охлаждением. Удачи. Отлично! Замечательный материал. Спасибо. Вставить ник Quote
labi Posted October 27, 2010 Author Posted October 27, 2010 (edited) если будете делать ящик - справа и слева на всю высоту делайте побольше отверстий и проработайте фильтр на правой стороне ! То есть, она забирает воздух справа и выбрасывает налево? Вообще, мне несложно разместить в боковой стенке фильтр, а напротив ряд вентиляторов. Последние можно сделать управляемыми, бооольшими, чтобы шума была поменьше, а эффективность была побольше. Знать бы только куда отводится тепло и где забирается воздух. В идеале-бы приобрести б/у корзину на 3-4 слота, у того, кто такой размер перерос. Ну или в гости к кому-либо съездить, в пределах треугольника Пермь-Челябинск-Екатеринбург. Edited October 27, 2010 by labi Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 думаю основное тепловыделение с модулей фактически по всей высоте справа воздух всасывается и пропеллеры слева протягивают через все шасси и выталкивают на левый бок так же по всей высоте и ширине Вставить ник Quote
labi Posted October 28, 2010 Author Posted October 28, 2010 фактически по всей высоте справа воздух всасывается и пропеллеры слева протягивают через все шасси и выталкивают на левый бок так же по всей высоте и ширине Понял. Спасибо. Вставить ник Quote
labi Posted October 31, 2010 Author Posted October 31, 2010 (edited) думаю основное тепловыделение с модулейфактически по всей высоте справа воздух всасывается и пропеллеры слева протягивают через все шасси и выталкивают на левый бок так же по всей высоте и ширине Есть предложение в шкафчик опционально устанавливать радиатор для подключения к сплит-системе кондиционирования. То есть, если шкафчик будет жить вне серверной, то можно будет его охлаждать отдельно. Edited October 31, 2010 by labi Вставить ник Quote
kf72 Posted October 31, 2010 Posted October 31, 2010 купил 6509. на текущий момент 3 модуля из 9. расставить с промежутками для лучшей вентиляции ? Вставить ник Quote
labi Posted November 1, 2010 Author Posted November 1, 2010 купил 6509. на текущий момент 3 модуля из 9. расставить с промежутками для лучшей вентиляции ? Если 2 слота не жалко, то через 1-н охлаждение будет лучше (если вокруг пустых слотов будут модули с медью, то, надо полагать, они зарастут косами патчкордов и что-либо поставить на это место позже будет сложно). Вставить ник Quote